土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 杜肯索斯纤维织物空气分布器在卡夫的应用

杜肯索斯纤维织物空气分布器在卡夫的应用

发布于:2008-04-10 14:01:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
卡夫食品是全球最大的食品公司之一,在全球145个国家开展业务。卡夫的饼干产品拥有很大的市场份额,公司的知名品牌包括“乐之RITZ”、“奥利奥OREO”、“趣多多!ChipsAhoy!”、“富丽Marbu”和“鬼脸嘟嘟Trakinas”。纳贝斯克食品(苏州)有限公司是美国纳贝斯克国际公司的独资食品企业,位于苏州工业园区,公司占地50,000平方米,拥有28817平方米的生产车间,可容纳8条生产线同时作业。主要产品有:趣多多、奥利奥、乐之、太平苏打饼干系列、趣轻松威化饼干系列等世界知名品牌。其生产工艺全部采用美国食品工业的卫生及质量控制标准,在配方、原料、口味、外观及结构上保持全球一致。
从2005年开始,卡夫开始计划逐步对原有的一些生产车间进行改造。由于采用传统铁皮送风系统,存在一些问题无法解决:增加屋顶承重、靠散流器送风会激起饼干粉末、清洁维护费用高等等,因此,业主对空调系统的改造也提出了一些新要求:
1、车间不可能长期停产,要求安装工期短;
2、对承重要求较高,需要轻型系统;
3、饼干加工车间,冷负荷大,要求送风风速低;
4、食品加工场合卫生要求高,需要便于清洁维护;
5、要求均匀制冷,避免冷风直吹在工人身上;
针对业主提出的要求,在苏州卡夫三期项目上,杜肯索斯® 技术中心作出了一套完整的解决方案,全面解决这些难题,满足要求:
1、索斯纤维空气分布系统沿着生产线低空间布置,舒适节省,安装便捷节省工程周期;
2、索斯纤维布风管的重量只有传统铁皮风管的1/40,完全满足车间对于屋顶承重的要求;
3、索斯纤维风管上下拆装极其方便,只要将备用段换上就可以在不停产的情况下进行清洗,大幅降低清洁维护费用;
4、采用条缝渗透送风模式,既防止凝露产生,又能满足风量大、风速低、送风均匀等一系列要求。
值得一提的是,在2005年苏州卡夫改造一期项目上就成功使用了索斯纤维织物空气分布系统, 成为索斯系统进入中国的首批用户,随后在二期、三期改造项目上延续使用索斯系统,成为杜肯索斯又一长期大客户。

1207808449385.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • douniu118
    douniu118 沙发
    纤维织物空气分布器在上海松江大学城主体育馆的应用
    在松江大学城主体育馆中,整个体育馆采用全钢架结构,呈椭圆弧状,若采用传统空调风管,不仅要穿网架,影响美观,上百吨的铁皮风管穿行在体育馆上空,增加了屋顶承重,加上众多的球形喷口,大大增加建筑成本。

    而采用索斯纤维织物空气分布系统,每台6 万风量的机组只采用1根索斯管道,也不需穿网架,将索斯管布置在马道下面,整个索斯管道呈椭圆弧状,与马道弧度一致,既能满足观众席与比赛场地的均匀送风,外观上又与整个建筑结构相协调,重量极轻的索斯管道还减轻了屋顶承重,大大节省了建筑结构成本。并且,在高空安装索斯管方便快捷,大大缩短工期。
    2008-05-21 14:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • dkssfxt
    dkssfxt 板凳
    近期还会上传其它领域的应用案例与大家共享
    2008-04-10 14:03:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于多个防烟分区排烟问题

各位达人,现在有个问题想和大家讨论下,向各位求教下经验.现在遇到一个比较大型的公建(小地方),负二层为车库面积12000平米,布置了喷淋系统,按照4000平米一个防火分区,共有3个防火分区,负一层为商场,面积和负二层一样,按照2000平米一个防火分区,共有7个防火分区.我对此工程考虑的是把负二层车库每2000平米一个防烟分区进行划分,负一层商场按照最大500平米防烟分区进行划分,在同一个防火分区里面就有4个防烟分区(有大于500的梁进行分隔),然后将负二层与负一层大约在相同位置布置一个排烟井.负二层车库与负一层地下商场共用排烟竖井,把排烟机放在楼顶,把车库和商场的排烟机共用...结果审图公司对于这样的布置不是很认同,我向他们请教,他们说,车库是按照<汽车库,修车库规范>执行,排烟是按照6次换气次数进行计算,而上面部分的商场是按照高层建筑防火设计规范上面负责多个防烟分区,排烟量是按照120立方米/平米进行计算的,所以不能共用屋顶风机.我觉得这样的解释有点牵强.

回帖成功

经验值 +10