土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机线圈烧毁的原因与预防

压缩机线圈烧毁的原因与预防

发布于:2023-04-28 10:35:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


压缩机为什么会出现烧电机的情况?电机作为最常用的动设备之一,烧机现象究竟是什么原因造成的呢?电机烧机的原因总结可以分为:负载,电源、电机绝缘、缺相等。

1、缺相  
一般是由于电源缺相(一相未供电或供电电压不足)或线路中接触器接触点未闭合,导线连接点断开,松动或接触位氧化等原因造成。

特征:绕组中有一相或两相(4级)全部变黑,线圈损坏对称,有规则为缺相。

2、过载  
一般为电机长时间过电流运行,过热运行 ,频繁启动或制动 ,接线错误也导致(三角接成星接)。特征:绕组全部变黑色,端部扎带变色并且变脆甚至断裂。

3、匝间  
电机制造过程引起的漆包线破皮,系统中的水分、酸、及其它腐蚀性物质也会产生此类故障。特征:绕组局部烧断,通常电机内腔干净的情况,只有一处炸点。


4、相间  
相间纸未有放到位,或者相间纸(套管)破损。特征:电机两相相邻之间烧毁。


5、地击  
线圈与端盖机座之间爬间距离不够。特征:线圈与端盖或端盖之间,两处均有烧黑的痕迹。


如何防止电机烧毁?


1、经常保持电动机的清洁
电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。若尘土、油、水被吸入电动机内部,便形成短路介质,损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。

2、在额定负荷下工作
电动机过载运行,主要原因是拖动的负荷过大,电压过低,或被带动的机械卡滞等。当电动机处于过载状态下动行时,就会导致电动机的转速下降,电流增大,温度升高,绕组线圈过热。若长时间过载,电动机在高温下绝缘老化失效而烧毁,这是电动机烧毁的主要原因。

3、三相电流须保持平衡
对于三相异步电动机来说,其三相电流中,任何一相的电流与其它两相电流的平均值之差不允许超过10%,才能保证电动机安全正常地运行。

如果单相的电流值与另两相电流平均值超过规定限度,则表明电动机有故障,必须查明原因,排除故障后才能继续运行,否则会发生烧毁电动机的事故。

4、保持正常温度
要经常检查电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常,尤其对无电压、电流和频率监视设施及没有过载保护设施的电动机,温升的监视尤为主要。

如发现轴承附近的温升过高,应立即停机,检查轴承是否损坏或缺油。若轴承损坏,应更换新轴承后方可作业,若轴承缺油,应添加润滑脂,否则轴承会进一步损坏导致塌架,引起扫膛而烧毁电动机。

5、观察有无振动、噪音和异常气味
电动机若出现振动,会引起与之相连的机具不同轴度增大,使电动机负载增大,电流升高,温度上升而烧毁电动机。因此,电动机在运行中,要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,连接装置是否可靠,发现问题要及时解决。

噪声和异味是电动机运转异常、产生故障的前兆,必须及时发现并查明原因予以排除,否则就会延误时机,扩大故障,酿成烧毁电动机的重大事故。

6、保证起动设备正常工作
起动设备的维护主要是清洁和紧固。接触器触点不清洁会使接触电阻增大,引起发热烧毁触点,造成缺相而烧毁电动机。接触器吸合线圈的铁芯锈蚀及积尘,会使线圈吸合不严,并发出强烈噪音,增大线圈电流,烧毁线圈而引发故障。

电气控制设备应放在干燥、通风和便于操作的位置,并要定期除尘,紧固各接线螺钉,检查接触器触点是否接触良好可靠,机械部位是否灵敏、准确,使其保持良好的技术状态,从而保证顺利启动而不烧坏电动机。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水机组常见故障原因解析~~

冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机等,目前市场上主要以风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机为主。 一、冷水机的分类 首先,我们要分清楚冷水机的类型:一般冷水机分为水冷和风冷两种。 风冷冷水机,内含有水箱和水泵,无需冷却塔散热。安装移动方便。但是对环境要求高,首先,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机的制冷效果。另外,如果您想把冷水机放在有湿度要求的无尘车间里的话,会在机顶产生大量水蒸气。

回帖成功

经验值 +10