土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 边坡锚固防护

边坡锚固防护

发布于:2023-03-20 09:06:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]


 
 

边坡锚固防护

1 施工流程图

  边坡锚固防护施工流程图

2 作业要点

工序名称

作业要点

测量

1. 放线按设计要求,在锚杆施工范围内,起止点用仪器设置固定桩,中间视条件加密,并应保证在施工阶段不得损坏。其他孔位以固定桩为准钢尺丈量,全段统一放样孔位误差不得超过 ± 50mm

2. 测定的孔位点,埋设半永久性标志,严禁边施工边放样。竖梁的具体长度可根据实际边坡高度确定,但锚杆的位置须按等分坡面的长度进行放样。

钻孔

1. 采用风动潜孔钻机无水钻进,为防止临孔干扰,采取间隔钻孔的钻孔顺序。

2. 严格控制钻速,匀速钻进,防止钻孔弯曲和变形。钻速不得高出本机标准钻速的 1 2%

3 . 成孔孔距水平方向误差不应大于  5cm ,垂直方向误差不应大于  10cm ,成孔直径不得小于设计值,以确保设计锚固力,孔底的偏斜尺寸不得大于钻孔长度的  3% ,采用测斜仪进行检查和测试。

4. 钻孔深度不得浅于设计深度,并应超钻  50cm 。钻进达到设计深度后,不能立即停钻,必须在停止进尺的情况下,稳钻  1 2min ,防止孔底端部尖灭,达不到设计的锚固直径。

5. 为防止孔壁有粘土或粉砂滞留,必须用高压风清孔,防止锚杆不能下到预定深度。

锚杆 制作

1. 每一段施工段落按照设计要求进行加工锚杆,锚杆不得采用焊接,杆体顺直且不能有锈蚀、损坏,每根锚杆的长度不少于设计要求,预留  1m 锚杆工作长度,下锚前必须严格检查钻孔深度,认真核对锚杆的编号是否于钻孔编号一致,应匀速地将锚杆推入孔内,如遇障碍不能强行将锚杆推入,须重钻清孔直至锚杆可顺利推入。

注浆

1. 常压注浆作业从孔底开始,实际注浆量一般要大于理论的注浆量,或以孔口不再排气且孔口浆液溢出浓浆作为注浆结束的标准。如一次注不满或注浆后产生沉降,要补充注浆直至注满为止。注浆压力为  0.2 0.4MPa ,注浆量不得少于计算量,压力注浆时充盈系数为  1.1 1.3

2. 注浆材料符合图纸要求,如图纸无要求则宜选用水灰比  0.45 0.5 、灰砂比为  1 1  M30 水泥砂浆。注浆压力、注浆数量和注浆时间根据锚固体的体积及锚固地层情况确定。注浆结束后,将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净,同时做好注浆记录。

框架 基础 开挖

1. 修整边坡,凸出地方削平,然后按框架竖梁、横梁尺寸及模板厚度精确挖出单根梁肋轮廓。

框架 钢筋 绑扎

1. 安置框架钢筋之前,先清除框架基础底浮碴,保证基础密实,并在底部铺设垫层。

2. 绑扎钢筋,用砂浆垫块垫起,与坡面保持一定距离,并和短钢筋锚钉连接牢固。

框架 模板安装

1. 模板采用竹胶板或钢模板,表面刷脱模剂,模板接装要平整、严实、净空尺寸准确,保证线形顺畅,符合施工要求。

2. 用脚手架钢杆支撑固定模板,模板底部要与基础紧密接触,以防跑浆、胀模。

框架   浇筑

1. 浇筑前应检查框架的截面尺寸,要严格检查钢筋数量及布置情况。

2. 浇筑框架混凝土必须连续作业,边浇筑边振捣。浇筑过程中如有混凝土滑动迹象可采用速凝或早强混凝土。

3. 锚杆框架的施工是锚杆与混凝土框架两项工程密切配合的过程。锚杆和框架的相对位置比二者的绝对位置更重要,务必须精确测量,准确定位。

封闭 头、锚杆

1. 锚头采用预埋钢板与锚杆穿孔焊接,采用混凝土对锚杆进行封闭,在封闭过程中要   及时收光与框架梁在同一个混凝土面上。

3 施工图片


  搭设工作平台

  钻机就位

  锚固注浆

  拉拔试验



  框架 钢筋安装

  框架 模板安装

  框架梁混凝土

  边坡锚固防护

4   质量控制要求

4.1 边坡坡度、坡面应满足设计要求,坡面应无风化、无浮石。

4.2 锚杆的数量不得少于设计数量,锚杆的长度应大于或等于设计长度,插入锚孔内的长度不得小于设计长度的  97% 。锚杆采用机械切割,锁定力应满足设计要求。

4.3 注浆性能应符合相关施工技术规范规定,锚孔内注浆密实,压力满足设计要求。

4.4 框架梁钢筋、钢筋网与锚杆或其他锚固装置连接牢固。

锚杆、锚索实测项目

项次

     

规定值或允许偏差

检查方法和频率

1

注浆强度( Mpa)

在合格标准内

砂浆按附录 F检查,其他按附录M检查

2

锚孔深度 (mm)

≥设计值

尺量:抽查 20%

3

锚孔孔径 (mm)

满足设计要求

尺量:抽查 20%

4

锚孔轴线倾斜 (%)

2

倾角仪:抽查 20%

5

锚孔位置( mm)

设置框格梁

±50

尺量:抽查 20%

其他

±100

6

锚杆、锚索抗拔力( KN)

满足设计要求。设计未要求时,抗拔力平均值 ≥设计值;80%锚杆的抗拔力≥设计值;最小抗拔力≥0.9设计值

抗拔力试验:检查数量按设计要求,设计未要求时按锚杆数 5%,且不小于3根检查

7

张拉力 (MPa)

满足设计要求

查油压表:逐根(束)检查

8

张拉伸长率 (%)

满足设计要求;设计未要求时 ±6

尺量:逐根(束)检查

9

断丝、滑丝数

每束 1根,且每断面不超过钢线总数的1%

目测:逐根 (束)检查



坡面结构实测项目

项次

     

规定值或允许偏差

检查方法和频率

1

混凝土强度( Mpa)

在合格标准内

喷射混凝土按附录 E检查,其他按附录D检查

2

喷层厚度 (mm)

平均厚度 ≥设计厚度;80%测点的厚度≥设计厚度;最小厚度≥0.6且大于或等于设计规定最小值

凿孔法或工程雷达法:每 50m2测1处,总数不小于5处

3

锚墩尺寸 (mm)

+10,-5

尺量:抽查 20%,每件测顶底面边长及高度

4

框格梁、地梁、边梁断面尺寸( mm)

≥设计值

尺量:抽查 20%,每梁测2个断面

5

框格梁、地梁、边梁平面位置( mm)

±150

尺量:抽查 10%


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

道路工程

返回版块

15.09 万条内容 · 668 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

测量放线施工标准化做法图册,精细到每一步!

测量放线施工标准化做法图册,内容主要包括测量工具、测量设备管理、主体结构测量、砌筑测量等,好好学习下吧!

回帖成功

经验值 +10