本图集为修编图集,替代07K103-2《防排烟系统设备及附件选用与安装》。
1 本图集主要适用于新建、改建和扩建的的工业与民用建筑内的防排烟系统设备、部件及管道选用与安装。同时可供从事建筑防排烟系统设计、审查以及施工、监理等工程从业人员参考。
2 图集主要内容包括消防排烟通风机安装、防火阀门安装、防排烟风管、附录等4个部分。
3 对原图集修编的内容有以下几个方面:
(1)对消防用防排烟风机重新进行了梳理,保留并修订了排烟用管道式风机(轴流、混流)、离心式风机和屋顶式风机的性能表、外形尺寸表、安装详图及材料明细表。
删除了加压送风机和4-72型离心风机的相关内容,以及排烟用管道式风机(轴流、混流)在地面、屋面、墙体上的安装内容。
(2)补充、修订了防火阀门选用、安装内容,删除了与现行国家标准相悖的安装形式、做法,以及风管、水管穿越防火墙、变形缝、楼板的做法。
(3)删除了防火风管及部件的制作与安装。
(4)新增了防排烟风管的技术要求。
(5)新增了附录部分。附录1是常见金属风管外包覆构造,其中列举了几种风管防火包覆构造的耐火性能和燃烧性能。附录2是防烟排烟系统的检测,给出了检测文本的范本。
替代07K103-2
0人已收藏
0人已打赏
免费7人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
共板法兰风管知识详解共板法兰主要由角码、法兰夹,及与风管一体相连的法兰连接,这种形式风管虽然造价较低(减少了角钢用量,减少了制作角钢法兰的人工用量),但是实际应用起来不如角钢法兰牢固,漏风量也较大,且必须通过机床进行加工,手工制作几乎不能实现它的制作,通常只应用于新风系统,空调系统等,排烟系统还是经常用角钢法兰连接的风管。 但是人防工程是绝对不允许用共板法兰连接。