土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【防火玻璃】参观机房玻璃隔断要求

【防火玻璃】参观机房玻璃隔断要求

发布于:2023-03-23 09:41:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

【防火玻璃】参观机房玻璃隔断要求

 

 1. 相关规范

GB 15763.1  建筑用安全玻璃 第一部分:防火玻璃

DB11 1027-2013 防火玻璃框架系统设计、施工及验收规范

GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)

 

2. 规范相关要求

《GB 15763.1  建筑用安全玻璃 第一部分:防火玻璃》

隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类)的耐火性能应满足表中的要求。

分类名称

耐火极限等级

耐火性能要求

隔热型防火玻璃

(A类)

3. 00 h

耐火隔热性时间≥3. 00 h,且耐火完整性时间≥3. 00 h

2. 00 h

耐火隔热性时间≥2. 00 h,且耐火完整性时间≥2. 00 h

1. 50 h

耐火隔热性时间≥1. 50 h,且耐火完整性时间≥1. 50 h

1. 00 h

耐火隔热性时间≥1.00 h,且耐火完整性时间≥1.00 h

0. 50 h

耐火隔热性时间≥0. 50 h,且耐火完整性时间≥0. 50 h

非隔热型防火玻璃

(C类)

3. 00 h

耐火完整性时间≥3. 00 h,耐火隔热性无要求

2. 00 h

耐火完整性时间≥2. 00 h,耐火隔热性无要求

1. 50 h

耐火完整性时间≥1. 50 h,耐火隔热性无要求

1. 00 h

耐火完整性时间≥1.00 h,耐火隔热性无要求

0. 50 h

耐火完整性时间≥0. 50 h,耐火隔热性无要求

 

 

《DB11 1027-2013 防火玻璃框架系统设计、施工及验收规范》

4.1.4当防火玻璃框架系统有隔热性要求时宜选用A类防火玻璃,当无隔热性要求时可选用C类防火玻璃。

4.1.5当防火玻璃框架系统有隔热性要求且选用C类防火玻璃时应设置自动喷水灭火系统保护,其水量应单独计入室内消防用水量。

 

《GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)》

5.3.2建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区。

    建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定:

1与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;

 

6.2.5除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,单、多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。

 

3. 总结:

3.1防火玻璃——

按耐火性能分类:隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类);

按耐火极限分类,防火玻璃可分为五个等级:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h。 

 

3.2在建筑内隔墙部位,当采用防火玻璃墙时,其耐火极限按下表要求,采用与防火分隔部位相同耐火等级的A类防火玻璃。当采用C类防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统进行保护。

耐火等级表

构件名称

厂房耐火等级

民用建筑耐火等级

一级

二级

一级

二级

墙

防火墙

不燃性3.00

不燃性3.00

不燃性3.00

不燃性3.00

承重墙

不燃性3.00

不燃性2.50

不燃性3.00

不燃桂2.50

楼梯间和前室的墙电梯井的墙

不燃性2.00

不燃性2.00

不燃性2.00

不燃性2.00

疏散走道两侧的隔墙

不燃性1.50

不燃性1.00

不燃性1.00

不燃性1.00

非承重外墙房间隔墙

不燃性0.75

不燃性0.50

不燃性0.75

不燃性0.50

  

3.3在建筑内上、下层相连通的开口部位(中庭、以及自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口部位等),当采用防火玻璃墙时,应采用耐火极限不低于1h的A类防火玻璃(耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h)。当采用耐火极限不低于1h的C类防火玻璃时(耐火完整性不低于1.00h),应设置自动喷水灭火系统进行保护。

 

3.4在建筑外墙上、下层开口之间,当设置实体墙和防火挑檐确有困难时,可设置C类防火玻璃墙,高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。

 

【参观机房模块间作为一个防火分区,隔墙要求为耐火等级均3h防火墙。

故:应选用

——耐火3h的A类防火玻璃  或

——耐火3h的B类防火玻璃+自动喷水灭火系统进行保护】

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

玻璃幕墙防火隔断大样

https://ziliao.co188.com/d63020734.html


知识点:【防火玻璃】参观机房玻璃隔断要求


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.41 万条内容 · 745 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防负荷过载只报警不动作,技术措施

消防负荷过载只报警不动作 技术措施 1.规范要求 《低压配电设计规范》 GB50054-2011 6.3.6 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。 条文解释: 6.3.6 线路短时间的过负荷并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,即使牺牲一些使用寿命也应保证对重要负荷的不间断供电,例如消防水泵、旋转电机的励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等,这时保护可作用于信号。

回帖成功

经验值 +10