知识点:SPD脱离器
“
0
引言
目前,低压配电系统中普遍采用电压限制型SPD,其核心部件非线性压敏电阻器( MOV) 是一个由氧化锌粉末通过冶金方式压制的陶瓷体,其安装在一个塑料绝缘底座中,通过导线连接在低压配电系统的相线( L) 与接地线( PE) 之间。
SPD 的伏安特性在正常电网电压下呈高阻抗,泄漏电流( 阻性) 1 mA 以下[1]; 当电网遭雷击发生瞬态过电压时呈低阻抗,泄放雷电流,以限制过电压。SPD 的“脱离器”用于防止电网发生暂态过电压故障或 MOV 老化( 劣化) 时,泄放电流异常增加,导致 SPD 发热起火事故发生。断路器( 或熔断器) 作后备保护,防止线路或设备发生短路故障。
但是 SPD 本身是一种保护电器,其运行特性不同于一般的电器负载,在常态运行时电流趋于零; 保护动作时,泄放数千安的脉冲电流; 其故障状态是如上所述的( 数毫安至安培) 异常泄漏电流导致发热起火。所以,其与常规的断路器或熔断器的保护特性不匹配,不能为其提供充分的保护。
“
01
SPD 后备保护装置现状
1.1 SPD 故障类型
SPD 主要故障现象是异常发热,原因是电网故障,出现超过其最高持续运行电压 UC 的暂态工频过电压,泄漏电流产生的热效应; 而 SPD 老化( 劣化) ,非线性拐点( 导通电压) 降低,同样使泄漏电流增加,产生热效应。异常发热加速其老化( 劣化) ,二者互为因果。
因雷电强度超预期,泄放电流大于其额定值( Iimp 、Iimx ) ,SPD被击穿或炸裂,导致电网短路。SPD 在老化( 劣化) 阶段运行,待机功耗增加,长期运行的能耗不容忽略,不符合节能减排的大趋势。
由于上述原因,或 MOV 本身的工艺技术质量缺陷,导致 SPD 内部引线脱落、电阻体断裂等故障,造成保护失效的隐形虚假运行,也需引起关注。
1.2 SPD 后备保护装置现状
NB /T 42150《低压电涌保护器专用保护装置》[2]规定专用保护装置性能。专用保护器示意如图 1 所示。专用保护器主要由一个具有非线性的放电间隙( T) 和一个脱扣线圈( L) 并联的断路器组成,其有如下二种运行状态。
( 1) 当低压配电系统遭雷击,发生脉冲过电压时,放电间隙击穿导通,经 SPD 释放雷电流,以限制过电压。而脱扣线圈对脉冲电流呈高阻抗,避免脱扣断路器分闸。但此状态下低压系统的过电压限制值是放电间隙的残压和 SPD 的残压叠加,降低钳制电压的性能,也增加被保护的电子设备击穿损害的风险。
( 2) 当低压配电系统电压正常,放电间隙截止呈高阻抗。SPD 劣化时,工频故障电流经脱扣线圈形成回路,达到设定动作值( 0.5 ~ 15 A) 时,驱动断路器分闸,切断故障电流。或当电网电压波动,出现工频暂态过电压,导致 SPD 产生故障电流时,也由脱扣线圈驱动断路器分闸。
这类 SPD 后备保护装置,过电流保护的( 最小) 动作值为 0.5 A,SPD 的待机功耗达 110 W。同时也没有对 SPD 退出运行的故障( 开路状态)采取监控措施。
“
02
智能型 SPD 专用保护器的结构
智能型 SPD 专用保护器是一个特殊结构的单极断路器与控制器的组合。每个单极对应一个SPD,在三相电路中,3 个单极断路器与控制器组合,分别检测、控制、保护 3个 SPD。智能型SPD 专用保护器结构原理图如图 2 所示。
2.1 专用断路器的结构
