发布于:2023-04-13 08:54:13
来自:施工技术/工程试验检测
[复制转发]
1、现场混凝土质量检验应以
抗压强度 为主,并以
150mm立方体 试件、
标准养护 条件下的抗压强度为标准。
2、混凝土试件以
机口随机取样 为主,每组混凝土试件应在同一储料斗或运输车箱内取样制作。浇筑地点取一定数量的试件进行比较。浇筑地点取样可按机口取样数量的10%控制。
3、同强度等级(标号)混凝土试件取样数量应遵守下列规定:
①
抗压强度 :大体积混凝土28d龄期每500m3成型1组,设计龄期每1000m3成型1组;
结构混凝土28d龄期每100m3成型1组,设计龄期每200m3成型1组。 每一浇筑块混凝土方量不足以上规定数字时,也应取样成型1组试件。
②
抗拉强度 :28d龄期每2000m3成型1组,设计龄期每3000m3成型1组。
③
抗冻、抗渗 或其他特殊指标应适当取样,其数量可按每季度施工的主要部位取样成型1~2组。
4、混凝土强度的检验评定应以设计龄期抗压强度为准,宜根据不同强度等级(标号)按月评定,当组数不足30组时可适当延长统计时段。
质量评定一般以1个月为一个统计周期,但对于一些零星的工程部位,在1个月内统计组数n值达不到30,这种情况可以3个月为一个统计周期。
设计龄期混凝土抗压强度质量评定标准:
混凝
土强度保证率P的计算方法见SL677—2014附录E。
5、混凝土质量验收取用混凝土抗压强度的龄期应与设计龄期相一致,混凝土生产质量的过程控制
以标准养护28d试件抗压强度为准 ,混凝土不同龄期抗压强度比值由试验确定。
6、混凝土设计龄期抗冻检验的合格率:
素混凝土不应低于80%,钢筋混凝土不应低于90% ;混凝土设计龄期的抗渗检验应满足设计要求。
7、混凝土生产质量水平应采用现场试件28d龄期抗压强度标准差表示,混凝土生产质量水平评定标准
8、
在混凝土施工期间,各项试验结果应及时整理按月报送 。出现重要质量问题应及时上报。
9、混凝土抗压强度试件的检测结果未满足本文第4条合格标准要求或对混凝土试件强度的代表性有怀疑时,可从结构物中钻取混凝土芯样试件或采用无损检验方法,按有关标准规定对结构物的强度进行检测;如仍不符合要求,应对已建成的结构物,按实际条件验算结构的安全度,采取必要的补救措施或其他处理措施。
10、已建成的结构物,应进行钻孔取芯和压水试验。大体积混凝土取芯和压水试验可按每万立方米混凝土钻孔2~10m,具体钻孔取样部位、检测项目与压水试验的部位、吸水率的评定标准,应根据工程施工的具体情况确定。
钢筋混凝土结构物应以无损检测为主,必要时采取钻孔法检测混凝土。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发