土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电气设备倒闸操作的基本知识和原则

电气设备倒闸操作的基本知识和原则

发布于:2023-05-04 09:43:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]


  

一、什么是倒闸操作?

倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。

运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行;

热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态;
冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置;

检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。

二、倒闸操作有哪些主要内容?
1、拉开或合上断路器和隔离开关;
2、装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关);
3、投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值;
4、安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器;
5、改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置;
6、所用电源切换;
7、断路器改非自动等一些特殊的操作。

三、现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作?

1、倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布;

2、现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色;
3、要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图;

4、除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票;
5、要有统一确切的操作术语;

6、要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。

 四、倒闸操作的基本步骤有哪些?
1、发布和接受操作任务;

2、填写操作票;
3、审查与核对操作票;

4、操作执行命令的发布和接受;
5、进行倒闸操作;

6、汇报、盖章与记录。

五、倒闸操作中“五防”指的是什么?
1、防止误拉、误合开关;

2、防止带负荷拉、合隔离开关;
3、防止带电挂接地线或合接地隔离开关;

4、防止带接地线或接地隔离开关合闸;
5、防止误入带电间隔。

六、倒闸操作时把“六关”指的是哪六关?
1、操作准备关;

2、操作票填写关;
3、接令关;

4、模拟预演关;
5、操作监护关;

6、操作质量检查关。

七、倒闸操作应遵循什么顺序进行?
1、设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。

2、设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。
3、停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。

4、送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。
5、设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。

6、设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。
    以单电源线路为例:
    应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。
拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。
在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。
 

八、倒闸操作有哪些技术规定?
1、线路的送电操作。先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧隔离开关,最后合上断路器。停电操作则与送电操作顺序相反。
2、倒换母线操作。先合上母联断路器,取下母联断路器的操作熔断器,再将待停母线的负荷倒至运行母线,检查无误后,将母联断路器的操作熔断器装上,断开母联断路器。

3、变压器操作。停电时应先断开低压侧、中压侧断路器,最后断开高压侧断路器。送电的顺序则相反。llOkV及以上变压器在停、送电操作前必须将中性点接地。

九、操作票的作用是什么?

操作票的作用是确保正确迅速地完成操作,防止因误操作造成人身、设备和停电事故。严格执行操作票进行倒闸操作,遵照倒闸操作的基本原则和规律进行,可以提高操作的效率,可以有效地防止误操作事故的发生。

十、倒闸操作时,哪些内容必须填入操作票中?

下列项目应填人操作票中:操作任务;应拉、合的断路器和隔离开关;检查断路器和隔离开关的位置;检查接地线是否拆除;检查负荷分配;装拆接地线;安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器;切换回路和检验回路是否确无电压;装、拆绝缘隔板;投、退保护连接片;断开断路器、隔离开关的操作电源等。

十一、操作票填写的规定有哪些?
1、操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。
2、操作票应认真填写,不得随意涂改。操作票应用钢笔填写,应严格要求,最好使用碳素墨水填写。票面应填写清楚、整洁、无破损。

3、操作票必须先编号,并按照编号顺序使用。作废的操作票应加盖“作废”章,已操作的操作票应加盖“已执行”章。
4、一个操作任务填写的操作票超过一页时,在本页票的最后一栏内应写“下接××页”,填写完毕,经审核正确后,应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章。应将操作开始时间、操作结束时间填写在首页,发令人、值班长、操作人、监护人和“已执行”章盖在首页和最后一页。

5、操作票中人员的安全责任。填写人、审核人对操作票的正确性负责,操作人和监护人对操作票的正确性和操作的正确、完整性负责,值班负责人对操作的全过程负有检查、监督责任。
6、一张操作票只能填写一个操作任务。

十二、倒闸操作的过程有哪些规范要求?
1、调度预发令时,接受操作任务并复诵无误;

2、监护人交待操作任务并说明操作注意事项,操作人核查模拟图板,填写操作票;

