GB 51348-2019
民用建筑电气设计标准
【1用1备水泵供电示意图】
3.2.13 互为备用工作制的生活水泵、排污泵为一级或二级负荷时,可由配对使用的两台变压器低压侧各引一路电源分别为工作泵和备用泵供电。
【条文说明】
3.2.13 对于一用一备工作的生活水泵、排污泵等非消防负荷的一级、二级负荷,采用配对使用的两台变压器低压侧各引一路电源分别为工作泵和备用泵供电,可减少双电源切换开关的使用,并不影响其供电的可靠性。对于消防负荷不允许采用这种供电方式。
【双重电源,满足一级负荷要求】
【双回路电源,满足二级负荷要求】
3.2.11 二级负荷的供电应符合下列规定:
3 当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电;
【当为双重电源时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电】
总结:
【一级负荷:消防负荷采用ATS配电方案,非消防负荷可采用两种配电方案】
【二级负荷:消防负荷采用ATS配电方案,非消防负荷可采用三种配电方案】
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/p63411770.html
知识点:【1用1备水泵供电示意图】GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.27 万条内容 · 1337 人订阅
阅读下一篇
数据中心:机房模块间的防水排水措施浅谈数据中心:机房模块间的防水排水措施浅谈 1、规范要求【GB 50174-2017 数据中心设计规范】12.1.2数据中心内安装有自动喷水灭火设施、空调机和加湿器的房间,地面应设置挡水和排水设施。【用于冷凝水排水、空调加湿器排水、消防喷洒排水、管道漏水】 12.1.3数据中心不应有与主机房内设备无关的给排水管道穿过主机房,相关给排水管道不应布置在电子信息设备的上方。进入主机房的给水管应加装阀门。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发