土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 作为施工员梁板钢筋该如何验收!

作为施工员梁板钢筋该如何验收!

发布于:2023-04-14 09:07:14 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]

一、梁

分两部分:对照图纸检查和对照图集检查。  
(1)、对照图纸检查的内容有:钢筋型号、钢筋直径、钢筋数量、箍筋间距、及主次梁交界处附加箍筋数量。  
(2)、对照图集检查的内容有:支座锚固长度、箍筋加密区长度、腰筋拉钩布置、梁加筋长度、连梁顶层箍筋在支座范围内布置情况、保护层厚度、箍筋起步筋距梁边距离以及悬挑梁箍筋开口朝向等。  

二、板

分两部分:对照图纸检查和对照图集检查。  
(1)、对照图纸检查的内容有:钢筋型号、钢筋直径、钢筋数量、钢筋间距以及楼板负筋长度。  
(2)、对照图集检查的内容有:上部筋紧弯钩长度(分锚固端和端部)、保护层厚度、起步筋距支座边距离、搭接长度、悬挑板锚固长度以及底筋锚固长度等。  

三、图纸图集

(1)、图纸说明  

图1、环境类别  

图2、附加箍筋  

图3、楼板负筋长度  

图四、局部梁图  

图5、混凝土强度等级  
(2)、图集做法:(采用16G101平法施工图和18G901钢筋排不规则,这两个图集是相互对应的)  

根据图纸设计,三级抗震,C30混凝土对应的锚固长度  

根据图纸设计,三级抗震,C30混凝土对应的搭接长度  

连梁在顶层做法:箍筋在支座范围内也许布置,直径同跨中,间距150mm  

(1)、KL附加筋第一排长度为1/3Ln,二排筋为1/4Ln。  
(2)、梁钢筋锚固,直锚长度够就不需要弯钩,否则弯钩长度为15D(D为钢筋直径)  

(1)、框架梁箍筋加密区长度需满足两个条件:≥500mm且≥1.5hb、2.0hb(hb为梁高)  
(2)、主次梁交接处附加箍筋主梁钢筋正常布置  

(1)、非框架梁上部钢筋的锚固同KL,下部钢筋是深入支座12D。  
(2)、关于受扭非框架梁纵筋构造,这个需要设计注明。  

(1)、梁腹板厚度Hw≥450mm,若设计没有标注梁侧面构造钢筋也需要按照本图集布置。(梁腹板高度是指:梁高减去楼板厚度,例如:梁高为600,楼板厚度为100,这梁的腹板厚度就位500)  
(2)、梁侧面是钢筋分构造钢筋和受扭钢筋,二则的搭接长度和锚固长度是不一样的。  
(3)、关于梁拉钩的确定是由梁宽来定。  

(1)、楼板上层钢筋搭接位置在跨中,下层钢筋在支座附近。  
(2)、楼板钢筋不论上部还是下部钢筋,第一个起步筋都是距支座边(梁边)1/2板筋间距。  
(3)、楼板上部筋在支座处的锚固和下部筋是不一样的,上部筋需要伸到梁外侧角筋内侧且弯钩长度为15D(当水平段长度大于锚固长度时可不打弯钩),下部筋为≥5D且过梁中。  

梁钢筋搭接位置:上部筋在跨中,下部筋在支座范围外搭接情况,搭接长度的起始点至支座边缘的距离不应小于1.5hb,且结束点距支座边缘的距离不宜大于Ln/4  

(1)、梁端第一道箍筋距支座边缘为50mm。  
(2)、梁中拉钩紧靠箍筋同时勾住腰筋。  
(3)、腰筋多于两排时,拉钩应错开布置。  

楼板负筋在支座端对应的一端,弯钩长度为楼板厚度减上下保护层  

根据图纸设计的环境类别来确定保护层厚度  

楼板钢筋一般情况下,短跨方向钢筋应置于长向钢筋之下。  

四、现场实例

LL顶层箍筋在支座范围内布置(由于上部是钢筋混凝土结构女儿墙,有断头的钢筋是LL的支座)  

根据图纸来检查楼板钢筋间距,搭接长度。(此图上部筋的搭接位置有点不符合规范)  

附加箍筋布置(看着很密),主次梁交接位置,主梁箍筋正常布置,本图只有两个箍筋是附加箍筋。  

楼板保护层厚度测量  

悬挑梁箍筋开口方向向下(抗震规范有要求),和其余的KL是不一样的。  

楼板负筋在支座端对应的一端,弯钩长度测量  

腰筋多于两排时,拉钩应错开布置。  

LL顶层箍筋在支座范围内布置(由于上部是钢筋混凝土结构女儿墙,有断头的钢筋是LL的支座)  

除悬挑梁箍筋开口方向向下,其余梁的开口朝向是向上的(本图是上翻梁),另外柱子箍筋是螺旋布置,梁中箍筋是相邻两个错开布置。  

梁拉钩间距为非加密区箍筋的2倍  

楼板钢筋不论上部还是下部钢筋,第一个起步筋都是距支座边(梁边)1/2板筋间距(本图偏小)  

楼板上部筋在支座处的弯钩长度15D测量,且伸至梁外侧角筋内侧。  

梁箍筋间距测量  

梁上部筋弯钩长度测量15D  

楼板下部筋在支座范围内(梁内)长度5d且至少过梁中,测量。
  • 意气书生
    意气书生 沙发

    这在前几年是多少新员工想知道了解的。但现在一切都不同了。谢谢楼主分享,如此高质量的钢筋验收文章。

    2023-04-16 20:47:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工程试验检测

返回版块

1.2 万条内容 · 204 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水工混凝土质量检验与评定

水工混凝土质量检验与评定 1、现场混凝土质量检验应以   抗压强度 为主,并以   150mm立方体 试件、   标准养护 条件下的抗压强度为标准。 2、混凝土试件以   机口随机取样 为主,每组混凝土试件应在同一储料斗或运输车箱内取样制作。浇筑地点取一定数量的试件进行比较。浇筑地点取样可按机口取样数量的10%控制。

回帖成功

经验值 +10