土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 数据中心:设备用房高度需求及建筑层高

数据中心:设备用房高度需求及建筑层高

发布于:2023-03-23 09:10:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

主要设备用房高度需求

及建筑层高规划


一、主要设备用房高度需求

数据中心主要设备用房为35KV开闭所、10KV开闭所、低压变配电房(动力)、低压变配电房(IT)+UPS、柴油发电机组、冷冻机房、IT机房模块间等。35KV开闭所通常单独设置不在IT机房大楼内布置,本文不再讨论。

 

各设备用房净高需求见下表:

主要设备用房

净高需求

备注

10KV 开闭所

3500mm

注1

低压变配电房(动力)

3500mm

注2

低压变配电房(IT)+UPS间

3700~4200mm

注3

柴油发电机房

4500~5000mm

注4

冷冻机房

4200~5100mm

注5

IT机房模块间

3105~3400mm

注6

 

注1:10KV开闭所中——
市场主流产品10KV中压柜高度为2550mm,
加上一层桥架约600~800mm的桥架安装空间,
净高需求约为3400mm


注2:低压变配电房(动力)——
市场主流产品低压柜高度为2300mm,
加上两层桥架及母联母线约900~1200mm的安装空间,
净高需求约为3500mm。

注3:低压变配电房(IT)+UPS间——
UPS间由于配电桥架及母联母线等层数较多,
净高要求最大。
如图所示需要设置UPS输入、输出桥架一层;
IT输出和电池电缆一层,
旁路母线和母联母线一层。
其净高需求约3700~4200mm。

图片

 低压变配电房(IT)+UPS间剖面示意图

 

4:柴油发电机房——
柴发机组常用COP功率段为1800KW/2000KW,
主流柴发厂家高度为2500~3500mm。
柴发上方主要安装设备为排烟管按空间需求约1000~1500mm,
其净高需求约4500~5000mm。

图片

柴油发电机房剖面示意图

 

注5:冷冻机房——
常用功率段800RT~1300RT冷机高度约2500~3300mm,
按管道设置3层考虑,
管道空间约1500~1800mm。
其净高需要为约4200~5100mm。

图片

冷冻机房剖面示意图


注6:IT机房模块间——
机柜高度为2000~2200mm,
上部设置综合布线和列头柜出线桥架,
强弱电间间距300mm,
净高需求约3105~3400mm。

图片

IT机房模块间剖面示意图


二、建筑层高规划

根据GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)
和GB 50174-2017 数据中心设计规范的相关要求,
数据中心可按丙级厂房和民用建筑进行设计。

高度超过24m均需要按高层建筑的防火要求进行设计,
故本文以下讨论均以控制建筑高度不超过24m为目标进行讨论。

下图为常见数据中心常规方案剖面图。

图片

据中心常规方案剖面图


如上图所示,

一层设置净高需求较大的柴发机组和冷冻机房,
低压变配电房(动力)靠近一层动力用电设备亦设置在一层。    


二~四层设置IT机房模块间,
低压变配电房(IT)+UPS间靠近机房模块间设置在各楼层上。


随着单机柜功率需求越来越大,
单机柜功率在4KW~20KW。
机房模块间通常采用以下两种方案:

方案一:采用房间级精密空调,
架高地板设置静压箱,封闭冷(热通道)的方案;

方案二:采用行级精密空调/微模块封闭冷(热通道)的方案。

 

房间级精密空调方案:

1、标准层净高
标准层净高需求以IT机房模块间净高需求为准。
房间级空调通常采用设置静压箱(800~1000mm高)、
封闭冷(热)通道方案,加上结构梁高约1000mm,

IT机房模块间建筑空间高度需求约:

静压箱:800~1000mm+
结构梁(板):1000mm+
机柜净高需求:3105~3400mm
=合计层高:4900~5700mm。

 

2、 一层净高
一层净高以满足变配电房和冷冻机房净高需求为主。
柴发机组设置在室内的亦考虑柴发机组净高。

降板区域
设备房净高:5000mm+
结构梁(板):1000mm+
静压箱:800~1000mm
=合计层高:6800~7000mm;

非降板区域
合计层高:6800~7000mm-
结构梁(板):1000mm
=设备房净高:5800~6000mm。
该区域可设置对净高要求最大的柴发机组等设备用房。

 

3、顶层层高
顶层层高由于上方无降板区域,
其层高在标准层高的基础上减去静压箱层高:3900~4700mm。

 

为限制在建筑高度在24m以内,
如下图所示,
一层设置动力等设备用房,
2~4层设置IT机房模块间,总共4层。

图片

房间级空调层高控制方案


行级精密空调方案(一)

一层设置动力用房


1、标准层净高
标准层净高需求以IT机房模块间净高需求为准。
房间级空调通常采用封闭冷(热)通道/微模块方案,
加上结构梁高约1000mm,
IT机房模块间建筑空间高度需求约:

结构梁(板):1000mm+
机柜净高需求:3105~3400mm+
机柜底部架高300mm
=合计层高:4400~4700mm。

 

2、一层净高
一层净高以满足变配电房和冷冻机房净高需求为主。
柴发机组设置在室内的亦考虑柴发机组净高。

设备房净高:5000mm+
结构梁(板):1000mm+
降板300mm
=合计层高:6300mm;

 

3、顶层层高
顶层层高由于上方无降板区域,
其层高在标准层高的基础上减去降板层高:
4100~4400mm。    


为限制在建筑高度在24m以内,
如下图所示,
一层设置动力等设备用房,
2~4层设置IT机房模块间,总共4层。

图片

行级空调层高控制方案(一层设备房)


行级精密空调方案(二)

一层设置IT机房模块,动力用房单独设置


1、标准层净高
标准层净高需求以IT机房模块间净高需求为准。
房间级空调通常采用封闭冷(热)通道/微模块方案,
加上结构梁高约1000mm,
IT机房模块间建筑空间高度需求约:

结构梁(板):1000mm+
机柜净高需求:3105~3400mm+
机柜底部架高300mm
=合计层高:4400~4700mm。

 

2、一层净高
同标准层设置IT机房模块,
层高同标准层:4400~4700mm。

 

3、顶层层高
顶层层高由于上方无降板区域,
其层高在标准层高的基础上减去降板层高:
4100~4400mm。

 

为限制在建筑高度在24m以内,
如下图所示,
1~5层设置IT机房模块间,总共5层。

图片

行级空调层高控制方案(设备房单独设置)

 

  总结:

在采用房间级精密空调方案时,
建议一层设置动力设备房,
2~4层设置IT机房模块间。

采用行级精密空调时,
建议动力设备房设置在辅楼,
可1~5层均设置IT机房模块间。

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某二层数据中心建筑施工cad图_数据中心施工

https://ziliao.co188.com/d63602874.html


知识点:数据中心:设备用房高度需求及建筑层高


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵常用流量调节方式介绍

常用的水泵流量调节方式可分为:调节阀控制、旁路控制、并联泵控制和变频器调速控制等。 01  调节阀控制 通过调节阀调整工作点。优点是系统比较简单,但是会增加水力损失和降低泵效率,无法实现节能,也需要较长的时间调试。 备注1:水力损失:液体流过泵体内时,其流速大小和方向都要改变,并发生冲击,从而又一次将传递过来的机械能损失掉一部分,称为水力损失

回帖成功

经验值 +10