消防负荷过载只报警不动作
技术措施
1.规范要求
《低压配电设计规范》 GB50054-2011
6.3.6 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。
条文解释:
6.3.6 线路短时间的过负荷并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,即使牺牲一些使用寿命也应保证对重要负荷的不间断供电,例如消防水泵、旋转电机的励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等,这时保护可作用于信号。
《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008
7.6.4 配电线路的过负荷保护,应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负荷电流。对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。
《低压配电设计规范》 GB50054-2011
6.3.1 配电线路的过负荷保护,应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害之前切断电源。
条文解释:
6.3 过负荷保护6.3.1 电气线路短时间的过负荷(如电动机启动)是难免的,它并不对线路造成损害。长时间即使不大的过负荷也将对线路的绝缘、接头、端子造成损害。绝缘因长期超过允许温升将因老化加速缩短线路使用寿命。严重的过负荷(例如过负荷100%)将使绝缘在短时间内软化变形、介质损耗增大、耐压水平降低,最后导致短路,引发火灾和其他灾害。
2.主要措施
2.1过载不动作措施断路器采用电磁式脱扣器,或采用电子式脱扣器无过载功能。
【通常断路器不能做到只报警不动作,故不能保留热脱扣和过载保护功能】
2.2过载报警措施
1) 通过热继电器发出声光信号(配电箱体上的报警器或指示灯)报警,而不是让接触器跳闸。
2) 通过热继电器发出信号给火灾自动报警系统、BA系统等显示报警功能,而不是让接触器跳闸。
3) 通过电流互感器采集电流值,通过计量仪表向BA系统、环控系统等进行越限告警,达到报警目的。
说明:由于线路在无过载保护时,过载长期运行会带来线缆过载引发火灾等危害,故应尽量设置过载保护,当不能设置时报警功能必须可靠。
【仅火灾发生时才运行的设备,可只发声光报警信号,平时也需运行的设备除发声光报警信号外,也应向火灾自动报警系统或BA等系统发出过载信号,便于维护管理人员及时维护】
3.消防负荷在工程实施过程中通常要求消防负荷在过载时继续工作,发出报警信号,而不切断电路。
消防负荷主要分类有:
消防动力设备:
如消防风机、消防水泵等会因为电机本身故障或负载过大等原因发生过载运行的情况。
1)末级配电箱(控制箱):断路器仅设置短路保护,热继电器不作用与接触器分断,作用报警信号。对于仅消防时使用的设备可仅作用于声光报警,对于平时与消防合用的设备需发出信号给火灾自动报警系统或BA等系统。
2) 中间配电箱:断路器仅设置短路保护,热继电器不作用与接触器分断,作用报警信号。对于仅消防时使用的设备可仅作用于声光报警,对于平时与消防合用的设备需发出信号给火灾自动报警系统或BA等系统。
3)低压配电柜: 带载设备为小负荷设备,确数量较多时,下级个别设备过载运行对本级运行电流影响相对值较小,可放大1~2级断路器过载电流整定值。当下级用电设备数量少,功率较大时,可仅设置短路保护,过载报警可设置热继电器发出信号,也可以通过计量仪表发出超限报警信号。
消防照明等设备:
消防照明设备通常不会发生过载故障,但在消防电源电压值低于额定电压的情况下,运行电流会大于正常运行电流。故,消防照明可通过放大1~2级断路器过载电流整定值,保留过载保护。
成组设备:对于成组消防设备(一用一备或两用一备)的情况下,通常按照主泵过载时,保护跳闸,备用泵投入运行,备用泵过载时,只报警不跳闸。
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
消防报警技术交底单
https://ziliao.co188.com/p62338892.html
知识点:消防负荷过载只报警不动作,技术措施
0人已收藏
0人已打赏
免费11人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
哪些建筑需要设置电气火灾监控系统哪些建筑需要设置电气火灾监控系统 应设置 1、老年人照料设施的非消防用电负荷电气火灾监控系统; 宜设置 如下建筑的非消防用电负荷: 2、建筑高度大于 50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库,3、室外消防用水量大于 30L/s 的厂房(仓库)即建筑体积大于20000m3的甲、乙、丙类厂房; 4、一类高层民用建筑; 5、座位数超过 1500 个的电影院、剧场,座位数超过 3000 个的体育馆,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句学习了,谢谢楼主分享
回复 举报
请教个问题,对于新的规范强条,
消防负荷过载只报警不动作,技术措施,总配电室低压柜里面的消防回路的出线开关应该怎么配过载保护,应该不应该配过载保护?对于强条”不应动作于跳闸”怎么理解?是无论如何都不应该配过载保护,还是采取了一定的措施(比如加大1-2级整定值)就可以配过载保护。
回复 举报