土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 避雷器放电计数器原理

避雷器放电计数器原理

发布于:2023-03-24 09:17:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:放电计数器

一、原理

图1所示为ZK型计数器的原理接线图。图1(a)为ZK型动作计数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C充电,然后C再对电磁式计数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于40kV以上的高压避雷器。


图1(b)表示 ZK-8型动作计数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C再对电磁式计数器的L放电,使其记数。该计数器的阀片R1的阻值较小(在10kA时的压降为1.1kV),通流容量较大( 1200A方波),最小动作电流也为100A(8/20 s)的冲击电流。ZK-8型计数器可用于6.0~ 330kV系统的避雷器,ZK-8A型计数器可用于 500kV系统的避雷器。

二、动作的检查方法及计数器检测仪原理


由于密封不良,动作计数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致计数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查计数器动作的方法有电容器放电流支、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示。

图片

将冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作计数器,若计数器动作正常,则说明仪器良好,否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对27只计数器进行检测,其中有3只不动作,解体发现内部元件受潮、损坏。


《规程》规定,连续测试3~5次,每次应正常动作,每次时间间隔不少于30s。测试后记录器应调到0。


三、操作方法

图片

1. 将仪器输出端与避雷器计数器两端相连(连结线要尽量短),红色端接上端,黑色端接地端。


2. 将电源线接好后,检查仪器及接线是否正确,确认无误后即可开始试验。


3. 合上电源开关(电源灯亮),待电压稳定(600V左右)后,即可开始校验。


4. 按下核验键,输出电压立即下降,此时可观察计数器的动作情况。 


5. 如需多次试验,可待输出电压达到稳定值时,再按校验键,并观察计数器的动作情况。


6. 检验完毕后,立即关掉电源,待输出电压完全回零时,才能拆除接线。


7. 如按检验键、,输出电压没有下降,应关掉电源,待电压指示回零后,检查是否回路有断点,或者是放电计数器不适合技术指标中规定的型号。


四、注意事项


1. 拆除接线时,若输出电压没有回零,操作人员不能碰测试线非绝缘部分,以免造成人身事故。

2. 被试品不允许带电

相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压断路器保护的知识

知识点:高压断路器 一、断路器保护装置的配置 一般在双母线、单母线接线方式中,输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断路器,重合闸自然也只重合这一个断路器,所以重合闸按保护配置是合理的。 在3/2接线方式中把失灵保护、自动重合闸、三相不一致保护、死区保护和充电保护做在一个装置内,这个装置即称为断路器保护。 二、断路器失灵保护 断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。

回帖成功

经验值 +10