3、监护人审票,发现错误应由操作人重新填写;
 4、监护人与操作人相互考问和作操作预想;
 5、调度正式发布操作命令,并复诵无误;

6、准备必要的操作工具、安全工具和钥匙;

7、按操作步骤逐项模拟预演,核对操作步骤的正确性;

8、监护人逐项唱票,操作人复诵,共同核对设备名称和编号;

9、监护人认为无误后,发出允许操作的命令并进行倒闸操作;

10、对操作质量进行全面检查;
 11、向调度汇报操作任务结束并做好记录,在操作票上盖“已执行”章。

十三、操作中“三秒思考”应注意什么?
1、操作项目及顺序是否与被操作对象的编号、名称及运行方式对应;
2、根据被操作对象的设备特点考虑操作时应注意的事项;

3、预想操作中可能出现的问题及应采取的对策。

十四、什么情况下可以不用填写操作票进行操作?
 1、事故处理(所谓事故处理是指为了迅速处理事故,不使事故延伸扩大而进行的紧急处理和切除故障点以及将有关设备恢复运行的操作;在发生人身触电时,紧急断开有关设备电源的操作);

2、拉、合断路器的单一操作;
3、拉开全(厂)所仅有一组已合上的接地开关或拆除全(厂)所仅有的一组接地线;

4、投入或退出一套保护的一块连接片;
 5、使用隔离开关拉、合一组避雷器;拉、合一组电压互感器(不包括取下、给上熔断器的操作);

6、拉、合一台消弧线圈(不包括调整分接头的操作);
7、选择直流接地故障或寻找线路接地故障的操作。
 

十五、如何验电?验电时应注意哪些事项?

1、必须使用电压等级适合并经试验合格的验电器,在停电设备的两侧各相分别验电。验电前,应将验电器在带电设备上试验,确认验电器良好后才能使用。

2、在没有330kV及以上电压等级的验电器时,可以用绝缘杆代替,根据绝缘杆的金属部分在接近导线时产生的火花及放电声来判断有无电压。
3、验电时一定要戴绝缘手套、穿好绝缘靴。

十六、如何装设和拆除接地线?
1、装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。

2、装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。
3、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。拆除接地线的顺序与装设接地线相反。

十七、对装设接地线的位置有哪些要求?
1、在停电设备与可能送电至停电设备的带电设备之间,或可能产生感应电压的停电设备上都要装设接地线。接地线与带电部分的距离应符合安全距离的要求,防止因摆动发生带电部分与接地线放电的事故。

2、检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压的实际情况确定接地线数量。检修10m以下母线可只装设一组接地线;在门型架构的线路侧检修,如果工作地点与所装设接地线的距离小于10m,则虽然工作地点在接地线的外侧,也不再另外装设接地线。
3、若检修设备分为几个电气上下不相连接的部分(如分段母线以隔离开关或断路器分段),则各部分均应装设接地线;降压变电所全所停电检修,应在可能来电侧装设接地线,其余部位不必再装设。

4、所有电气设备均应有与接地网的连接点,且有接地标志,作为装设接地线之用。

十八、回路中未装设断路器时,用隔离开关可进行哪些操作?
1、拉开或合上无故障的电压互感器或避雷器。

2、拉开或合上无故障的母线或直接连接在母线设备上的电容电流。
3、拉开或合上变压器的中性点隔离开关。不论中性点是否接有消弧线圈,只有在该系统没有接地故障时才可进行。

4、拉开或合上励磁电流不超过2A的无故障的空载变压器和电容电流不超过5A的无故障的空载线路。但当电压在20kV及以上时,应使用室外垂直分合式的三联隔离开关。
5、拉开或合上10kV及以下、电流在70A以下的环路均衡电流。

6、用室外三联隔离开关拉开或合上电压在10kV及以下、电流在15A以下的负荷。
7、与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位置时,可拉、合该断路器的旁路电流。但在操作前,须将该断路器的操作熔断器取下。

