土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 数据中心:防火分区面积及疏散距离等建筑消防条文解读

数据中心:防火分区面积及疏散距离等建筑消防条文解读

发布于:2023-03-23 09:19:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

数据中心:防火分区面积及疏散距离等建筑消防条文解读


1、防火等级
GB 50174-2017 数据中心设计规范】13.2.1数据中心的耐火等级不应低于二级

 

2、防火分区

GB 50174-2017 数据中心设计规范】

13.2.2当数据中心按照厂房进行设计时,数据中心的火灾危险性分类应为丙类

 

GB 50016-2014 建筑设计防火规范】

下表为厂房(丙类)和民用建筑主要建筑构件的耐火等级要求表:

生产的火灾危险性类别

厂房的耐火等级

最多允许层数

每个防火分区的最大允许建筑面积(m2

单层

高度不大于24m

高度大于24m

地下或半地下厂房(包括地下或半地下室)

厂房

厂房

厂房

厂房(丙)

一级

不限

不限

6000

3000

500

二级

不限

8000

4000

2000

500

名称

耐火等级


单层

高度不大于24m

高度大于24m

地下或半地下室

民用建筑

民用建筑

民用建筑

民用建筑

一、二级


2500

2500

1500

500

 表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。

数据中心均要设置自动灭火系统,故防火分区建筑面积均可放大1倍

 

3、安全疏散

3.1厂房建筑安全疏散

GB 50174-2017 数据中心设计规范】

13.2.1 当数据中心按照厂房进行设计时,数据中心的火灾危险性分类应为丙类,数据中心内任一点到最近安全出口的直线距离不应大于表13.2.2的规定。主机房设有高灵敏度的吸气式烟雾探测火灾报警系统时,主机房内任一点到最近安全出口的直线距离可增加50%

13.2.2 数据中心内任一点到最近安全出口的直线距离La+Lb(m)

 

单层

 

多层

 

高层

地下室

半地下室

80

60

40

30

 

图:厂房疏散距离示意图

图片

 

图片


3.2民用建筑安全疏散

GB 50174-2017 数据中心设计规范】

13.2.3当数据中心按照民用建筑设计时,直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表13.2.3-1的规定。各房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于表13.2.3-2的规定。建筑内全部采用自动灭火系统时,采用自动喷水灭火系统的区域,安全疏散距离可增加25%

13.2.3-1 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离Lb(m)

疏散门的位置

单层、多层

高层

位于两个安全出口之间的疏散门

40

40

位于袋形走道两侧或尽端的疏散门

22

20

13.2.3-2 房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离La(m)

单层、多层

高层

22

20

图:两个安全出口之间民用建筑疏散距离示意图1

图片


图片


图:袋形走道两侧或尽端民用建筑疏散距离示意图2

 

图片

 

图片


13.2.5建筑面积大于120m2的主机房,疏散门不应少于两个,且应分散布置。建筑面 积不大于120m2的主机房,或位于袋形走道尽端、建筑面积不大于200m2的主机房,且机房内任一点至疏散门的直线距离不大于15m,可设置一个疏散门,疏散门的净宽度 不小于1.4m。主机房的疏散门应向疏散方向开启,且应自动关闭,并应保证在任何情况下均能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通,并应有明显的疏散指示标志。  

4、消防电梯

GB 50016-2014 建筑设计防火规范】

7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:

    2 一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑

7.3.2 消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。

7.3.3 建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯。

7.3.4 符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。

7.3.5 消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:

      1 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于 30m 的通道通向室外;

      2 前室的使用面积不应小于6.0m?,前室的短边不应小于2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积尚应符合本规范第 5.5.28 条和第 6.4.3 条的规定;防烟楼梯间与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m?

      3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第 5.5.27 条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;

      4  前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。

 

5、防烟楼梯间

GB 50016-2014 建筑设计防火规范】

3.7.6高层厂房和丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。

 

5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于 2 个。

5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间

    裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间

5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间

      1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑;

      2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;

      3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;

      4 6 层及以上的其他建筑。

 

6、总结

6.1 厂房:丙类厂房、耐火等级不低于二级;防火分区面积可按设有自动灭火系统增加防火面积1倍;当主机房设有高灵敏度的吸气式烟雾探测火灾报警系统时,主机房内任一点到最近安全出口的安全疏散距离可增加50%。建筑标准建筑高度不宜超过32m。超过32m需要设置消防电梯和防烟楼梯间,增加相应的电梯前室和增压送风井等建筑面积需求和防排烟设备。

