数据中心:气体灭火灾后排风及配电设计探讨
1、气体灭火设计房间
GB 50174-2017《数据中心设计规范》
13.1.1 A级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统。A 级数据中心内的电子信息系统在其他数据中心内安装有承担相同功能的备份系统时,也可设置自动喷水灭火系统。
13.1.2 B级和C级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。
数据中心设置气体灭火系统时,通常在机房模块间、变配电房、UPS/HVDC间、电池间、通信进线间、柴发机房等重要房间内设置。
2、通风系统设计:GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》6.0.4灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。【注:排放口应设置在据地300mm高,设有架空地板的房间应在架空地板上下均安装排风口。集中设置排风干管的排风系统,支管处均需设置电动密闭阀。】
2.1 竖向风井方案屋面设置排风机,各竖向房间单独采用排风竖井排风。
【适用于排风竖井上下房间均为为气体灭火】
2.2 竖向风井方案屋面设置排风机,采用排风竖井排风,临近房间合用一个排风竖井。
【适用于排风竖井上下房间均为为气体灭火,临近房间为个别气体灭火】
2.3 竖向风井方案不设置排风竖井,各房间单独设置排风机。
【适用于上下房间仅部分为气体灭火的房间】
3、电气系统设计:
3.1 负荷划分该风机的作用是灭火后使用,火灾时不对消防灭火起到任何作用,其定位不属于消防设备。
《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014 及《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930-2007中均未将灾后排风风机列为消防设备。
3.2 配电要求 负荷划分灾后排风系统可不视为消防设备,但是又需要火灾后能够保证使用功能。在配电时不建议完全按照消防设备设计(增加成本),也不建议完全按非消防设备进行设计(可靠性无法保证)。
3.2.1 风机不在气体灭火房间内,风机单电源供电,仅进入气灭房间内的电动密闭阀采用耐火线,其余配电及控制线均采用非耐火型。
3.2.2 风机在气体灭火房间内,配电箱建议设置在气灭房间外,风机单电源供电。进入气灭房间内的电动密闭阀和风机电源线采用耐火线,其余配电及控制线均采用非耐火型。
3.2.3 风机在气体灭火房间内,配电箱建议设置在气灭房间外,风机单电源供电。进入气灭房间内的电动密闭阀和风机电源线采用耐火线,其余配电及控制线均采用非耐火型。
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d63602874.html
知识点:数据中心:气体灭火灾后排风及配电设计探讨
0人已收藏
0人已打赏
免费7人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
数据中心:防火分区面积及疏散距离等建筑消防条文解读数据中心:防火分区面积及疏散距离等建筑消防条文解读 1、防火等级【GB 50174-2017 数据中心设计规范】13.2.1数据中心的耐火等级不应低于二级。 2、防火分区 【GB 50174-2017 数据中心设计规范】 13.2.2当数据中心按照厂房进行设计时,数据中心的火灾危险性分类应为丙类。 【GB 50016-2014 建筑设计防火规范】 下表为厂房(丙类)和民用建筑主要建筑构件的耐火等级要求表:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享,对配电室灾后通风进行详细的讲解,对配电的线缆防火要求也做了介绍。
回复 举报
GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》6.0.4条3月1号废止,普通民用建筑中采用气体灭火系统的无外窗场所是否还需要设置灾后通风?
回复 举报