基础及地下室阶段机电工程错误做法图解

发布于:2023-05-08 09:57:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

#1 基础及地下室阶段-水专业

1、刚性防水套管应设未设置(如人防结构)

  • 严格按图施工,套管材质、壁厚、翼环宽度及厚度应满足设计及国家规范要求;         焊缝 应饱满;
  • 成排套管应排列整齐、标高正确;综合管网预埋套管的标高不得         低于建面上2.2m
  • 内壁         防腐 到位。
  • 材料进场报验制度、抽检制度应落实到位。
 
 

2、(水池)防水套管不应设置在后浇带位置

  • 防水套管应躲避后浇带及止水钢板;穿越止水钢板时不应破坏止水钢板的连续性;
  • 套管标高 正确;
  • 大尺寸的管道四周应设置         加强筋
  • 内壁防腐到位。
 
 

3、预埋排水管漏设、 倒坡或标高 不正确

  • 严格按图施工,套管材质、壁厚应满足设计及国家规范要求;不应使用塑料管;
  • 排水管应坡向集水井
  • 排水管内壁防腐到位;
  • 排水管标高应正确;比如电梯基坑排水管一端的排水管排水口应紧贴电梯基坑坑底。
 
 

4、地下室外墙、顶板的刚性防水套管宜 突出结构面300mm

  • 外墙及顶板的刚性防水套管伸出结构面100mm,可以有效避免管边渗漏问题;需要注意,防水层遇套管部分应上翻;
  • 套管尺寸应满足要求,一般情况下套管尺寸大穿管直径         30~50mm
  • 大尺寸的管道四周应设置         加强筋
  • 管内壁防腐到位。
 
 

#2 基础及地下室阶段-电专业

1、潜污泵的线管未预埋

  • 潜污泵控制箱至泵体的         控制线 及电源性所穿线管应         预埋 至结构内,不应后期明装;
  • 线管材质、规格及数量应满足设计要求。
 
 

2、防火卷帘控制箱及按钮未预埋

  • 消防控制线及电源线进防火卷帘控制箱及控制箱至         按钮 的线路应         预埋线管 ,不应后期明装;
  • 线管跨越人防结构时应遵守人防要求设置翼环。
  • 防火卷帘控制箱及按钮标高应按设计要求定,如无要求时,控制箱底标高         不应小于2.3m ;按钮盒标高宜为1.3m。
 
 

3、可视对讲系统的线管未预埋

  • 地下室的         可视对讲系统 管线应埋入结构,不应后期明装;
  • 线管         材质、规格及数量 应满足设计要求。
  • 应可视对讲外机的要求设置明装或者暗装,如无法确定时优先采用明装方式(即预埋线盒)。
 
 

4、接地装置漏焊或焊接方式不符要求

  • 除当地防雷办允许,否则防雷接地跨接应采用         焊接,而非绑扎
  • 接地网格设置与         图纸 有较大不符,或漏设;
  • 不同         后浇带 区域的接地网格未对应         跨接
  • 接地网格未与         桩基础钢筋跨接
  • 地下室四周的环状最外围网格         严禁利用止水钢板
 
 

5、焊接方法不符有效性要求

  • 焊缝长度及搭接方式不满足图纸、规范要求;
  • 焊缝存在         气孔、咬边、起瘤、夹渣、裂纹 ,不饱满;
  • 接地网格等选用的两条主钢筋未相互跨接。
 
 

6、人防门、防爆波活门未做总等电位联结

  • 跨接圆钢不应小于φ12 ,且搭接长度应满足要求;
  • 焊缝外漏部位应做防腐;
  • 长度         大于5m 的人防门宜做两次等电位联结。
 
 

#3 基础及地下室阶段-人防专业

1、线管穿越人防结构两侧未要求设置密闭盒

  • 穿越任何人防结构(外墙、顶板、防护密闭隔墙、密闭隔墙、临空墙),结构两侧应设置防护         密闭线盒
  • 两个防护密闭线盒之间的         短管壁厚 应满足图纸、规范要求,且应设置密闭肋。
  • 如人防办未特殊要求,普通线盒作为防护密闭接线盒。
 
 