土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外入户配电箱,进线总开关采用3P还是4P?

室外入户配电箱,进线总开关采用3P还是4P?

发布于:2023-03-19 10:53:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

室外入户配电箱,进线总开关采用3P还是4P?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sjxyt
    sjxyt 沙发

    通常3P

    2023-03-22 09:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1646291852594

    实际应用中,由于三相负载严重不平衡,或者电子设备多造成3/5次谐波过多,N线电流大于相线电流而引起的设备烧毁的现象确实存在。不过这与3P还是4P开关没有关系。

    2023-03-20 11:47:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pvc电力管厂家 市政电线护套管 pvc电力电缆保护管

PVC电力管 特性 1、材料特性 PVC-C电力管以耐热的PVC-C树脂为主要材料, PVC-C制品是绿色产品,其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。 PVC-C电力管是硬直实壁管,内、外壁光滑平整,颜色呈桔红色,色泽明亮、醒目。 2、耐热性能 PVC-C电力管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高15℃,能在105℃以下的环境下,保持不变形,且具有足够的强度。 3、性能 PVC-C电力管能经受3万伏以上的高压。

回帖成功

经验值 +10