土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 如何理解通规的C类建筑按B类从严要求

如何理解通规的C类建筑按B类从严要求

发布于:2023-03-16 17:39:16 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

       《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021的第5.1.4条中对A类、B类和C类建筑的抗震鉴定提出了具体的鉴定要求。

图片

      前面我们对该条文中的A类和B类建筑的抗震鉴定的要求进行了探讨,本次我们对C类建筑的抗震鉴定要求进行探讨。

        通规的第5.1.4条要求,对于C类建筑,应按现行标准的要求进行抗震鉴定,这与现行抗震鉴定的规定基本一致,本来没有太多疑问。但比较难以理解的是后面一段话:“当限于技术条件,难以按现行标准执行时,允许调低其后续工作年限,并按B类建筑的要求从严进行处理”。由于这一段话的出现,导致“C类建筑,应按现行标准的要求进行抗震鉴定”这一段话中“应”变的不那么绝对,且不具有强制性,因为这意味着对于C类建筑,既可以按现行标准执行,也可以按B类建筑从严要求。而如何把握“限于技术条件”和“按B类建筑从严要求”,又变成了一个难题。

         要解决这个难题,我们还是在通规的前言中寻找答案。

图片

       由这一段话我们可以知道,无论对于什么既有建筑,对其进行评价的最低线要求就是原建造时的标准,再结合抗震鉴定标准中关于既有建筑改造的规定,即对于加层、插层和扩建等改造的抗震鉴定应按现行标准执行。我们可以得出对C类建筑的抗震鉴定原则,即:

 1、由前几次的分析可知,根据通规对A、B、C类建筑的分类方法,目前C类建筑大多为建造于2012年之后的既有建筑,这些建筑基本都是按10版抗规设计的,理论上要求均比抗震鉴定标准的B类建筑要求要严格。因此,若不涉及抗震设防烈度、设防类别等改变,可在不延长其剩余工作年限的基础上,按原建造时的抗震设计标准来执行,这样的处理方法完全符合通规的相关要求。这几天看资料,发现中国建科院的史铁花总也是同样的观点,甚是欣慰。

图片

2、对于存在改变使用功能、加层、插层和扩建等改造的C类建筑,应按现行标准的要求进行抗震鉴定,即按通规的要求确定作用分项系数和活荷载标准值等,这也是符合抗震鉴定标准的相关要求的。

知识点:如何理解通规的C类建筑按B类从严要求

通规实施后抗震鉴定A、B、C类的确定方法

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.15 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求 GB50046-2018 工业建筑防腐蚀设计规范

求   GB50046-2018  工业建筑防腐蚀设计规范

回帖成功

经验值 +10