土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气——工地临时电设计(一)

建筑电气——工地临时电设计(一)

发布于:2023-03-24 13:46:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

目录


         

第一节、 变压器防护

第二节、配电房

第三节、电线、电缆敷设

第四节、外电防护

第五节、配电箱(柜)

第六节、楼层用电布设

第七节、供电系统

第八节、接地与防雷

第一节、变压器防护

变压器防护材料采用圆竹和圆木(主竹杆、顶端手里横杆、剪刀撑小头直径不小于8cm;辅助竹杆、水平连系杆小头直径不小于4cm),变压器四周砌筑2m高M7.5水泥砂浆MU10灰砂砖180mm宽砖墙,外侧抹20mm厚1:3水泥砂浆,围墙上端0.2米高,下端0.3米高刷蓝色色带;居中位置金属防护门,门框及骨架用25×50mm方钢焊接制作,骨架内采用厚度1mm钢板遗迹30×30钢板网。刷建筑蓝油漆,上锁。门上悬挂“当心触电,禁止入内”安全警示牌。

说明:

1.现场可利用变压器防护围墙做安全宣传文化墙。

2.变压器防护材料采用圆竹和圆木(主竹杆、顶端手里横杆、剪刀撑小头直径不小于8cm;辅助竹杆、水平连系杆小头直径不小于4cm),变压器四周砌筑2m高M7.5水泥砂浆MU10灰砂砖180mm宽砖墙,外侧抹20mm厚1:3水泥砂浆。在塔吊范围内顶部应做双层防护。

3.居中位置金属防护门,门框及骨架用25×50mm方钢焊接制作,骨架内采用厚度1mm钢板遗迹30×30钢板网。刷腾越建筑蓝油漆,上锁。门上悬挂“当心触电,禁止攀爬”安全警示牌。

4.变压器的防护应满足当地主管部门的要求。当地风荷载较大时,防护设施必须能够抵抗风力,必要时防护设施四周需要增设缆风绳。

5、搭设时应断电,禁止带电作业。

6、防护设施与外电线路之间的最小安全距离必须满足下表要求:

第二节、配电房

1、 配电房位置的选择距变压器越近越好。配电房墙体采用M7.5水泥砂浆MU10灰砂砖180mm宽砖墙砌筑,高度不小于3m,现浇钢筋砼屋面板,内、外侧抹20mm厚1:3水泥砂浆,外侧刷白色涂料,上端0.2米高,下端0.3米高刷蓝色色带。配电房内电缆沟、消防砂池用M7.5水泥砂浆MU10灰砂砖120mm宽砖墙砌筑,外侧、顶面抹20mm厚1:3水泥砂浆。配电房内悬挂操作规程牌,配电柜上贴电路系统图。

2、在总配电箱处作工作接地并引出保护零线,接地装置采用长2.5m的钢管垂直打入地下。接地装置的接地线不得小于两根,经测量的接地线不得小于两根,经测量接地电阻不大于4欧。对于塔吊、施工电梯、对焊机除做保护接零外,还做重复接地,另外各分配电箱也要求做重复接地,接地电阻都不大于10欧,以稳定整个系统零线电位。严禁将保护接零与工作接零混用,严禁一部分设备做保护接零,而一部分设备做工作接零。

说明:

1.配电房墙体采用M7.5水泥砂浆MU10灰砂砖砌筑,外墙抹灰并刷白色涂料。配电房内电缆沟、消防砂池用M7.5水泥砂浆MU10灰砂砖120mm宽砖墙砌筑,外侧、顶面抹20mm厚1:3水泥砂浆。配电房内悬挂操作规程牌,配电柜上贴电路系统图。

2.屋盖楼板采用现浇,内配φ8@180双层双向拉通钢筋,内外抹20mm厚1:3水泥砂浆。

3.配电室内设置消防砂箱一个、二氧化碳灭火器2 个、消防铲两把、消防桶两个、分别设置正常照明和事故照明、地面满铺绝缘橡胶板。

4.配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不得低于3级。

5.施工现场配电屏上装设检测仪表是为了能更好的监测供电系统的电能质量,电流状况等,以便提供更好的供电。

●配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。配电柜装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器的作用是为了切断供电电源或发出报警信号。

●配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂"禁止合闸、有人工作"停电标志牌。停送电必须由专人负责。悬挂标志牌可以提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法,以防因误操作而错误地向有人作业的电气设备合闸送电和误登带电设备。对施工现场配电屏上的配电线路进行编号并表明用途标记,有利于配电线路与配电设备的操作、维修和管理,是防止发生误操作的安全技术措施。

第三节、电线、电缆敷设

1、电线可以架空、桥架敷设,不可以埋地。

2、电缆可以选用架空、架桥、埋地敷设。

3、电缆线埋地时,沟槽的开挖宽度可按照施工工艺要求作适当调整。

4、不应将电缆挂设在脚手架之上,若必需挂设于脚手架上面,应有可靠的绝缘措施。

5、电缆通过楼层时应做好防护。

电缆埋地敷设


电线、电缆桥架敷设


说明:

1.电缆线埋地时,沟槽的开挖宽度可按照施工工艺要求作适当调整。

2.埋地电缆路径应设方位标志。

3.电缆埋地时应套PVC管作防护,便于对电缆线回收及增加周围次数。

电线、电缆架设


 

说明:

1.架空线路必须有足够的机械强度,截面积应符合使用要求,且绝缘铜线截面不小于10mm2,绝缘铝线截面不小于16mm 2

2.电线杆档距不得大于20m。

电线、电缆楼层地面敷设


 

说明:

电缆线沿地面敷设时应做硬防护,严禁沿地面明敷设。(本做法仅用于楼层内电缆、电线防护)

电线、电缆沿脚手架挂设


 

说明:

1.“S”钩可根据现场自行选择挂设在外侧或内侧,间距宜为每距一设。

2.电缆、电线应与绝缘瓷瓶或带绝缘胶管的“S”钩绑扎固定,绑扎材料应为绝缘材质。


供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气——工地临时电设计(二)

第四节、外电防护 1、施工现场搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具,材料等不得在外电架空线路正下方。 2、在建工程( 含脚手架) 的周边与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离;对达不到规定的最小距离时, 必须采取防护绝缘隔离保护措施,并悬挂醒目的警告标志,现场设置警示标志必须昼夜均醒目可见。 3、宜采用绝缘材料、严禁钢竹、钢木混用。

回帖成功

经验值 +10