【防火玻璃】参观机房玻璃隔断要求
1. 相关规范
GB 15763.1 建筑用安全玻璃 第一部分:防火玻璃
DB11 1027-2013 防火玻璃框架系统设计、施工及验收规范
GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)
2. 规范相关要求
《GB 15763.1 建筑用安全玻璃 第一部分:防火玻璃》
隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类)的耐火性能应满足表中的要求。
分类名称 |
耐火极限等级 |
耐火性能要求 |
隔热型防火玻璃 (A类) |
3. 00 h |
耐火隔热性时间≥3. 00 h,且耐火完整性时间≥3. 00 h |
2. 00 h |
耐火隔热性时间≥2. 00 h,且耐火完整性时间≥2. 00 h |
|
1. 50 h |
耐火隔热性时间≥1. 50 h,且耐火完整性时间≥1. 50 h |
|
1. 00 h |
耐火隔热性时间≥1.00 h,且耐火完整性时间≥1.00 h |
|
0. 50 h |
耐火隔热性时间≥0. 50 h,且耐火完整性时间≥0. 50 h |
|
非隔热型防火玻璃 (C类) |
3. 00 h |
耐火完整性时间≥3. 00 h,耐火隔热性无要求 |
2. 00 h |
耐火完整性时间≥2. 00 h,耐火隔热性无要求 |
|
1. 50 h |
耐火完整性时间≥1. 50 h,耐火隔热性无要求 |
|
1. 00 h |
耐火完整性时间≥1.00 h,耐火隔热性无要求 |
|
0. 50 h |
耐火完整性时间≥0. 50 h,耐火隔热性无要求 |
《DB11 1027-2013 防火玻璃框架系统设计、施工及验收规范》
4.1.4当防火玻璃框架系统有隔热性要求时宜选用A类防火玻璃,当无隔热性要求时可选用C类防火玻璃。
4.1.5当防火玻璃框架系统有隔热性要求且选用C类防火玻璃时应设置自动喷水灭火系统保护,其水量应单独计入室内消防用水量。
《GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)》
5.3.2建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区。
建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定:
1与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;
6.2.5除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,单、多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。
3. 总结:
3.1防火玻璃——
按耐火性能分类:隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类);
按耐火极限分类,防火玻璃可分为五个等级:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h。
3.2在建筑内隔墙部位,当采用防火玻璃墙时,其耐火极限按下表要求,采用与防火分隔部位相同耐火等级的A类防火玻璃。当采用C类防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统进行保护。
耐火等级表
构件名称 |
厂房耐火等级 |
民用建筑耐火等级 |
|||
一级 |
二级 |
一级 |
二级 |
||
墙 |
防火墙 |
不燃性3.00 |
不燃性3.00 |
不燃性3.00 |
不燃性3.00 |
承重墙 |
不燃性3.00 |
不燃性2.50 |
不燃性3.00 |
不燃桂2.50 |
|
楼梯间和前室的墙电梯井的墙 |
不燃性2.00 |
不燃性2.00 |
不燃性2.00 |
不燃性2.00 |
|
疏散走道两侧的隔墙 |
不燃性1.50 |
不燃性1.00 |
不燃性1.00 |
不燃性1.00 |
|
非承重外墙房间隔墙 |
不燃性0.75 |
不燃性0.50 |
不燃性0.75 |
不燃性0.50 |
3.3在建筑内上、下层相连通的开口部位(中庭、以及自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口部位等),当采用防火玻璃墙时,应采用耐火极限不低于1h的A类防火玻璃(耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h)。当采用耐火极限不低于1h的C类防火玻璃时(耐火完整性不低于1.00h),应设置自动喷水灭火系统进行保护。
3.4在建筑外墙上、下层开口之间,当设置实体墙和防火挑檐确有困难时,可设置C类防火玻璃墙,高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。
【参观机房模块间作为一个防火分区,隔墙要求为耐火等级均3h防火墙。
故:应选用
——耐火3h的A类防火玻璃 或
——耐火3h的B类防火玻璃+自动喷水灭火系统进行保护】
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d63020734.html
知识点:【防火玻璃】参观机房玻璃隔断要求
0人已收藏
0人已打赏
免费6人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
消防负荷过载只报警不动作,技术措施消防负荷过载只报警不动作 技术措施 1.规范要求 《低压配电设计规范》 GB50054-2011 6.3.6 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。 条文解释: 6.3.6 线路短时间的过负荷并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,即使牺牲一些使用寿命也应保证对重要负荷的不间断供电,例如消防水泵、旋转电机的励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等,这时保护可作用于信号。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发