土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机系统冷媒管配管与安装介绍

多联机系统冷媒管配管与安装介绍

发布于:2023-05-05 22:15:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

01     配管允许长度和落差

最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度


02     室内、外机连接管的选配
    冷媒管尺寸的选择

    分歧管的尺寸


03     冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密

04     安装所需的材料标准
    铜管
1.采用去油脱磷无缝紫铜管。
2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。
3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求。
4.应具有出厂合格证、质量证明书。

    保温
必须符合国标规定,并应具有出厂合格证、质量证明书。采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品。


05     安装所需工具
专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后因施工不良造成设备的冷媒泄漏,影响空调的日常使用。


06     分支岐安装要求

    安装方法
1.应水平安装,分歧器前后应大于500mm的直管才能转弯。
2.两个分歧器之间应大于1000mm的间距。

    管道加工工艺要求

必须使用扩口器扩口,严禁用螺丝刀!扩口开始前一定要先装钠子!完成后检查扩口表面是否色泽均匀,是否圆整,确认无“光环”,无“快口” 更不能有裂痕。否则再从割管开始返工!

    铜管要胀管焊接

    存油弯
1、回油弯的高度为10CM或者3-5倍铜管外径
    焊接铜管置换氮气的方法
1、必须使用氮气保护焊;
2、表压应在0.02MPa—0.05MPa;
3、焊接后继续充入氮气保护直至冷却到常温;
4、同时配管焊接处距弯曲部位的长度应不小于管道外径,且不小于100mm。

    配管的支撑要求
1、配管管道必须做好支撑、固定、支撑距离为1.0-2.0m

    管道的吹洗
1、配管焊接结束后,在与内、外机连接之前,进行管道吹洗;
2、用干燥氮气将管道内的杂质与水分吹净;
3、管道比较长时,应分段吹洗;
4、用0.5MPa的氮气,有绝缘材料堵住管口,升压中无法抵住,快速释放。
5、氮气喷射出用白纸检验吹洗是否干净,否则重复吹洗。
    气密性试验

    能泄漏的位置
1.安装冷媒配管时,与室内外机组连接口
2.管路中各焊接部位
3.冷媒管材放置和运输中的产生损伤
    检查步骤(氮气试压,   为防止设备损坏,保压时间不应过长  
1.加压3kg/cm2,保持3分钟
2.加压15kg/cm2,保持3分钟
3.加压4.0Mpa(未连接室外机组时),保持24小时(注意环境温度的影响
    环境温度变化引起的氮气压力变化
经验值:温度下降10℃ 压力下降1.46Kg;温度上升10℃压力上升1.46Kg。
07     冷媒配管的保温
1、防止凝露滴水、烫伤、减少热量的损失;
2、保温材料具备隔热、阻燃、耐高温等特性;
3、所有内、外机的冷媒配管都需要保温(分歧管、接头、弯头等),有缝隙处必须粘贴好;
4、气管和液管必须分开保温,同时注意不能紧压保温棉;
5、保温材料应满足:20℃时的导热系数λ≤0.040W/( m? K)、湿阻因子≥80。
6、保温棉的厚度:铜管外径D≤12.7mm时,厚度≥15mm;铜管外径D> 12.7mm厚度≥20mm。


08     冷凝水管道的制作
1、防凝露材料厚度在10mm以上且阻燃级别需达到B1级或以上;
2、排水管最高点应设通气孔,同时需要注意的是带辅助提升排水泵的排水支管,严禁设置排气孔。
3、为了防止排水管向下弯垂,每1~1.5m要用吊架等器件辅助固定;
4、凡不是整管保温的,一定要将切割开的部分重新用胶粘。

09     冷凝水畅通性试验
1.自然排水机组测试;
2.水泵排水测试;
3.每台内机单独测试;
4.堵住排水口往冷凝水管道注满水。

10     通讯线配线要求
a.所有材料都必须经过国家的CCC认证才允许使用。
b.通讯线总距离100米以内,使用2×0.75mm2屏蔽双绞线。
c.通讯线总距离100-500米,使用2×1.0mm2屏蔽双绞线。
d.通讯线总距离大于500米,根据实际情况咨询工厂。
e.必须使用屏蔽互绞通讯线。
 
    配线注意要点
配线、配管应编号对应连接,防止交叉接错

11     真空干燥
第一步: 将真空泵运转2小时以上。如果运转2小时后真空度未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,说明管道系统内还有水分或有漏口存在,这时应继续运转1小时。如果运转3小时后真空度仍未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,则应检查是否有漏气口。
第二步: 当真空度达到-755mmHg(-100.7kPa)时关闭开关阀,停止真空泵运转,系统放置1小时。1小时后真空度不上升即为合格,否则表示管道内有水分或漏气口。
注意事项(一定要真空表测量真空度):
a:抽真空操作应从气管和液管同时进行,在抽真空时,真空泵不能停电,否则真空泵内的润滑油可能会被吸入系统。为防止真空泵中的润滑油回流,应加装电子止回阀。。  
b:真空泵排气量不得小于40L/min,开始作业前必须检查其真空计,确保其量程可达到  -755mmHg(-100.7kPa)以下。
c:抽真空后,追加冷媒前,不能更换连接阀,防止空气进入系统。

12     冷媒追加

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调常见的漏水原因

空调漏水不复杂但是很麻烦,原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析:  1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。  2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。

回帖成功

经验值 +10