土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架梁端塑性铰区长度的确定

钢框架梁端塑性铰区长度的确定

发布于:2023-03-15 14:18:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
塑性铰的概念无需多说。而塑性铰区,实际就是塑性铰附近进入塑性的一个长度区域。《钢标》还新引入了新的术语——“塑性耗能区”。钢框架的塑性耗能区一般就是框架梁端的塑性铰区。

钢结构设计中,梁端塑性铰的概念经常会出现,主要是在《钢标》的塑性设计和抗震性能化设计时,以及《抗规》中涉及框架梁端的构造和连接等。这些规定,实际都牵扯梁端塑性铰区的长度。
比如《抗规》要求在塑性铰处设置侧向支承(条文说明给出在0.15倍梁跨处,从柱中心开始计算): 

图片

《高钢规》与《抗规》一致,要求梁端塑性铰处设置隅撑(同样是0.15倍梁跨位置)。 

图片

《抗规》和《高钢规》虽然没直接说塑性铰区长度,但给出了侧向支承的位置。熟悉规范的朋友应该还记得,98版《高钢规》规定侧向支承位置为梁端离柱中心1/8~1/10梁跨处(升版后加长了)。
再比如,《钢标》抗震设计时在塑性耗能区可设置替代隅撑的加劲肋,但未说明塑性耗能区多长。《钢标》塑性设计的构造规定与之类似。 
那么,钢框架梁端塑性铰区的长度到底是怎么确定的呢?规范中似乎没有交代。实际是可以根据梁端的受力状态推算得来的(日本《建築物の構造関係技術基準解説書》《鋼構造接合部設計指針》或者日文书籍中译本《结构设计专家入门》《钢结构技术总览》等书籍中均有涉及)。

图片

考虑钢框架在侧向地震作用下梁端在进入塑性后,材料继续强化,直至出现下图的极限状态。梁端塑性铰区的长度范围可以认为是梁端(柱边)到弯矩降低为 M p的长度,即图中的塑性区范围 L h,根据几何关系可以表达为下式:

图片

参考日本《鋼構造接合部設計指針》梁柱刚性连接节点极限承载力演算时梁端强化的相关资料,强化系数取1.2(大致相当于强屈比),则梁端塑性铰区长度 L h为0.083 L,也就是通常规定的柱边起计算1/10梁净跨和2倍梁高范围内。日本《建築物の構造関係技術基準解説書》的规定即是如此(如果细心会发现其实《抗规》9.2.11条文说明也给了类似的规定)。
由于《抗规》和《高钢规》采用的是从柱中心开始计算梁端塑性铰区长度,所以实际长度与上述公式计算比稍大,但大差不离,而98版《高钢规》的则偏小了。

知识点:钢框架梁端塑性铰区长度的确定

等效塑性铰区长度

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢框架梁端拼接节点究竟设计

其实一句话就能说清楚——梁梁拼接节点位于塑性铰区(塑性耗能区),应按抗震的极限承载力要求进行设计;避开塑性铰区,则按静力设计的要求即可。 道理很简单,我想经过前面两篇的铺垫应该不用再说了。需要说说的是,相关规范有的并没有说得很清楚,在执行时需要注意。 比如《抗规》8.2.8条(《高钢规》也是如此),对于拼接要求按极限承载力验算,未作任何说明(但抗规9.2.11有)。实际上,《抗规》引用的日本《鋼構造接合部設計指針》中明确说明这是对处于全塑性区域的要求。另外,按道理讲,梁梁拼接也应进行受剪极限承载力验算(想一下怎么算?《高钢规》有规定)。

回帖成功

经验值 +10