电力UPS电源是专为发电厂、变电站等电力行业设计,将自备直流屏的220V、110V直流电逆变成AC 220V/380V 50Hz纯正弦波输出,供DCS、监控系统、自动化仪表,调度通信系统、微机系统等需要交流电的核心设备使用的UPS电源。
BK-DTS系列电力专用UPS、DBW旁路稳压柜、PD系列馈线柜是柏克电力设备有限公司针对中国电力的发展需求,专为发电厂、变电站、配电所设计的全在线式电力专用UPS不间断电源。输入输出全隔离,内部线路采用CPU控制自动侦测管理,第6代超低损耗IGBT逆变器,高效率、低失真,大屏幕液晶显示加触摸屏设计、国际流行的图形操作界面,更人性化直观明了。广泛应用于发电厂、变电站、配电所等电力远动、RTU、电力载波、电力监控等场合。
1、输入、输出全隔离的双变换纯在线式设计,高速的静态开关切换。
2、采用三块高速微控制器和可编程逻辑器件的智能数字化控制技术,实现电路控制,参数设定、运行管理、先进的自检和自侦测功能,可对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析。
3、高效的IGBT(Insulated Gate Bipolar Translator)逆变技术,第五代IGBT模块器件具有更低的饱和压降,逆变器的工作效率更高,抗冲击性能更佳、可靠性更高,完全满足从0到100%负载的跃变,而无需切换到旁路。
4、人性化的大屏幕触摸屏LCD中英文显示,直观的LED状态指示,工作流程状态指示一目了然。
5、具有输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种完善的系统保护和报警功能。
6、可选的输入谐波滤波器或12脉波整流器,可有效的抑制输入的谐波污染,提高UPS的输入功率因数,减小高次谐波对控制系统的干扰。
7、先进的智能侦测功能:
该系统的微处理器时时对所有的电源状态、断路器状态,熔断器状态和所有的电路工作状态进行在线侦测,如有故障立即保护并报警通知管理员。
8、UPS直流输入通过逆止二极管直接接在直流屏母线上,UPS自身可以不带充电和蓄电池部件,因电力系统站内直流屏有专人负责维护,可靠性大大提高。
9、工业级UPS设计,在布线、配电、色标、工艺、安全防护等方面采用电力行业专用的规范和标准。具有工频、双转换、纯在线、零中断、双隔离等特点,UPS带有自动旁路和手动维护旁路,提高了UPS系统可用性。
10、电力专用UPS组屏的外型尺寸完全参照电力标准屏柜设计,输出馈线回路数量及容量等,可完全按照用户要求进行设计制造。
11、为了提高供电系统的安全供电能力,加强故障/维修旁路运行模式下的供电的安全和质量,在旁路上增加了隔离稳压器,旁路回路可选为220V或380V二线制。
12、输出开关和馈线开关一般还带有报警触点,故障时提供报警信号给 DCS 和监控系统。
13、智能化RS232和RS485通讯端口,真正实现多用途通讯和远程监视,可选的SNMP卡,实现远程监控和网络管理。可选的干接点接口,采用无源接点实现对UPS的状态监控。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 452 人订阅
阅读下一篇
三相四线漏电开关,火线不经过漏电,零线经过漏电,一带负荷就跳闸是什么原因?漏保的基本原理是测量流过它的零序互感器(剩余电流互感器)的电流,如果电流的矢量和不是零,比如超过了30毫安,这时候就会触发可控硅来驱动漏电脱扣器,造成了跳闸动作,所以漏保所有的跳闸,都是因为这个电流矢量和不为零造成的 正常使用的时候,这个互感器需要同时穿过火线和零线,如果按照常规来用电,火线和零线的矢量和是为零的,同时相位相反,你现在都不接火线进去,当然不满足这个正常使用的条件,没有火线和零线类互相平衡,当然会跳闸了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发