土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ “强剪弱弯”对抗震鉴定的影响

“强剪弱弯”对抗震鉴定的影响

发布于:2023-03-16 17:45:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、概述

与强柱弱梁一样,强剪弱弯也是一个从结构抗震设计角度提出的一个结构概念。弯曲破坏和剪切破坏是钢筋混凝土构件在地震作用下常见的破坏形式。其中弯曲破坏属于延性破坏形式,是有预兆的,而剪切破坏属于脆性破坏形式,没有预兆,破坏突然,对结构整体安全性影响也较大。故现代抗震设计思想中提倡"强剪弱弯"设计,目的就是尽量使结构在遭受强烈地震作用时出现延性破坏形式,使结构拥有良好的变形能力和耗能能力。人为的控制不利的、更危险的破坏发生。表现在设计阶段,就是对混凝土构件的设计剪力人为放大。其目的表现在调整后,构件的抗剪能力比之前强了。由于各个时期人们对强剪弱弯认识的不断加强,其剪力增大系数也是不断增大的。

二、不同时期国标《建筑抗震设计规范》中剪力增大系数

将各个时期国标《建筑抗震设计规范》中剪力增大系数的规定列于下表中,其中2008年版和2016年版的规定分别与2001年版和2010年版的规定一致。

图片

由上表可知,对于日常工作中常见的二级和三级框架而言,对剪力增大系数的要求逐步增大,对于二级框架结构,现行标准的要求是89版的1.14倍(梁)、1.18倍(柱)、1.27倍(墙),是2001版的1.00倍(梁)、1.08倍(柱)、1.00倍(墙),对于三级框架,现行标准的要求是89版的1.10倍(梁)、1.10倍(柱)、1.20倍(墙),是2001版的1.00倍(梁)、1.00倍(柱)、1.00倍(墙),但相比强柱弱梁的柱端弯矩增大系数而言,剪力增大系数的变化不大。

由现行的抗震鉴定标准规定,对既有建筑的抗震鉴定按建造年代分为A类、B类和C类等三类建筑,其中对A类建筑的鉴定基本与《建筑抗震鉴定标准》GB50023-95的方法一致,而该标准中的抗震承载力计算方法是按照《建筑抗震设计规范》GBJ11-89的方法进行计算,其中框架结构按三级抗震等级进行地震作用效应调整,其中的承载力抗震调整系数按89版规范的0.85倍折减。对B类建筑的鉴定基本与《建筑抗震设计规范》GBJ11-89的要求一致,其中的抗震承载力计算与建筑抗震设计规范》GBJ11-89的要求一致。对于C类建筑,一般情况下均要求按现行规范《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的要求进行抗震承载力计算。

由以上对混凝土结构剪力增大系数的分析可知,由于规范变更,剪力增大系数变化较小,按现行国家抗震鉴定标准对既有建筑进行鉴定,其抗剪承载力的控制因素往往是抗震构造要求,承载力验算不足的矛盾并不突出。

三、不同时期上海标准《建筑抗震设计规程》中剪力增大系数

将各个时期上海标准《建筑抗震设计规范》中剪力增大系数的规定列于下表中。

图片

由上表可知,对剪力增大系数的要求,除增加了特一级工况外,上海标准与国家标准的要求基本一致。对于日常工作中常见的二级和三级框架而言,与国家标准一样,由于规范变更,按现行上海抗震鉴定标准对既有建筑进行鉴定,其抗剪承载力的控制因素往往是抗震构造要求,承载力验算不足的矛盾并不突出。


知识点:“强剪弱弯”对抗震鉴定的影响

“强柱弱梁”对抗震鉴定的影响