土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾自动报警系统设计规范 :联动控制

火灾自动报警系统设计规范 :联动控制

发布于:2023-03-23 10:12:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

火灾自动报警系统
常用数据:联动控制


湿式和干式系统:
1、喷淋泵直接启动信号为报警阀压力开关的动作信号;
2、有3个启动信号可以使喷淋泵启动;

图片


预作用系统:
一阶段:开启预作用阀,排气;
第二阶段:启动喷淋泵;

图片


雨淋系统:
第一阶段:开启雨淋阀;
第二阶段:启动喷淋泵;

图片

水幕系统:
第一阶段:开启水幕系统控制阀;
第二阶段:启动喷淋泵;

图片


消火栓系统:

1、消火栓泵直接启动信号为低压压力开关的动作信号;
2、有4个启动信号可以使消火栓泵启动;

图片

 

气体灭火系统:
1、首次报警信号:启动声光报警器提醒人员疏散;
2、二次报警信号:进行空间密闭,并启动气体灭火动作;

图片


火灾警报和消防应急广播系统:

火灾确认信号均启动建筑内所有的火灾声光报警和消防应急广播。

图片


消防应急照明和疏散指示系统:
火灾确认信号:由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼消防应急照明和疏散指示系统。

图片

  


防排烟系统:
防烟风机:由防区内的火灾探测器提供启动信号;
排烟风机:火灾探测器先启动排烟口、排烟窗,再由排烟口等信号启动风机;
注意:排烟风机受入口处总管上280℃ 排烟防火阀联锁关闭。

图片


其他系统:
电梯:火灾确认信号进行迫降,不能立即切断非消防电梯电源;
非消防电源:分为立即切断和不应立即切断两种非消防电源;
安防疏散:疏散通道上的门禁、栅栏、道闸等应自动打开;

图片

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

火灾自动报警及消防联动控制系统DWG版系统平面图

https://ziliao.co188.com/d62350011.html



知识点:火灾自动报警系统设计规范 :联动控制


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 722 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气体灭火设计----建筑、暖通、电气专业间配合

气体灭火设计建筑、暖通、电气专业间配合 建筑专业相关要求:分别根据气体灭火的要求,对防护区有最大的面积和容积的要求;钢瓶间满足储存的环境和面积需求;并对防护区内气体密闭环境和泄压要求;由于气体灭火动作前需要清空人员,对疏散时限有特殊要求。 1、防护区建筑面积:>管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m?,且容积不宜大于3600m?;>预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m?,且容积不宜大于1600m?。

回帖成功

经验值 +10