土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电子式压差控制器(传感器)的调试

电子式压差控制器(传感器)的调试

发布于:2023-03-17 17:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

 火灾发生时,人员走向是:室内→走廊→前室→楼梯间。当人流量较大时,前室和楼梯间的防火门会出现同时开启的情况,这时要求正压送风的流向是:楼梯间→前室→走廊,这样才能起到防烟的效果。

疏散通道送风系统的缺陷

  为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。正压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。但是当正压送风系统送风量及送风时间不可控时,正常的逃生路线有可能会因为前室正压过大,造成防火门无法开启的严重后果。

应对措施

针对各类机械加压送风系统的应用特点,浙江致慧电气有限公司研发了JB-QBL-YJ7902余压监控系统,是集工业计算机技术、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及消防二总线于一体的智能化系统。采用高灵敏度压力信号传感器,24小时实时自动巡检并采集监控区域压力变化等工作状态,对超压故障发出报警信号并记录,当防烟楼梯间或前室余压值达到超压监控值时,余压探测器发出报警信号,余压控制器打开加压风机风管上的旁通阀泄压;余压回落到正常区间值后,余压探测器发出信号,余压控制器关闭旁通阀,通过控制旁通阀的开启,来保持余压值稳定在规范要求的区间值内,系统具有实时性、数字化、智能化,自动化连续监控的特点。

致慧电气的余压监控系统由余压监控器(主机)、SCM27P余压控制器、LD-YK3002余压探测器、风阀执行器、系统监控专用软件等部分或全部设备组成满足并高于GB51251《建筑防烟排烟系统技术标准》、GB50016《建筑设计防火规范》和GB50098《人民防空工程设计防火规范》等相关国家标准中的功能需求。

余压监控系统设计规程——

1)系统应根据建筑物内机械加压送风系统设置的具体情况,采用分断设计的控制方式,确定余压控制器和余压探测器的设置部位、数量与形式;

2)余压控制器和LD-YK3001余压探测器的实时工作状态及故障报警等信息,应通过通信接口,并联接入加压风机控制箱内的余压监控系统总线,将各类信息上传至消防控制室内的余压监控器(主机),进行统一监测管理、显示并存储,以便于值班人员随时掌控和了解设备运行情况;

3)余压监控器与余压控制器之间采用RS485通讯方式,485回路的总线采用NH-RVSP-2*1.5mm2的通讯线缆,通讯距离一般在500米以内,余压监控器可连接 ** 个余压控制器;

4)余压控制器与LD-YK3001余压探测器之间采用二总线通讯方式,二总线回路的总线采用NH-RVSP-2*2.5mm2的通讯线缆,通讯距离一般在500米以内,防烟楼梯间、前室楼板垂直敷设,余压控制器可连接128个余压探测器;

5)系统的设置不应影响机械加压送风系统的正常工作。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恒温恒湿试验箱温度传感器、温度控制器出现故障时的解决方法

恒温恒湿试验箱温度传感器、温度控制器出现故障时的解决方法恒温恒湿试验箱恒温恒湿试验箱温度传感器可能出现的故障:a.偏移误差:可由PID自整定调整偏差值即可。b.提供的电源±5V:无电源VDC+5V供应工作,需更换。c.湿度模组:无0-1V输出或无法根据实际湿度变化工作或一直保持在一个固定值,需更换。d.液位开关:一直ON或OFF或无法工作,需更换。e.水位:a)水位控制不够会造成加湿电热时常不良,过高会造成加湿达不到或水向箱内流失造成异常要加水(调整水位)

回帖成功

经验值 +10