断路器的外壳及形式、操作机构、触头系统及灭弧系统与 100 A 的小型断路器( MCB) 基本相似。专用断路器结构如图 3 所示。断路器内部的主电路直通导体用于SPD与低压配电系统,是泄放雷电流的导电途径,没有线圈结构不会对雷击冲击电流产生高频阻抗,不会产生残压,也不会对 SPD 的运行性能产生不利影响。拍合式瞬动电磁脱 扣器在 SPD 发生电击穿短路时,驱动断路器脱扣机构动作,切断短路故障电流。
电流检测线圈( 环型电流互感器) 与控制器连接,用于检测 SPD 运行中的泄漏电流。脱扣线圈是由控制器驱动。
2.2 智能型控制器的结构
控制器的核心部件是 N76E003AT20 型中央处理器( CPU) ,其由辅助电源模块供电,电流信号经放大器输入 CPU。当信号强度达到设定的阈值时,通过脱扣线圈,驱动断路器分闸,并驱动指示灯、蜂鸣器发出声光报警或预警。另有一个温度传感器( 热敏电阻) 接口,如果需要,可连接SPD 外壳上的温度传感器。
控制器内置的通信模块经 RS-485 接口,可与低压配电系统的管理网络连接,将电流、温度信息及预警、报警信号传送至上位机,使运维人员、管理人员直观了解SPD运行的全周期,使SPD 运行的管理方式与低压配电自动化管理系统配套一致。控制器原理框图如图 4 所示。
“
03
智能型 SPD 专用保护器的特性
保护器以环型电流互感器与控制器组合,形成电流检测控制功能单元。检测 SPD 的泄漏电流变化特征,判别其运行状况。
( 1) SPD 投入运行初期,产生数毫安的容性( 工频) 电流,以此作为 SPD 在线运行的判别电流[1],若电流趋于零,可判定 SPD 已退出运行,控制器报警,提示运维人员及时检修。
( 2) 在 SPD 投运中期,经自然热老化,或遭雷击产生泄放电流的热老化,泄漏电流增加到数十毫安至数百毫安。SPD 的待机功耗随老化程度而增加,但其温度( 温升) 仍正常,维持正常运行。
( 3) 在 SPD 投运后期,处于临界劣化状态,其泄漏电流在数百毫安至 1 A,但待机功耗明显增加。
( 4) 当检测到大于 1 A 的泄漏电流时,SPD已发生不可逆转的劣化,或电网出现暂态过电压。该故障电流会导致 SPD 严重发热,引发其塑料底座熔化或燃烧。控制器按反时限安秒特性( 如 10 A·s) 驱动断路器分闸,并报警。若在反时限动作的运行时间内,故障电流下降,则判定是电网暂态过电压消失,SPD 仍维持运行 。该反时限特性也避免了SPD再泄放雷电流时的误动作,提高运行可靠性。
另外,当 SPD 发生击穿短路事故,或其他原因导致断路器以下电路发生短路事故,则由拍合式瞬动脱扣器直接驱动断路器分闸,切断电源并报警。
热敏电阻直接检测 SPD 的运行温度,不但与泄漏电流相关,还受环境温度、电网电压波动、泄漏电流变化的热积累影响,所以更直观反映 SPD的发热状态。当检测到 105 ℃ 时,控制器驱动断路器分闸并发出报警。
“
04
结语
本文探讨环型电流互感器与电子式控制电路结合的方法,扩展 SPD 泄漏电流检测的范围,从正常泄漏电流、监界劣化泄漏电流至发热故障电流,以实现其使用寿命全周期的运行监控,特别是在 SPD 使用寿命后期,检测泄漏电流数据反映了待机功耗,可提前预警,避免劣化过程中的高能耗运行。
SPD 专用保护装置实现保护特性与被保护对象的运行特性匹配; 具有通信功能,可与既有的低压配电管理网络连接,可使断路器、SPD 受监管平台监控,进一步提高运行可靠性,且能减轻运维人员现场巡视的工作量。
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发