土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾自动报警系统设计规范 :探测器

火灾自动报警系统设计规范 :探测器

发布于:2023-03-23 10:13:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

火灾自动报警系统
常用数据:探测器


点型火灾探测器:

1、探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。
2、感烟火灾探测器:低于6m层高时,保护面积60平米,保护半径5.8m;3、感温火灾探测器:低于6m层高时,保护面积20平米,保护半径3.6m;4、感温火灾探测器:一般场所选用B型感温探测器;

图片

图片

图片

 

5、 K——修正系数
容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8;
容纳人数为 2000 人~10000 人的公共场所宜取 0.8~0.9 ,
容纳人数为 500 人~2000 人的公共场所宜取 0.9~1.0 ,
其他场所可取 1.0 ;

图片

式中:
N——探测器数量(只),N 应取整数;         
S——该探测区域面积(㎡);                  
 A——探测器的保护面积(㎡)。

6、梁的影响

1、当梁突出顶棚的高度小于 200mm 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

2、当梁突出顶棚的高度为 200mm~600mm 时,应按本规范附录 F 、附录 G 确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。

3、当梁突出顶棚的高度超过 600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

4、当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范第 6.2.2 条第 4 款规定计算探测器的设置数量。

5、当梁间净距小于 1m 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

 

图片

 

图片

7、小于 3m 宽的内走道
1、感温火灾探测器的安装间距不应超过 10m ;
2、感烟火灾探测器的安装间距不应超过 15m ;
3、探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的 1/2 。

8、点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m ,周围 0.5m 内,不应有遮挡物。

9、点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m 。

管路采样式吸气感烟火灾探测器

1、一个探测单元的采样管总长不宜超过 200m ,单管长度不宜超过 100m 。
2、采样孔总数不宜超过 100 个,单管上的采样孔数量不宜超过 25 个。

3、当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过 4m 。

感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置:
1、镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应设置在吊顶下方。

2、镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方。

3、镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。

4、探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。

5、地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为 30%~70% 时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。


内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

14x505 火灾自动报警系统设计规范图示 CAD

https://ziliao.co188.com/d62960694.html



知识点:火灾自动报警系统设计规范 :探测器


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警系统设计规范 :联动控制

火灾自动报警系统常用数据:联动控制 湿式和干式系统:1、喷淋泵直接启动信号为报警阀压力开关的动作信号;2、有3个启动信号可以使喷淋泵启动; 预作用系统:一阶段:开启预作用阀,排气;第二阶段:启动喷淋泵; 雨淋系统:第一阶段:开启雨淋阀;第二阶段:启动喷淋泵; 水幕系统:第一阶段:开启水幕系统控制阀;第二阶段:启动喷淋泵; 消火栓系统:1、消火栓泵直接启动信号为低压压力开关的动作信号;

回帖成功

经验值 +10