制冷系统施工结束,但是接反供回水管道了,未发现接错的情况下,直接进行冲洗预膜,这样是否能达到预期的冲洗效果?
冷冻水系统的密闭式满水管道,前期施工后开启冷冻水泵循环冲洗、预膜,但是有一路立管供回水在一楼冷冻站就接反了(共三路立管),导致大流量从二楼(共七层)旁通回到回水了。
如果4台冷冻泵(额定扬程40m)满频运行了,楼高40米,但一楼立管的供回水压力只有4公斤左右,这种情况下,整个系统能有效冲洗、预膜吗?高楼层的水是否基本不流动了?
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
专家热线
返回版块3778 条内容 · 105 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板非常感谢楼主!下了来学习下哈
回复 举报
不能;冲洗管路中没有达到额定的水流量,效果差很多。
回复 举报