关于多个防烟分区排烟问题各位达人,现在有个问题想和大家讨论下,向各位求教下经验.现在遇到一个比较大型的公建(小地方),负二层为车库面积12000平米,布置了喷淋系统,按照4000平米一个防火分区,共有3个防火分区,负一层为商场,面积和负二层一样,按照2000平米一个防火分区,共有7个防火分区.我对此工程考虑的是把负二层车库每2000平米一个防烟分区进行划分,负一层商场按照最大500平米防烟分区进行划分,在同一个防火分区里面就有4个防烟分区(有大于500的梁进行分隔),然后将负二层与负一层大约在相同位置布置一个排烟井.负二层车库与负一层地下商场共用排烟竖井,把排烟机放在楼顶,把车库和商场的排烟机共用...结果审图公司对于这样的布置不是很认同,我向他们请教,他们说,车库是按照<汽车库,修车库规范>执行,排烟是按照6次换气次数进行计算,而上面部分的商场是按照高层建筑防火设计规范上面负责多个防烟分区,排烟量是按照120立方米/平米进行计算的,所以不能共用屋顶风机.我觉得这样的解释有点牵强.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板在松江大学城主体育馆中,整个体育馆采用全钢架结构,呈椭圆弧状,若采用传统空调风管,不仅要穿网架,影响美观,上百吨的铁皮风管穿行在体育馆上空,增加了屋顶承重,加上众多的球形喷口,大大增加建筑成本。
而采用索斯纤维织物空气分布系统,每台6 万风量的机组只采用1根索斯管道,也不需穿网架,将索斯管布置在马道下面,整个索斯管道呈椭圆弧状,与马道弧度一致,既能满足观众席与比赛场地的均匀送风,外观上又与整个建筑结构相协调,重量极轻的索斯管道还减轻了屋顶承重,大大节省了建筑结构成本。并且,在高空安装索斯管方便快捷,大大缩短工期。
回复 举报
回复 举报