十九、手动操作隔离开关时应注意哪些事项?
1、操作前必须检查断路器确实是在断开位置;
2、合闸操作时,不论用手动传动或用绝缘杆加力操作,都必须迅速果断,在合闸终了时不可用力过猛;

3、合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合上,接触是否严密;
4、拉闸操作时,开始应慢而谨慎,当刀片刚离开固定触头时,应迅速果断,以便能迅速消弧;

5、拉开隔离开关后,应检查每一相确实是否已断开;
6、拉、合单相式隔离开关时,应先拉开中相,后拉两边相;合上操作时的顺序与拉开时的顺序相反;

7、隔离开关应按连锁(微机闭锁)程序操作,当连锁(微机闭锁)装置失灵时,应查明原因,不得自行解锁。

二十、停用电压互感器操作时应注意什么?
1、应首先考虑该电压互感器所带的保护及自动装置负荷,为防止误动可将有关保护及自动装置申请停用;
2、如果电压互感器装有自动切换装置或手动切换装置,其所带的保护及自动装置负荷可以不停用;
3、停用电压互感器,应将二次侧熔断器取下,防止反充电;
4、电压互感器退出运行前,应先将故障录波器的电压切换到运行母线的电压互感器上,防止故障录波器因失压而误动。
 

二十一、在操作中发生带负荷拉、合隔离开关时应怎么办?
1、在操作中发生错合时,甚至在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关再拉开。因为带负荷拉隔离开关,将造成又一次的三相弧光短路。
2、如果错拉隔离开关,则不许再合上。
3、如果是单相式的隔离开关,操作一相后发现错拉,则不应继续操作其他两相。

二十二、断路器停电操作后应检查哪些项目?
1、红灯应熄灭,绿灯应亮;
2、操动机构的分、合指示应在分闸位置;
3、电流表应指示为零。

二十三、断路器送电操作后应检查哪些项目?
1、绿灯应熄灭,红灯应亮;

2、操动机构的分、合指示器应在合闸位置;
 3、 电流表应有指示;

4、电磁式操动机构的断路器合闸后,直流电流表的指示应返回;
5、给母线充电后,母线电压表的指示应正确;

6、合上变压器电源侧断路器后,变压器的音响应正常;
7、重合闸氖光灯应亮。

二十四、断路器远方合闸时应注意什么?

断路器电动合闸时,当操作把手拧至预合位置,绿灯应闪光。将操作把手继续拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。

二十五、如何用试拉断路器的方法寻找接地线路?
拉、合断路器操作时,应同时监视相电压表,根据表计指示的变化判断该条线路是否接地。拉、合闸之间不应超过 lmin。用跳闸按钮试拉装有重合闸的线路时,应先检查重合闸运行正常,操作按钮的时间不应过长,断路器跳闸后应马上抬起,防止因时间过长重合闸不能动作。若断路器跳闸后重合闸未动作时,应立即手动合闸送电。
如用试停电的方法没有找出接地线路,应检查所内设备或将母线分段后寻找。

二十六、在只有刀闸和熔断器的低压回路停、送电时,应遵守哪些原则?

在只有刀闸和熔断器的低压回路,停电时应先拉开刀闸,后取下熔断器;送电时与此相反。

二十七、新设备的充电为什么要由远离电源一侧的断路器进行?

