土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道试压时能不能采用气体?

消防管道试压时能不能采用气体?

发布于:2023-04-11 11:15:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

如题

在消防管道试压时什么时候可以采用水压试验,什么时候采用气压试验?


  • sunshine66
    sunshine66 沙发

    消水规,12.4.2及12.4.1.2条文解释,强度试验和严密性试验宜用水进行,水压试验稳定可靠,干式,干湿式和预作用系统水压和气压都应做,冰冻季节水压试验应慎重处理防止爆管。

    2023-04-13 09:20:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟排烟系统(二)~

第一节防烟系统 一、防烟系统的设计及系统组件的设置 (一)自然通风系统及其组件的设置 (1)封闭楼梯间和防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1m2的可开启外窗或开口。当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2m 2 的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。 (2)采用自然通风方式防烟的防烟楼梯间前室、消防电梯前室应具有面积大于或等于2.0m

回帖成功

经验值 +10