下面说说一个故障情况,故障发生在一栋住宅的空调系统, 每次启动空调机组造成多个断路器越级跳闸。
先看看整个系统简图,如图1所示。不要说系统不合理,因为它确实太不合理。原来AP箱接水源热泵机组,出于降低运行成本考虑,开发商将水源热泵改为空气源热泵空调,增加了AC控制箱,其电源取自于原动力箱AP,这样整个系统多增加一级。
图1 系统简图
根据从事10多年经验的电工师傅的描述, 一般微型断路器MCB使用寿命也就10年左右,包括国际知名品牌 。他们判断MCB出现故障可能性比较大,于是,放大一级或两级更换微型断路器,因为6mm2的导线可以与32A的MCB配合,甚至40A的MCB也可以勉强配合。
而我判断 故障点是在空调主机这个回路,包括主机,当时判断是过负荷 ,因为开始运行时不跳闸(开始仅散热器风机运行,压缩机过一会才启动),运行5~6分钟后,1~4级开关跳闸,最多时4个开关同时跳闸,详见表1。
序号 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
1 |
√ |
√ |
√ |
√ |
× |
2 |
× |
√ |
× |
换成32A,√ |
× |
3 | × |
换成40A,× |
× |
√ |
√ |
4 |
× |
× | × |
√ |
换成32A,√ |
注:√——跳闸;×——不跳闸。
最后空调厂家的师傅到现场打开主机发现, 只要接通压缩机,开关便会跳闸 ,验证了空调主机的故障,确切的讲是压缩机内部出现了故障,可以判断是短路,否则不会有这么大的电流导致越级跳闸。
据了解,这次是由于漏氟造成压缩机损坏,在百度上查了一下,确实存在这种现象,因此, 漏氟不是小事,需要及时维修 。
而 多次越级跳闸说明了选择性保护确实有一定难度,尤其在使用、改造过程中,每次更换开关都没有考虑选择性问题,更多的停留在“能用”! 因此,设计师绞尽脑汁设法满足保护选择性配合,但现实差别很大!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 391 人订阅
阅读下一篇
详解六氟化硫断路器工作原理国内已经有成熟的SF6气体净化再生技术,六氟化硫我国的提纯精度能达到96%,断路器的无油化真有所进步。 六氟化硫断路器采用的是自能式灭弧结构,主要是利用压气缸之内的高压热膨胀气流与碰口电弧的堵塞效应将高压气缸之中的气体压力在断路器分闸处提高。六氟化硫断路器的操作分为两种:一种是分闸操作;另外一种是合闸操作,以下是对这两种操作的介绍。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发