土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机隔音降噪,风机噪声治理

风机隔音降噪,风机噪声治理

发布于:2023-03-17 17:19:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

风机常用于大型商场等地,排风机在运行时噪音值往往能够达到85分贝,严重地超出了国家标准,对周围的人群和环境都产生了恶劣的影响。杭州汉克斯隔音提供的排风机隔音降噪方案,能够为有效地解决噪音问题。经隔音降噪处理后白天不超过65分贝夜间低于55分贝。符合国家噪音排放标准,达到业主满意的效果。

风机隔音降噪,风机噪声治理

一、风机隔音降噪项目背景

杭州某商场内风机房安装有四台罗茨鼓风机,经仪器实地检测机房内最大噪音超过100分贝,超出了国家相关噪音排放标准。

风机隔音降噪,风机噪声治理

二、罗茨鼓风机隔音降噪方案

1.噪音源分析

罗茨鼓风机噪音可分为空气性噪音、电机噪音以及管道噪音且噪音稳定,多为中低频噪音,当风机同时开启时还存在叠加问题。

2.隔声罩

隔音罩的隔声罩板材可以根据噪声类型和频率,进行选择作为隔声罩的整体框架,能够更加有效地降低噪音带来的影响。

风机隔音降噪,风机噪声治理

3. 进出风口

风机的正常工作需要进出风口,因此隔声罩不能进行密封处理需要预留进出风口,但是进出风口又是设备最大的噪声位置,为防止噪音外泄等问题在进出风口的隔声罩上面安装消声器,能够有效的降低漏声的现象。

三、风机隔音降噪效果

经过风机隔音降噪后,机房外白天低于65分贝,夜间不超过55分贝,符合《社会生活噪音排放标准》,达到业主满意的效果。

风机的隔音降噪需要根据现场实际情况,选择合适解决方案,能够更加有效的解决风机噪音问题。