土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外入户配电箱,进线总开关采用3P还是4P?

室外入户配电箱,进线总开关采用3P还是4P?

发布于:2023-03-19 10:53:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

室外入户配电箱,进线总开关采用3P还是4P?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sjxyt
    sjxyt 沙发

    通常3P

    2023-03-22 09:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1646291852594

    实际应用中,由于三相负载严重不平衡,或者电子设备多造成3/5次谐波过多,N线电流大于相线电流而引起的设备烧毁的现象确实存在。不过这与3P还是4P开关没有关系。

    2023-03-20 11:47:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多