图片


6.2 民用建筑:耐火等级不低于二级;防火分区面积可按设有自动灭火系统增加防火面积1倍;建筑内全部采用自动灭火系统时,采用自动喷水灭火系统的区域,安全疏散距离可增加25%。标准建筑高度不宜超过24m。超过32m需要设置消防电梯和防烟楼梯间,增加相应的电梯前室和增压送风井等建筑面积需求和防排烟设备。  

图片

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某二层数据中心建筑施工cad图_数据中心施工

https://ziliao.co188.com/d63602874.html


知识点:数据中心:防火分区面积及疏散距离等建筑消防条文解读


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 图纸名称:明确标注图纸的名称,如“XX建筑空调、防火分区疏散距离平面图”。 比例尺:根据建筑的大小和图纸的详细程度,选择合适的比例尺进行绘制。例如,可以选择1:100或1:250等比例尺。 图例:在图
  • 标记_面积-防火分区
  • 数据中心3防火设计专篇
    数据中心3防火设计专篇,室外消火栓系统采用低压给水系统。间距小于120m,保护半径小于150m。室外消防水量为40L/s,火灾延续时间为3h。 室内消火栓采用临时高压消防给水系统,由厂区内消防泵房提
  • 清单计价强制性条文解读
    本资料为单计价强清制性条文解读,ppt格式,共19页。内容详实,可供网友下载参考。
  • 标记_面积 - 防火分区
  • 标记--建筑--标记_面积 - 防火分区
    标记--建筑--标记_面积 - 防火分区标记--建筑--标记_面积 - 防火分区标记--建筑--标记_面积 - 防火分区
  • 数据中心地上4层,建筑面积20039平米,总冷负荷6100kW,总热负荷540kW。生产区采用恒温恒湿空调机组加新风系统。办公区采用直接蒸发式变频变冷媒盘管加新风系统,新风冷热源采用2台 风冷热泵机组
  • 北京数据中心投标工程
    本工程地上四层(局部五层),地下一层,建筑总高度19.5m,建筑等级2 级,防火等级1 级,本工程±0.00 相当于总图绝对标高32. 60m。 层高:地下室层高5.3m,1-3 层4.8m,四层4.
  • 全套微模块数据中心机房建设,包含全部数据中心系统设计。B级机房设计标准,包含设备布局图、装饰装修、微模块冷通道、防雷接地、气体消防灭火、UPS及配电系统、空调制冷、动环监控、安全防范、机柜综合布线、安
  • 一种数据中心巡检机器人,结构合理,操作方便,通过设置升降装置和调节装置,能够实现对摄像头的升降和角度调节,从而能够提高巡检机器人对数据中心观察的范围,保证数据中心工作的稳定性。...
  • 数据中心项目消防专业分包施工组织设计
    本文件包括BIM深化、报建审图要求、消防水、电,气体灭火(柜式,管网式)空气采样、极早期报警
  • 某文化中心平面防火分区
    本工程为某文化中心平面防火分区图,包含防火分区平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • A类数据中心深化设计施工图,包含装饰装修系统、防雷接地系统、综合布线系统、冷通道系统、供配电系统、气体消防灭火系统、安防动环系统、新风制冷系统等全部机房详细设计。平面布置图、接线图、系统原理图、安装大
  • 冷通道机柜是通过机房气流进行控制来节省制冷能耗和提高服务器运行可靠性。数据中心对电力的消耗巨大,为了起到节能环保性,数据中心标准建议数据中心采用冷热通道方式布置进行散热。实际使用为了保证冷空气的使用效
  • 互联网数据中心节能
    Improving IDC cooling and air conditioning efficiency
  • 某机房数据中心设计方案
    IDC(Internet Data Center) - Internet数据中心,它是传统的数据中心与Internet的结合,它除了具有传统的数据中心所具有的特点外,如数据集中、主机运行可靠等,还应具
  • 数据中心投标施工组织设计
    本工程地上四层(局部五层),地下一层,建筑总高度19.5m,建筑等级2 级,防火等级1 级,本工程±0.00 相当于总图绝对标高32. 60m。
  • 数据中心节能发展发展方向
    现如今,“浪费能源对我们的环境是有害的”已然成为了众所周知的共识。但很少有人真正意识到,其对于企业的业务也同样是不利的。 每天,持续进行着IT运营的企业组织都在节省数千乃至数百万美元的IT开销。而不

阅读下一篇

数据中心:消防防排烟系统设计规范解读

数据中心:消防防排烟系统设计规范解读   1、防烟设施设置场所 《GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)》 8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:     1 防烟楼梯间及其前室;     2 消防电梯间前室或合用前室; 3 避难走道的前室、避难层(间)。    

回帖成功

经验值 +10