新设备的充电由远离电源一侧的断路器进行,在这种情况下充电时,系统的阻抗值较大,短路电流较小,设备的损坏程度较轻;另外,万一被充电的设备有故障,而断路器拒动时,可由上一级断路器延时切除故障,防止事故扩大。

二十八、倒闸操作过程中,发生疑问时如何处理?
在操作过程中,无论监护人或操作人对操作发生疑问或发现异常时,应立即停止操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,必须立即向值班负责人或值班调度员报告,待将疑问或异常查清消除后,根据情况按下列办法进行:

1、如果疑问或异常并非操作票上或操作中的问题,也不影响系统或其他工作的安全,经值班负责人许可后,可以继续操作;
2、如果操作票上没有差错,但可能发生其他不安全的问题时,应根据值班负责人或值班调度员的命令执行;

3、如果操作票本身有错误,原票停止执行,应按现场实际情况重新填写操作票,经审核、模拟等程序后进行操作;
4、如果因操作不当或错误而发生异常时,应等候值班负责人或值班调度员的命令。

二十九、为什么不能用隔离开关拉、合负荷回路?

因为隔离开关没有灭弧装置,不具备拉、合较大电流的能力,拉、合负荷电流时产生的强烈电弧可能会造成相间短路,引起重大事故。

三十、高压断路器在操作及使用中应注意什么?
1、远方操作的断路器,不允许带电手动合闸,以免合入故障回路,使断路器损坏或爆炸;

2、拧动控制开关,不得用力过猛或操作过快,以免操作失灵;
3、断路器合闸送电或跳闸后试送时,其他人员应尽量远离现场,避免因带故障合闸造成断路器损坏,发生意外;

4、拒绝跳闸的断路器,不得投入运行或处于备用;
5、断路器分、合闸后,应立即检查有关信号和测量仪表,同时应到现场检查其实际分、合位置。

三十一、为什么在进行倒闸操作时应先拉断路器,再拉负荷侧隔离开关,最后拉母线侧隔离开关?

这样规定的目的是,即使发生意外情况或断路器实际上未断开,造成带负荷拉、合隔离开关所引起的故障点始终保持在断路器的负荷侧,这样可由断路器保护动作切除故障,把事故影响缩小在最小范围。反之,故障点如出现在母线侧隔离开关,将导致整条母线全部停电。另外,负荷侧隔离开关损坏后的检修,比母线侧隔离开关损坏后的检修影响要小。  

三十二、单相隔离开关和跌落式熔断器的操作顺序?
1、水平排列时。停电拉闸应先拉中相,后拉两边相;送电合闸操作顺序与此相反。

2、垂直排列时。停电拉闸应从上到下依次拉开各相;送电合闸操作顺序与此相反。

三十三、在倒闸操作过程中发生事故怎样处理?
1、当误合上断路器时,应立即将其断开,并检查其断路器和充电设备有无异常,然后立即向调度报告。

2、当误断开断路器时,应立即向调度汇报,然后根据调度命令进行操作。
3、当带负荷误拉隔离开关时,如在开始阶段发现错误,应立即向相反方向操作,将隔离开关重新合上。如隔离开关已拉开,不得重新合上。这时如电弧未熄灭,应迅速断开该回路断路器。

4、当带负荷误合隔离开关时,在任何情况下(不论是合上一相、两相或三相),均不得将隔离开关重新拉开,以免再次错误操作使事故扩大。只有在断开该回路的断路器后,方能拉开。

三十四、无人值班变电站是如何实现操作的?

无人值班变电站的操作可以概括为“调度遥控+就地操作”的方式。

“调度遥控”负责变压器电压分接头的改变,电压、功率等数据的监测和记录,以及事故处理正常的停送电操作等。以上这些工作主要是通过“四遥”装置实现的。
当变电所需要停电检修时,巡检人员到变电所现场进行就地操作,实施安全措施和办理开工手续。

若遇有变电事故调度处理困难时,巡检人员也要到变电所按要求进行处理。

三十五、综合自动化站断路器操作时,若遥控失灵,应如何处置?

断路器操作时若遥控失灵,根据现场运行规程规定允许进行近控操作。在进行近控操作时,必须进行三相同步操作,不得进行分相操作。

三十六、500kV隔离开关不能进行哪些操作?
1、不准用隔离开关向500kV母线充电;

2、严禁用隔离开关拉、合运行中的500kV高压并联电抗器和电容式电压互感器;
3、严禁用隔离开关拉、合空载变压器和空载线路。

三十七、就地操作断路器的基本要求是什么?

