土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内给排水管道节点大样图汇总

室内给排水管道节点大样图汇总

发布于:2023-03-22 10:58:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

本做法适用于住宅室内给水排水系统工程。PP-R长期适用的水温≤70℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤100的室内冷热水的安装。铝塑复合管适用长期的水温≤95℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤50的室内冷热水的安装。U-PVC管道使用温度,室内连续排水温度不大于40℃,而瞬间排水水温不大于80℃。

 01 

 给水暗装管道沟槽施工大样图 

1)埋地管线大样图

说明:在楼板施工时要预留15*60mm(深*宽的管槽),管道施工完,采用水泥砂浆做保护层,保护层高度不能高于成活地面高。

图片
地面敷设管槽做法之一

图片
地面敷设标准做法之二

2)嵌墙内管道施工大样图

说明:管道嵌在卫生间、厨房墙内的管道,深和宽按照本图要求,但是表面不包括装饰层厚度;管道安装完,用水泥砂浆土填充。如果材料为PP-R管,表面抹灰层内设钢丝网,钢丝网规格为10*10*0.5mm。

图片


 02 

 管道支架自由臂安装大样图 

本图为PP-R管道自由臂安装标准

图片

 03 

给水管道穿越楼板及墙大样图 

1)管道楼面套管

PP-R管、铝塑复合管管道穿楼板距地面300mm设固定支架,钢管支架按照规范执行;将套管内壁清理干净,填料选用发泡聚乙烯或聚氨酯等材料,封堵前将套管内壁清理干净。厨房、卫生间套管高出地面50mm。

穿楼板套管尺寸表

图片

图片

图片

2)钢管、PP-R、铝塑复合管穿墙套管

说明:管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管,穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳。

图片
图片


 04 

 给水管线穿越基础施工大样图 

柔性填料可选用聚氨酯发泡材料,括号内的用于外保温管道

图片

 05 

 给水管道穿越沉降缝抗震缝、伸缩缝大样图 

说明:管道穿墙外表面应砂纸打毛,弯管两侧必须设固定支架,安装完要用柔性填料封堵。

图片

 06 

 给水管道穿越外墙的标准做法 

说明:管道从室内地面保护层通过墙内返到200mm拐到外墙墙内,再返到室外地面保护层内,施工完后,内外墙用水泥砂浆抹平。

图片

 07 

 排水管道穿越楼板、屋面、地下室外墙或基础 

管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管,穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳 

图片

图片

图片

图片

图片

图片


 08 

 成品管支架大样图 

PP-R管、铝塑复合管的支架、吊架施工参见下图

图片

 09 

热水器进出水管安装大样图


图片
图片


 10 

水表安装大样图

L与水表规格有关:DN15水表L≥400mm;DN20水表L≥500mm ;DN25水表L≥600mm

图片

 11 

室内给水隐蔽管线标识做法

在管道隐蔽并移交下一道工序前,必须把隐蔽管道的路由标好,用黑色墨汁做好标识,字体为宋体字标注“线内有管”,标注间距为1.5~2.0米,拐点处必须做标注,单管隐蔽线宽150mm,双管线宽300mm;

图片

 12 

地漏安装节点大样图

说明:地漏安装在楼板上预留孔洞内,孔洞直径(DN+100),地漏应比装饰面低10mm,地漏尺寸

图片

图片

内容源于机电人脉,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

排水管道基础接口大样图

https://ziliao.co188.com/d63764528.html


知识点:室内给排水管道节点大样图汇总



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工现场临时用水计算详解,内含实际算例

01 设计依据 1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2、《建筑给水排水设计手册》(第二版) 3、《建筑施工组织设计和项目管理》 4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 5、《建筑施工计算手册》(第二版) 02 相关计算

回帖成功

经验值 +10