( 一 ) 多联机 工程 安装实用教程
一、现场材料堆放
材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面 300MM 以上的架子上 。
二、室外机安装
1 、室外机安装位置选取
空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间 。
2 、基础制作
基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平 。
3 、室外机就位
吊机室外机时,要保持机器水平,机身与吊绳接触部位应加软垫以免磨损或刮花机器 。 室外机在与基础接触的安装孔和受力点处垫上减震垫,用螺母固定 。
三、室内机安装
1 、吊码制作和选用
根据室内机吊装高度和楼面高度确定吊杆长度后切料 。
2 、室内机安装
( 1 ) 采用红外线定位仪确定室内机吊杆安装位置,并做好记号,用电钻打孔 。
( 2 ) 室内机吊装位置应确保空调冷凝水能排出,风管安装方便且送风顺畅 。
( 3 ) 必须采用全螺纹吊杆,并用双螺母固定室内机,确保机器吊挂牢固 。
( 4 ) 室内机吊好后,一定要调水平 。
( 5 ) 节流部件安装时必须垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置,并且连接时注意连接方向 。
( 6 ) 室内机包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部,影响机器运行效果 。
( 7 ) 保证室内机周围有足够的安装和维修空间,合理的送回风气流组织 。
四、冷媒管施工
1 、支架安装
架距离不宜过大,安装好的支架必须排列整齐 。
2 、冷媒配管敷设安装
( 1 ) 用割刀切割相应规格长度的铜管 。
( 2 ) 将端口处的毛刺、管内的铜管屑处理干净 。
3 、冷媒管保护
( 1 ) 配管如不能及时与内外机相连,必须封口,防止灰尘、水分等侵入 。
( 2 ) 配管穿墙时需加套管及时做封口保护 。
4 、分歧管安装
( 1 ) 分歧管不能用三通代替,只能水平或垂直安装。
( 2 ) 铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段 ≥1M 。
( 3 ) 相邻两分歧管间的水平只管段距离 ≥1M 。
( 4 ) 分歧管后连接室内机的水平直管段距离 ≥0.5M 。
5 、胀管连接
铜管径冷媒管连接,必须采用胀管方式,禁止用扩喇叭口方式连接 。
6 、扩喇叭口
( 1 ) 用扩口器扩喇叭口,管口应平整无毛刺,喇叭口应无变形和裂纹 。
( 2 ) 螺母连接,必须采用两个活动扳手进行操作 。
7 、冷媒管充氮焊接
( 1 ) 为确保施工安全,氮气瓶需连接减压阀,焊接时氮气压力控制在 0.2-0.3KGF/CM 2 。
( 2 ) 确定氮气路径,将氮气管插入到要实施焊接的冷媒管入口处并封口,打开氮气瓶阀门,通过减压阀调节好氮气的气流大小,最后实施焊接 。
8 、冷媒管气密性试验
将气液管连到一起,引出一接管压力表,且将此接口封焊好。 R22 使用 28KG/CM 氮气保压( R410A 系统使用 40KGF/CM 2 )。注意试压前后的压力修正,每 +1° 会有 +0.1KGF/CM 2 的压力变化,试压时的温度和确认的温度都要做记录 。
9 、冷媒管吹污
原则上采用自上而下或水平吹污,吹污压力 5KG/CM 2 ,确保系统内没有杂质。
采用如下方法吹污:
A 、手持合适的封堵材料抵住室内机气侧主管管口;
B 、用氮气逐步向管内加压,当压力增加的无法抵住时,突然释放管口 ;
C 、 重复 A 、 B 步骤进行重复吹污 。
10 、冷媒管道补保温
( 1 ) 用裁纸刀裁剪比缝隙的保温材料,保温管的端面需涂上胶水 。
( 2 ) 将两端口拉开,嵌入保温材料,用胶水将接口处粘贴好 。
五、冷凝水管安装
( 1 ) 冷凝水管安装应保证 1/100 的坡度 。
( 2 ) 设置通气口时,必须加 2 个弯头,使排气口朝下,以免灰尘等污物落入管内,堵塞管道 。
( 3 ) 水平排水管必须避免对冲现象,以免出现排水不畅 。
( 4 ) 带提升泵的机型,其提升管高度不能超过设备所规定的最大值,且在提升段不能设置通气口 。
( 5 ) 水平管支撑间隔一般为 0.8~1.2M ,不宜过大,否则会产生桡曲而形成气袋 。
( 6 ) 积水盘排水口部位负压大的室内机,排水管必须做存水弯头。安装完成后,必须做好满水通水试验 。
六、管道系统保温安装
( 1 ) 冷媒管道保温材料应使用闭孔发泡保温材料,难燃 B1 级,耐热性超过 120 ℃ 的材料。铜管外径 D≤12.7MM 时,保温层厚度 & =15MM 以上;铜管外径 D≥15.88MM 时,保温层厚度 & =20MM 以上 。
( 2 ) 冷凝水管应采用难燃 B1 级橡塑保温筒保温,保温层厚度通常为 10MM 。
( 3 ) 管道穿墙须套管 。
七、信号线安装
( 1 ) 必须设置专用电源线路,电源电压允许波动范围为额定电压的 ±10% ;电源容量必须足够,电缆线径满足要求,有相应的断路保护装置;接地系统必须可靠,如空调外机装在建筑最高处应注意避雷处理;
( 2 ) 信号线必须使用三芯屏蔽线,其中信号线屏蔽层必须与电控盒钣金接地连接。
八、真空干燥
必须从气液两侧同时抽真空;真空泵的极限真空度要达到 - 756MMHG 或以下,其排气量达到 4 升 / 秒或以上;用于 R410A 系统的真空泵一定要加止回阀,或使用带止回阀的真空泵。
九、追加冷媒
根据实际的液管尺寸和长度,通过公式计算冷媒追加量,将追加的冷媒量记录在室外机冷媒追加表中;绝对不能以测量运转电流、压力等方式估计冷媒量。
十、调试
确认室内机连接数量与室外机数码管上显示的数量是否一致;开机运行,检查排水是否畅通,室内机电控板是否有故障出现,机组运行电流以及进出风温度是否在允许范围内。
( 二 ) 多联机工程安装十大禁令
一、禁止统一系统室内机不统一供电。
二、禁止使用四氯化碳清洗管路。
三、禁止不充氮气保护管路焊接。
四、禁止室内外机分歧管路不水平安装。
五、禁止使用 “ 铜铝连接管 ” 代替铜管进行空调系统安装。
六、禁止将气液两相管路一起保温。
七、禁止外机安装在送回风不畅的场所。
八、禁止将多联机安装在机房等场所。
九、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。
十、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 466 人订阅
阅读下一篇
消防喷淋系统安装易出现的25种通病喷淋系统有 消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶 等重点检查部位以及 末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置 等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发