1)消火栓系统:架空管道当系统工作压力≤1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力>1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力>1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。
2)高位消防水箱:在屋顶露天设置时,水箱的人孔、进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。
3)消防水泵进、出水管上设置的蝶阀应有自锁装置。
4)自动喷水灭火系统:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
1)喷头:
喷头应居中安装(与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线,避免冲突。
闭式喷头密封性试验:每批抽查1%,不少于5个,试验压力3MPa,保压时间不少于3min。有2只及2只以上不合格时不得使用该批喷头;有1只不合格再抽查2%,不少于10只,仍有不合格时,不得使用该批喷头。
一般喷头溅水盘距离顶板75~150mm;边墙型标准喷头距顶板和墙的距离分别为100~150mm、50~100mm。
安装前明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装,防止短管过长 或过短;喷头臂(单、双)应统一纵向或横向安装。
喷头及隐蔽式喷头的装饰盖板上不得附加装饰性涂层;喷头装饰盖、罩紧贴吊顶。
喷头挡水板为正方形或圆形金属板,平面面积不宜小于0.12m2。
2)报警阀:
安装前进行渗漏试验,试验压力为额定工作压力的2倍,保压时间不小于5min。
安装高度距室内地面1.2m,两侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2m,报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m。报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,不采用时该控制阀应设锁具。
3)水力警铃:设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上;与报警阀连接的管道管径为20mm,长度不宜大于20m。
4)末端试水装置:应有标识,距地面高度1.5m,采取不被他用的措施。
1)消火栓固定接口应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量每批抽查1%,不少于5 个,升压至1.6MPa,保压2min。当两个及两个以上不合格时,不应使用该批消火栓。当仅有1 个不合格时,再抽查2%,但不少于10 个,重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不应使用该批消火栓。
2)消火栓中心距箱侧面140mm, 距箱后内表面100mm, 栓口离地高度1.1m。
3)室内消火栓箱的安装应平正、牢固,箱体垂直度允许偏差为±3mm;箱门的开启不应小于120°。采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活(开启拉力≯50N)。
4)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。
5)消防箱安装完毕后封闭多余孔洞及孔洞缝隙。
6)室内消火栓系统试验:取屋面试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。屋面消火栓测量流量与压力,首层二处消火栓检验两股充实水柱同时到达消火栓应到达的最远点能力。
1)墙壁消防水泵接合器:设计无要求时,安装高度0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞凈距离不小于2m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
2)地下消防水泵接合器的进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不小于井盖的半径。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
水泵气蚀的危害与防范避免管路局部升高,采取合理的管路布置形式和管路坡度,是防范水泵吸水管路气囊的关键要素。 水泵运转时,吸水管路的水压降低,溶解在水中的气体可能释放出来,当吸水管路存在倒坡或局部升高时,即可形成气囊。气囊累积后可能以较大气团(气泡)的形式进入泵体,影响水泵流量扬程性能,并产生震动及叶轮损坏等类似气蚀损害,有必要加以防范。 避免管路局部升高,采取合理的管路布置形式和管路坡度,可有效防范水泵吸水管路气囊的产生。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的总结。
请教一下:消火栓DN100立管接DN65支管 采用机械三通连接满足要求(相差两个规格)。现场监理不同意。楼主手里是否有相关依据。
再次感谢!
回复 举报