土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【防火玻璃】参观机房玻璃隔断要求

【防火玻璃】参观机房玻璃隔断要求

发布于:2023-03-23 09:41:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

【防火玻璃】参观机房玻璃隔断要求

 

 1. 相关规范

GB 15763.1  建筑用安全玻璃 第一部分:防火玻璃

DB11 1027-2013 防火玻璃框架系统设计、施工及验收规范

GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)

 

2. 规范相关要求

《GB 15763.1  建筑用安全玻璃 第一部分:防火玻璃》

隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类)的耐火性能应满足表中的要求。

分类名称

耐火极限等级

耐火性能要求

隔热型防火玻璃

(A类)

3. 00 h

耐火隔热性时间≥3. 00 h,且耐火完整性时间≥3. 00 h

2. 00 h

耐火隔热性时间≥2. 00 h,且耐火完整性时间≥2. 00 h

1. 50 h

耐火隔热性时间≥1. 50 h,且耐火完整性时间≥1. 50 h

1. 00 h

耐火隔热性时间≥1.00 h,且耐火完整性时间≥1.00 h

0. 50 h

耐火隔热性时间≥0. 50 h,且耐火完整性时间≥0. 50 h

非隔热型防火玻璃

(C类)

3. 00 h

耐火完整性时间≥3. 00 h,耐火隔热性无要求

2. 00 h

耐火完整性时间≥2. 00 h,耐火隔热性无要求

1. 50 h

耐火完整性时间≥1. 50 h,耐火隔热性无要求

1. 00 h

耐火完整性时间≥1.00 h,耐火隔热性无要求

0. 50 h

耐火完整性时间≥0. 50 h,耐火隔热性无要求

 

 

《DB11 1027-2013 防火玻璃框架系统设计、施工及验收规范》

4.1.4当防火玻璃框架系统有隔热性要求时宜选用A类防火玻璃,当无隔热性要求时可选用C类防火玻璃。

4.1.5当防火玻璃框架系统有隔热性要求且选用C类防火玻璃时应设置自动喷水灭火系统保护,其水量应单独计入室内消防用水量。

 

《GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)》

5.3.2建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区。

    建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定:

1与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;

 

6.2.5除本规范另有规定外,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,单、多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。

 

3. 总结:

3.1防火玻璃——

按耐火性能分类:隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类);

按耐火极限分类,防火玻璃可分为五个等级:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h。 

 

3.2在建筑内隔墙部位,当采用防火玻璃墙时,其耐火极限按下表要求,采用与防火分隔部位相同耐火等级的A类防火玻璃。当采用C类防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统进行保护。

耐火等级表

构件名称

厂房耐火等级

民用建筑耐火等级

一级

二级

一级

二级

防火墙

不燃性3.00

不燃性3.00

不燃性3.00

不燃性3.00

承重墙

不燃性3.00

不燃性2.50

不燃性3.00

不燃桂2.50

楼梯间和前室的墙电梯井的墙

不燃性2.00

不燃性2.00

不燃性2.00

不燃性2.00

疏散走道两侧的隔墙

不燃性1.50

不燃性1.00

不燃性1.00

不燃性1.00

非承重外墙房间隔墙

不燃性0.75

不燃性0.50

不燃性0.75

不燃性0.50

  

3.3在建筑内上、下层相连通的开口部位(中庭、以及自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口部位等),当采用防火玻璃墙时,应采用耐火极限不低于1h的A类防火玻璃(耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h)。当采用耐火极限不低于1h的C类防火玻璃时(耐火完整性不低于1.00h),应设置自动喷水灭火系统进行保护。

 

3.4在建筑外墙上、下层开口之间,当设置实体墙和防火挑檐确有困难时,可设置C类防火玻璃墙,高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。

 

【参观机房模块间作为一个防火分区,隔墙要求为耐火等级均3h防火墙。

故:应选用

——耐火3h的A类防火玻璃  或

——耐火3h的B类防火玻璃+自动喷水灭火系统进行保护】

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

玻璃幕墙防火隔断大样

https://ziliao.co188.com/d63020734.html


知识点:【防火玻璃】参观机房玻璃隔断要求


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防负荷过载只报警不动作,技术措施

消防负荷过载只报警不动作 技术措施 1.规范要求 《低压配电设计规范》 GB50054-2011 6.3.6 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。 条文解释: 6.3.6 线路短时间的过负荷并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,即使牺牲一些使用寿命也应保证对重要负荷的不间断供电,例如消防水泵、旋转电机的励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等,这时保护可作用于信号。

回帖成功

经验值 +10