《建筑设计防火规范》图示
L1、L2为两个不同防火分区的相对外墙之间的间距,一般不小于6m。
(2021年版)
(2021年版)
5.0.8 住宅建筑设置U型天井且以连廊联系时,天井及其尺寸如何要求?连廊是封闭还是开敞?对同一天井开窗的户数如何要求?
处理意见:住宅建筑设置U型天井且以连廊联系时,其开口处宽度不应小于4m,连廊应为敞开式连廊;开向天井的门窗洞口与连廊的净距不应小于2m,且连廊周围2m范围内不得开设其它门窗洞口,连廊的耐火极限不应低于2.00h,开向连廊的门应能双向开启。向同一天井开窗的住宅不应超过2户;天井的顶部不应设置顶盖。
【解读】
知识点:住宅建筑单元与单元之间凹槽的窗间距要求