一、起动运转时,发生器液面波动,偏低或偏高;吸收器液面随之而偏高或偏低(有时产生汽蚀)
原因:
1.溶液调节阀开度不当,使溶液循环量偏小或偏大
2.加热蒸汽压力不当,偏高或偏低
3.冷却水温低或高时,水量偏大或偏小
4.机器内有不凝性气体,真空度未达到要求;
排除方法:
1.调整送往高、低压发生器的溶液循环量
2.调整加热蒸汽的压力
3.调整冷却水温或水量
4.起动真空泵,排除不凝性气体,使之达到真空度要求;
二、冷量低于设计值
原因:
1、送往发生器的溶液循环量不当;
2、抽气不良;
3、蒸汽压力低;
4、机器密封性不良,内部有空气;
5、传热管结垢;
6、喷淋管喷嘴堵塞;
7、结晶;
8、溶液泵和冷剂泵有故障;
9、能量增强剂不足;
10、冷剂水中溴化锂含量超过预定标准;
11、冷剂水和溶液充注量不足;
12、阻汽排水器故障;
13、冷却水量或冷媒水量小;
14、冷却水进口温度过高;
排除方法:
1、调节送往发生器的溶液循环量,满足工况要求;
2、测得真空泵的抽气性能,并排除故障;
3、调节蒸汽压力;
4、运转真空泵并排除泄漏;
5、清晰传热管内的污垢与杂志;
6、冲洗喷淋管喷嘴;
7、排除结晶;
8、测量泵的电流,注意运转声音,检查故障,并予以排除;
9、添加能量增强剂;
10、测定冷剂水的相对密度,超过1.04时进行再生;
11、天假适量的冷剂水和溶液;
12、检修阻汽排水器;
13、适当加大冷却水量或冷媒水量;
14、检车冷却水系统,降低冷却水温;
三、结晶
原因:
1、蒸汽压力高,浓溶液温度高;
2、溶液循环量不足,浓溶液浓度高;
3、漏入空气,制冷量降低;
4、冷却水温急剧下降;
5、安全保护继电器有故障;
6、运转结束后稀释不充分;
排除方法:
1、降低加热蒸汽压力;
2、加大送往发生器的溶液循环量;
3、运转真空泵,抽出不凝性其他,并补漏;
4、提高冷却水温度或减少冷却水量,并检查冷却塔及冷却水循环系统;
5、检查溶液高温、冷剂水防冻结等安全保护继电器,并调整至给定值;
6、延长稀释循环时间,检查并调整时间及短期或温度建电气的给定数值,在稀释运转的同时,通以冷却水;
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.62 万条内容 · 830 人订阅
阅读下一篇
溴化锂吸收式冷水机组的工作系统如何运行?溴化锂吸收式冷水机组的工作系统 实际应用中的溴化锂吸收式冷水机组的工作系统,如下图-溴化锂吸收式冷水机组工作系统图所示,这个工作系统是连续工作的。为了实现上述四个过程,工作系统中设有四大主要部件,发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器。为了提高机组的热力系数,还设有溶液热交换器。此外,为了使装置能连续工作,使工质在各大部件中进行循环,因而还装有屏蔽泵(发生器泵、吸收器泵和蒸发器泵)及相应的连接管道、阀门等。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发