土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气——工地临时电设计(二)

建筑电气——工地临时电设计(二)

发布于:2023-03-24 13:45:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

第四节、外电防护

1、施工现场搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具,材料等不得在外电架空线路正下方。

2、在建工程( 含脚手架) 的周边与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离;对达不到规定的最小距离时, 必须采取防护绝缘隔离保护措施,并悬挂醒目的警告标志,现场设置警示标志必须昼夜均醒目可见。

3、宜采用绝缘材料、严禁钢竹、钢木混用。

说明:

1.施工现场区内临时用(不大于10kv)电线路架体与防护设施的距离不得小于1.0m。

2.防护设施的搭设高度应比需要防护的电线路最少高出1.0m,若架空敷设的电线在塔吊覆盖范围之内,要做防护棚。

3.架设安全防护设施宜通过采用木、竹或其他绝缘材料增设屏障、遮拦、围栏、保护网等与外电线路实现强制性绝缘隔离,并须在隔离处悬挂醒目的警告标志牌。

4.在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

5.在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表规定。

:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧,当因受现场作业条件限制达不到安全距离时,必须采取屏护措施,防止触电事故发生。

6.施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合下表规定:

7、起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大倾斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合右表规定。

8、施工现场开挖沟槽边沿与外部埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。


说明:

1.示意图1架体材质为竹或圆木,适用于上部无起重设备跨越的情况。杆件间距应根据当地风荷载以及搭设高度计算确定,侧面应采用钢丝绳斜拉或杆件抛撑等固定方式。防护屏障可使用竹笆网或双层荆笆。若外脚手架靠近外电线路时,应除了挂阻燃式密目安全网外,还应在脚手架外侧全面绑扎一层竹巴片。

2.示意图2架体材质为竹或圆木 ,适用于上部有起重设备跨越的情况。杆件间距应根据当地风荷载以及搭设高度计算确定,侧面应采用钢丝绳斜拉或杆件抛撑等固定方式。

3.本做法仅供参考,现场应根据当地政府或相关行政部门的要求,结合实际作适当调整。如防护设施无法实施时,应与有关部门协商,采取停电或改变线路位置的方法。

4.图中L当为低压线路时L=400,当为10KV以上时L=800。

5.在布置超重设备时应尽量避开外电线路。

6.杆件采用竹篾绑扎的方法固定。

第五节、配电柜(箱)

配电箱(柜)应采用冷轧钢板或绝缘材料制作,总配电柜、分配电箱箱体厚度不小于1.5mm,开关箱箱体钢板厚度不小于1.2mm。所有箱体内均贴电路系统接线图,箱内应有分路标记、检查记录;箱体均要上锁,箱体右下角表明电箱名称、责任人、电话、编号,左边居中位置粘贴闪电标志。固定式分配电箱必须搭设防护棚,本图集推荐工具化的防护棚。

总配电柜系统图



总配电柜电器配置图



说明:

1.总配电箱应具备电源隔离、短路、过载及漏电保护功能,隔离开关应采用具有可见分断点的开关。

2.总配电箱内应配置电流表、电压表、电度表计量及其他仪表。

3.箱体应采用冷轧钢板制作,箱体钢板厚度不得小于1.5mm。

4.总配电箱内的漏电保护器可选用中灵敏度的延时型保护器漏电动作电流应大于30mA,动作时间应大于0.1s。但其二者之间的乘积不应大于30mA.s。

5.分别设置N线端子板和PE线端子板,进出线必须通过端子板连接。

分配电箱系统图



分配电箱电器配置图


说明:

1.分配电箱内设置总隔离开关、总断路器、分隔离开关、分断路器,每项回路应有用电标识,相线分色区分。

2.分配电箱内的漏电保护器,其漏电动作电流应小于总配电箱的漏电动作电流,而大于开关箱内的漏电动作电流但其二者之间的乘积不应大于30mA.s。

3.分配电箱应装设总隔离开关,隔离开关应采用具有可见分断点的开关。

4.分配电箱应采用冷轧钢板制作,箱体钢板厚度不得小于1.5mm。

5.分别设置N线端子板和PE线端子板进出线必须通过端子板连接。

说明:

分配电箱右下角应有名称、编号、联系电话、责任人,箱内应有分路标记、检查记录及系统接线图。

说明:

1.开关箱内必须装设隔离开关、断路器、以及漏电保护器。当采用同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设断路器。

2.隔离开关应采用分断时具有可见分断点、能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器具有可见分断点时,可不设隔离开关。

3.开关箱中漏电保护器的额定动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。在潮湿、坑洞内作业时,选择的漏电保护器漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s,工作时有专人监护。

4.施工现场应根据大、中、小型机械选择相应的开关箱。

说明:

开关箱右下角应有名称、编号、联系电话、责任人,箱内应有分路标记、检查记录及系统接线图。

第六节、楼层用电布设

说明:

主线走向不能固定在外架上, 楼层内的电缆、电线必须采用瓷瓶架空;梯通道内的照明用电可以选用预埋PVC套管走线或直接利用水电安装已完管线接线。

第七节、供电系统

说明:

1.建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相五线制低压电力系统,必须符合下列规定:
(一)采用三级配电系统;
(二)采用TN-S接零保护系统;
(三)采用二级漏电保护系统。

2.在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地;保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10 ;垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。

3.临时用电系统应符合当地供电主管部门的要求。

第八节、接地与防雷

TN-S接零保护系统


说明:

1.在施工现场专用变压器的供电的TN-S 接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱) 电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。

2.TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处重复接地装 臵的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。

3.每一接地装置的接地线应当采用2 根及以上导体, 在不同点与接地体做电气连接。 

4.不得采用铝导体作为接地体,垂直接地体宜采用圆管、角钢或光面圆钢,不得采用螺纹钢。

电气设备接地


 

说明:

1.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地及接零保护应与原系统保持一致。

2.做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE 线必须同时做重复接地,接地电阻值应不大于10Ω。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

晴天电气考研团队怎么样呢

晴天电气考研团队怎么样呢,有没有了解的兄弟

回帖成功

经验值 +10