一宗关于高位消防水箱水位每天下降的“谜案”

发布于:2023-05-08 10:20:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


    在某超高层建筑中,消防维保人员巡查时发现高位消防水箱水位突然下降,于是上报开展排查消防给水系统是否存在泄漏或者消防水被私用的情况,经过地毯式排查建筑内每层自动喷水灭火系统末端试水处、管道竖井、室内消火栓等,均未发现存在泄漏或者消防水被私用的情况。   然而,在给消防水箱补水后, 之后每日巡查均发现水位继续下降,且 每天都下降十几公分,维保单位及物业管理单位均百思不得其解。
    分析一下该建筑的消防给水系统,该建筑属超高层建筑,设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、大空间水炮灭火系统,其中室内消火栓系统、自动喷水灭火系统在每个楼层均有设置,而大空间水炮则只在首层的中庭位置设置了水炮,以上系统均由设置在顶层的消防水箱分别出一条DN100的出水管进行补水稳压,消防水泵房设置在地下室。  
在后来某一天的日常巡查中,又出现了另一个奇怪的情况,巡查人员发现地下室消防水池的水位出现溢流,打开水池检修口发现消防水池的水位已经满出溢流水位,但是,消防水池的水一直也没有用过,也并没有进行过补水,为何会出现溢流呢?  
    到此,消防水箱水位下降的“谜案”有了新的线索。于是,消防维保单位推测高位消防水箱的水可能流到了地下室消防水池。
能把消防水回流到水池,只有一条管道,那就是消防水泵出水管上的泄压管路或者水泵试验放水管,试验放水管的阀门平时是关闭的,已经排除这个原因,那基本上可以肯定是泄压管路的水回流到水池。但是这与高位消防水箱的水位下降有什么联系呢?  
    于是,开始排查消防水箱至各个消防水系统的出水管。但并没发现水管出现泄漏,一切看起来都处于正常状态。   直到某天,巡查人员在巡查消防水泵房时,听到了水流声,打开水池检修口发现果然是泄压管路的水回流,最后通过排查,原来是高位消防水箱与大空间水炮系统之间的连接管出现问题。

由于高位水箱位置较高,水压自重压力较大,其与大空间水炮系统的连接管需通过减压阀减压后再连通,最终确认是该减压阀出现故障,减压功能失效,导致水炮系统消防水泵出水管上的泄压阀间歇性出现超压现象,从而导致泄压阀自动开启泄压把水回流到消防水池,于是这个高位消防水箱水位下降的谜团终于解开,后期通过更换该减压阀后恢复正常。

  • 益元
    益元 沙发

    水泡前端没装电磁阀吗?