土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道试压时能不能采用气体试压?

消防管道试压时能不能采用气体试压?

发布于:2023-04-11 11:23:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

如题

在消防管道试压时什么时候可以采用水压试验,什么时候采用气压试验?


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    安消防设计规范做

    2023-04-24 08:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • sunshine66
    sunshine66 板凳

    消水规,12.4.2及12.4.1.2条文解释,强度试验和严密性试验宜用水进行,水压试验稳定可靠,干式,干湿式和预作用系统水压和气压都应做,冰冻季节水压试验应慎重处理防止爆管。

    2023-04-13 09:19:13

    回复 举报
    赞同0