|
|
|
|
|
|
项目经理、专职安全员、施工班组长、项目部各职能部门安全生产责任制不健全,各部门管理人员的安全生产责任制流于形式
|
|
项目部各级、各部门管理人员安全生产责任制的针对性不强,无具体的考核办法,无考核记录
|
|
项目部未组织各工种工人学习安全操作规程;安全生产责任制不健全、不落实,各工种工人不懂各自的安全操作规程
|
|
|
项目部未按有关规定制订:伤亡事故控制目标、安全达标、文明施工管理目标和消防、交通、机械设备以及环境保护管理目标
|
|
|
|
|
对专业性较强、危险性较大的分部分项工程未编制专项施工组织设计
|
|
|
|
|
未按专业对施工作业人员进行安全技术交底,或书面交底材料不全面、针对性不强,未按要求履行签字手续
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对进点员工未进行安全培训教育就安排上岗作业,对换岗人员和使用“四新”人员未进行安全培训上岗作业
|
|
|
项目部无班前活动制度,未开展班前活动或班前安全活动无记录
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
施工现场无安全警示标志,或安全警示标志的布置不符合规范要求
|
|
|
|
工程在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档
|
|
一般工地围档设置高度不足1.8米,且材料不坚固、不稳定、不整洁、不符合标准要求
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平刨、圆盘锯、钢筋机械、手持电动工具、搅拌机的共同隐患是未做保护接零和无漏电保护器,传动部位无防护罩,护手、手柄等无安全装置,安装后均无验收合格手续
|
|
|
|
|
|
电焊机无二次空载降压保护器或无漏电保护器,一次线长度超过规定或不穿管保护,电源不使用自动开关,焊把线接头超过3处或绝缘老化,无防雨罩
|
|
搅拌机作业台不平整、不安全,无防雨棚,料斗无保险挂钩或挂钩不使用
|
|
气瓶存放不符合要求,气瓶相互间距和气瓶与明火间距不符合规定,无防震圈和防护帽
|
|
|
|
|
|
打桩机械无超高限位装置,其行走路线地耐力不符合说明书的规定
|
|
|
电动机缺乏维修,进线盒无盖、风扇罩缺螺丝或电动机绝缘老化,绝缘电阻值太低
|
|
|
|
开关电器长期使用已老化、变质、螺丝锈蚀,触头烧伤,接触不良
|
|
|
|
|
|
超重吊装作业无方案,有作业方案但未经审批,方案针对性不强
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
缆风绳不使用钢丝绳,缆风绳的组装、角度、地锚不符合要求
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
员工自我防护意识不强,进入施工现场不戴安全帽或安全帽佩戴不规范
|
|
安全网的规格和材质不符合要求,未按规定设置平网和立网
|
|
悬空作业、高空作业未系安全带,安全带系挂不符合要求
|
|
|
|
|
|
|
|
未安装栏杆的阳台周边、无脚手架的屋面周边、井架通道的两侧边、卸料台的外侧边、框架建筑的楼层周边等五临边无防护措施,或防护措施不符合要求
|
|
|
|
基础施工无支护方案;有支护方案的,方案无针对性,不能指导施工;基坑深度超过5m的,无专项设计
|
|
|
|
|
|
基坑施工未设置有效的排水措施;深基坑施工采用坑外排水,无防止临近建筑物危险沉降的措施
|
|
|
|
基坑内作业人员上下通道的搭设不符合规定,或陡、或窄、或无扶手
|
|
土方开挖时,挖“神仙土”,即从坑槽壁中、下部往内挖凹进去,让中、上部土体自然垮塌
|
|
|
|
|
|
|
现浇混凝土模板支撑系统无设计计算书,支撑系统不符合规范要求
|
|
|
|
立柱长度不一致,或采用接短柱加长,交接处不牢固,或在立柱下垫几块砖加高
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
脚手架搭设前未进行交底,未组织脚手架分段及搭设完毕后的检查验收
|
|
|
|
|
|
|
|
外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离不符合规范要求
|
|
当安全距离不符合规范要求时,未采取绝缘隔离防护措施,未悬挂明显的警示标志
|
|
防护设施与外电线路的安全距离不符合规范要求,不坚固、不稳定
|
|
在外电架空线路正下方进行施工、建造临时设施或堆放材料物品
|
|
|
施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用 TN-S 接零保护系统
|
|
|
|
|
|
|
|
保护零线未采用绝缘导线、规格和颜色标记不符合规范要求
|
|
|
|
接地装置的接地线未采用 2 根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接;接地体未采用角钢、钢管或光面圆钢
|
|
|
|
施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架未按规范要求采取防雷措施, 且防雷装置的冲击接地电阻值大于 30Ω
|
|
做防雷接地机械上的电气设备,保护零线没有同时做重复接地
|
|
|
|
|
线路未设短路、过载保护,导线截面不能满足线路负荷电流
|
|
线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求
|
|
电缆未采用架空或埋地敷设,随意沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设
|
|
|
|
|
施工现场配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统,用电设备未设置各自专用的开关箱
|
|
|
|
配电箱没有分设工作零线端子板和保护零线端子板,保护零线、工作零线没有通过各自的端子板连接
|
|
总配电箱与开关箱未安装漏电保护器,或漏电保护器参数不匹配、不灵敏
|
|
箱体未设置系统接线图和分路标记,无门、锁及防雨措施
|
|
|
|
分配箱与开关箱间的距离超过 30m,开关箱与用电设备间的距离超过 3m
|
|
|
配电室的建筑耐火等级不符合规范要求,配电室未配置适用于电气火灾的灭火器材
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总包单位与分包单位未签订临时用电管理协议,明确各方相关责任
|
|
施工现场未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案
|
|
专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序,实施后也未经相关部门组织验收
|
|
|
|
|
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发