1、操作要迅速、果断;
2、就地操作断路器的方式适用于断路器无运行负荷时,如有条件应该做好防止断路器出现故障而威胁人身安全的有关措施;
3、禁止手动慢分、慢合的就地操作。

三十八、哪些设备需要安装连锁装置?
1、禁止带负荷操作的隔离开关;

2、禁止人员靠近的带电设备;
3、防止未拆除临时接地线就接通的电气设备;
4、带电设备与接地隔离开关连锁;

5、按照顺序进行的倒闸操作。

三十九、防止误操作的连锁有哪几种?

常用的连锁装置有:
1、直接机械式连锁。即油断路器与隔离开关实行直接的机械连锁。

2、电气连锁。当未按程序操作时,电气连锁使误操作成为不可能,或发出信号。
3、其他形式的连锁。如挂锁将隔离开关锁住,将其锁在指定的位置上,挂锁钥匙只有在断路器断开电路之后才能取出。

四十、操作隔离开关时为什么必须戴绝缘手套?

操作隔离开关戴绝缘手套,是考虑到万一发生误操作时,可能引起弧光接地短路 而导致设备接地部分对地电位升高,危及操作人员的安全。对于小接地电流系统当变电所接地网电阻大于允许值时也可能产生较高的跨步电压,因此操作时必须戴绝缘手套。

四十一、用隔离开关进行操作的范围是按什么原则考虑的?

当隔离开关拉、合电流时,所形成的电弧不致造成弧光短路。电弧伸展L的经验公式为:
L=0.5UI+30(拉、合电流未超过100A)    (3-1)
L=50UI+30(拉、合电流超过100A)       (3-2)
式中    L——电弧伸展长度,cm;
U——隔离开关拉开后隔离开关电压有效值,kV;
I——拉、合隔离开关时通过隔离开关的电流有效值,A。

四十二、电网解环运行应具备哪些条件?
1、解环前检查解环点的有功、无功潮流,确定解环后是否会造成其他联络线过负荷;

2、确保解环后系统各部分电压在规定范围内;
3、各环节的潮流变化不超过继电保护、系统稳定和设备容量方面的限额;

4、检查继电保护装置是否需要进行定值调整,重合闸运行方式是否需改变。

四十三、怎样用同期鉴定重合闸将双电源线路两侧的电源并列?

如果本侧装设的是同期鉴定重合闸,而对侧装设的是无压检测重合闸,在并列操作时,对侧应先手动将断路器断开,本侧再将断路器合上,然后传动保护,使断路器跳闸后重合闸进入准备动作状态。再通知对侧将断路器合上。给线路充电,经同期鉴定合格后,重合闸自动起动,将本侧断路器合上,并列成功。

四十四、设备送电前应具备的条件?

设备送电前,运行人员必须对设备进行验收检查,同时督促有关工 作负责人对设备的修、试、校工作做好完整的记录,并对设备运行下明确的结论,由运行值班人员(工作许可人)办理有关工作票的终结手续,拆除一切与检修有关的安全措施,恢复固定遮栏及常设标示牌,对设备各连接回路进行检查,使设备具备送电条件。    

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个故障说明选择性保护何其难!

下面说说一个故障情况,故障发生在一栋住宅的空调系统, 每次启动空调机组造成多个断路器越级跳闸。 先看看整个系统简图,如图1所示。不要说系统不合理,因为它确实太不合理。原来AP箱接水源热泵机组,出于降低运行成本考虑,开发商将水源热泵改为空气源热泵空调,增加了AC控制箱,其电源取自于原动力箱AP,这样整个系统多增加一级。 图1  系统简图 根据从事10多年经验的电工师傅的描述,

回帖成功

经验值 +10