土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 什么是旋挖植桩法?

什么是旋挖植桩法?

发布于:2023-04-17 09:28:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]


概  念

植入法: 预先用钻机在桩位处钻孔或采用搅拌、旋喷成桩,然后将管桩植入其中的施工方法。  
中华人民共和国行业标准《预应力混凝土管桩技术标准》JGJ/T 406-2017  


旋挖植桩 预先采用旋挖钻机成孔,在孔内灌注适量水泥浆、水泥砂浆或细石混凝土等,并将预制桩沉入其中的施工方法。可用沉桩设备将桩打入、压入或振入。  
企业标准信息公共服务平台公布的某企业《旋挖植桩技术标准》  

旋挖植桩属于行业标准提到的植入法的一种。解决了复杂地质条件下预制桩施工等工程应用问题,大大拓宽了预制桩的应用范围。

与灌注桩方案相比,可根据原设计选取内芯桩,以桩身强度控制承载力特征值,从而节省造价。

旋挖植桩构造示意图

旋挖植桩 适用于桩端持力层为填土、粉土、黏性土、砂卵石、基岩、岩溶等地质条件, 主要为端承桩或摩擦端承桩。

当桩端持力层为 石灰岩、砂岩、花岗岩等硬质岩层以及密实的卵砾石等 地层   可以充分发挥持力层和管桩桩身的承载力, 明显的性价比优势。

工法演示

旋挖植桩工法动画演示,方便大家有一个直观的印象。

 


设  计

 旋挖植桩的设计应符合下列规定:

  • 宜采用端承桩、摩擦端承桩,不宜采用摩擦桩。

  • 桩的中心距不宜小于3.0d,以硬质岩为持力层的端承桩,最小中心距可取2.5d;

  • 桩身承载力及裂缝控制宜按芯桩进行验算;

  • 芯桩应与承台通过管内插筋连接,预制桩嵌入承台宜为50mm~100mm。

承载力的确定:

  • 旋挖引孔植桩 单桩竖向承载力应通过现场载荷试验确定。

  • 初步设计时,旋挖引孔植桩单桩竖向承载力标准值可按下式计算:

①当旋挖引孔植桩为摩擦端承桩或端承摩擦桩时:

②当旋挖引孔植桩为嵌岩桩时  

Q uk ——单桩竖向承载力标准值(kPa)  
u——旋挖植桩的外芯桩身周长(m)  
l i ——第i土层厚度(m)  
q sik ——第 i  土层极限侧阻力标准值(kPa)  
q pk ——桩端极限阻力标准值(kPa)  
A p ——为旋挖植桩芯桩截面积(m2)  
f rk ——岩石饱和单轴抗压强度标准值(kPa)  
δ r ——嵌岩端侧阻和端阻综合系数  

通过工程试验研究,实际检测值均高于理论计算值,一般介于1.2~1.5之间, 计算方法是安全的。  

考虑到植桩工艺本身特性,植入预制桩过程中对混凝土和桩侧土体有一定挤密作用,其 侧阻可按灌注桩高值选取 ;预制桩沉桩终锤标准以贯入度为主,且桩端无沉渣, 桩端阻力可按预制桩取值 ,地层较好时取高值,较差时取中值。


详细施工工艺








(为控制外芯质量,务必采用导管浇筑混凝土)



参考资料:  
1、中华人民共和国行业标准《预应力混凝土管桩技术标准》JGJ/T 406-2017  
2、企业标准信息公共服务平台公布的某企业《旋挖植桩技术标准》  
3、部分文字参考自公开宣传资料     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

道路工程

返回版块

15.08 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基于贯入阻力测试系统的聚氨酯混凝土压实时机确定方法

【摘要】 为了解决实际工程中聚氨酯混凝土因强度形成影响因素多而导致压实时机难以确定的问题,提出一种便捷直观的压实时机确定方法。首先针对自主研发的聚氨酯混凝土设计了一种贯入阻力测试系统,将容许空隙率(1.5%~4.0%)作为压实效果评价标准,通过重复性试验确定可压实贯入阻力范围值,提出以聚氨酯混凝土贯入阻力量化其固化反应程度的方法,进一步建立以催化剂用量为唯一可控因素的施工可压实时间预测模型。试验结果表明:在温度、湿度及催化剂用量代表性组合的试验条件下,当聚氨酯混凝土的贯入阻力在可压实贯入阻力值范围(0.20kN±0.03kN)内时,其马歇尔试件空隙率可满足容许空隙率(1.5%~4.0%)范围要求,相应的可压实时间预测模型相关系数高(R^2=0.89)且差异性极显著。工程实例验证了该方法的可行性及可靠性。

回帖成功

经验值 +10