土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基梁配筋计算若干问题

地基梁配筋计算若干问题

发布于:2023-03-24 09:58:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]

设计地基梁时,为何地基梁计算出来的箍筋面积加密区和非加密区是一样的呢?更有趣的是,在一根地基梁上增加节点把梁打断,算出来的箍筋面积为什么会有一些变化?如下图所示,第1张图显示的是地基梁中间无节点的配筋结果,箍筋面积Asv=0.92cm2;第2张图是增加节点打断后的配筋结果,上、下两段地基梁的箍筋面积分别为0.85 cm2和0.92 cm2。这些问题应该怎么理解?这次来聊聊地基梁配筋计算的几个问题。

图片


1

箍筋计算

      箍筋计算包含两部分内容,一是按斜截面受剪承载力计算箍筋面积Asv,二是验算受剪截面限制条件,即:剪力设计值V是否大于最大抗剪承载力Vmax。

图片

(1)增加节点打断后箍筋面积为什么变化?

      通过构件信息对比加与不加节点两种情况。没有节点打断时,整根梁从下到上分成8等分共9个截面,对应计算书中的I,1,......,7,J截面。用节点把梁打断时,分成两根梁设计,分别从下到上分成8等分共9个截面,对应计算书中的I,1,......,7,J截面。由此可知,第一个截面I截面内力是相同的,剩余的1,......,7,J截面因所处位置不同,内力可能不同。

      没有节点打断时,构件信息输出的箍筋面积是J截面下的最大箍筋面积92。有节点打断时,下段梁箍筋面积最大的是I截面的85;上段梁的箍筋面积最大的是92。这就造成了增加节点后箍筋面积不一样的情况。

      应注意一点,不要采用图形结果的剪力包络图做对比,因为剪力包络值对应的是最大剪力,而不是控制配筋的剪力。这一点与上部结构有所不同。

图片
图片
图片

(2)加密区和非加密区箍筋面积为什么相同?

      因规范没有要求基础构件执行抗震等级的有关要求,相当于非抗震梁,非抗震梁通常不做加密区。程序默认的箍筋间距是200mm,且输出的箍筋面积是I,1,......,7,J这9个截面的最大值。若要区分加密区与非加密区分别设计,需要在参数设置中设置地基梁的抗震等级。加密区范围为左右两端各1/4跨长度。此时一端加密区箍筋面积为I,1,2这3个截面的最大值,另一端加密区箍筋面积为6、7,J这3个截面的最大值,非加密区箍筋面积为3、4、5这3个截面的最大值。

图片
图片

(3)剪力包络图显示的剪力为什么大于构件信息的剪力?

      你可能已经发现,剪力包络图显示中的剪力值大于构件信息的剪力。这是因为剪力图中给出的剪力是节点处的最大剪力,剪力设计值中取的是柱边的剪力值。

(4)为什么剪力设计值不和剪力最大的组合号对应?

      非地震组合29组合下剪力197,地震组合42组合下剪力177,考虑抗震调整系数γre后地震组合下的剪力更小了,怎么就不用29组合算箍筋呢?

图片

      对比《混规》6.3.4与11.3.4条,可以发现,两者不仅仅是承载力抗震调整系数γre的区别,在地震组合下混凝土截面承载力还需乘0.6的系数,即对混凝土提供的抗力进行了折减。地震组合下的内力比非地震组合小,但由于地基梁截面提供的抗力也少了,所以计算出来的箍筋面积也可能起控制作用。

图片
图片


2

顶、底纵筋计算

      正截面受弯计算,区分梁顶部纵筋与梁底部纵筋计算,采用《混规》6.2节相关公式计算,并执行《混规》8.5节构造要求。

      计算顶部纵筋时,翼缘受压,按T型截面计算受弯承载力。最小配筋面积执行《混规》8.5.1条要求,梁截面面积按全截面扣除受压翼缘面积计算,即不考虑翼缘面积。

      计算底部纵筋时,翼缘受拉,按矩形截面计算受弯承载力,即计算的纵筋面积配置在梁腹板范围内。对于构造要求,按腹板、翼缘分别计算最小配筋面积。因此,腹板底筋由受弯承载力、构造要求较不利者控制,翼缘底筋则完全由构造要求控制。

图片

      地基梁纵筋计算面积输出到图形结果的方法是:首先将地基梁分成8等分9个截面分别计算顶级与底筋;然后将梁端1/4跨长度内的较大值作为梁端结果,对应构件信息中的截面号为I,1,2与6,7,J;中间1/2跨长度内的较大值作为梁跨中结果,对应构件信息中的截面号3,4,5。


      本例中,加节点、不加节点2种情况的地基梁顶、底配筋基本一致,不同之处是增加节点后下段梁顶部钢筋面积为0。

图片

      对比端部3个截面I、1、2的顶筋面积。无节点打断时,截面2的配筋面积为300mm2。有节点打断时,梁划分更细,此时前3个截面未出现负弯矩,所以配筋面积为0

图片


3

总结

(1)地基梁一般按照非抗震构件设计,不区分加密区与非加密区,输出的箍筋面积是按9个截面计算的最大值。

(2)斜截面受剪计算采用的剪力不一定是最大剪力值,因为地震组合下,需要考虑抗震调整系数γre,且混凝土截面提供的抗力也要乘折减系数。

(3)正截面受弯承载力计算,梁底部纵筋按照矩形截面计算,得出的计算面积配置在腹板范围内,翼缘范围内纵筋按最小配筋率计算。

知识点:地基梁配筋计算若干问题

关于pkpm计算梁配筋问题

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 641 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于独立基础的最小配筋问题

  柱下独立基础是一种常见的基础形式,传力简单、直接,也是大家最常用到的。在设计柱下独立基础的时候,很多工程师在送审时被图审质疑阶形和锥形独基配筋不满足最小配筋率0.15%的要求,如下图所示:600厚独基,乍一看最小构造配筋面积应该是9,是不是这样呢?大家知道独基的最小配筋是如何计算的吗?       下面给大家一一道来:

回帖成功

经验值 +10