采用机械挖槽人工配合清底。机械挖槽时确保槽底土壤不被扰动,设计槽底高程以上留20cm左右不挖、待人工清挖。
开槽前,根据事先经物探绘制的现况管线分布图,在现场作出明显标识,防止意外损坏。在开槽时,则根据与管线的产权单位共同制定的悬吊保护或改移方案,分别采取拆改移或悬吊保护措施,保证现况管线正常运行,避免损坏。严格控制槽底高程和宽度,防止超挖。
管道沟槽底部开挖宽度应按设计要求留置,若设计无要求时,可按下列方法确定:
B=D1+2(b1+b2+b3)
式中:B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm);
Dl——管道结构的外缘宽度(mm);
bl——管道一侧的工作面宽度(mm);
b2——管道一侧的支撑厚度,可取150mm~200mm;
b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。
管道与沟槽工作面宽度表表1-5-1
管道结构的外缘宽度D1 |
管道一侧的工作面宽度b1 |
|
非金属管道 |
金属管道 |
|
D1≤500 |
400 |
300 |
500<D1≤1000 |
500 |
400 |
100<D1≤1500 |
600 |
600 |
1500<D1≤3000 |
800 |
800 |
注:1.槽底需设排水沟时,工作面宽度b1,应适当增加。
2.管道有现场施工的外防水层时,每侧工作面宽度宜取800mm。
雨水管道为非金属管道,管径由D400mm~D1900mm,可根据上面表格选择工作面开挖宽度为400mm~600mm之间。
3)机械开挖
雨水管道开挖管道沟槽时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度,然后分段开挖,开挖边坡应符合有关规范规定,直槽开挖必须加支撑。
机械挖槽时,应向机械司机详细交底,其内容包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况和施工要求等;由专人指挥,并配备一定的测量人员随时进行测量,防止超挖或欠挖。当沟槽较深,应分层开挖,分层厚度由机械性能确定。
挖土机与架空输电线路间距表表1-5-2
输电线路电压(kV) |
垂直安全距离(m) |
水平安全距离(m) |
<1 |
1.5 |
1.5 |
1~20 |
1.5 |
2.0 |
30~110 |
2.5 |
4.0 |
154 |
2.5 |
5.0 |
220 |
2.5 |
6.0 |
开挖管道沟槽的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需要的好土;多余土方应一次运走,避免二次挖运。
遇到雨季时,管道沟槽设有明排边沟以便排除雨水,开挖土方由低处向高处开挖,检查井应同管道沟槽同时开挖。
堆土应堆在距槽边lm以外,计划在槽边运送材料的一侧,其堆土边缘至槽边的距离,应根据运输工具而定。
收到场地限制,沟槽两侧不能堆土时,应选择堆土场地,随挖随运,以免影响下步施工。
在高压线下及变压器附近堆土,应符合供电部门的有关规定。
靠近房屋、墙壁堆土高度,不得超过檐高的1/3,同时不得超过1.5m。结构强度较差的墙体,不得靠墙堆土。
堆土不得掩埋消火栓、雨水口、测量标志、各种地下管道的井盖等。
当地质条件良好、土质均匀,地下水位低于沟槽底面高程,且开挖深度在5m以内边坡不加支撑时,在设计无规定情况下,沟槽边坡最陡坡度应符合下表规定。详见表1-4-3沟槽土方边坡坡度表。
沟槽土方边坡坡度表表1-5-3
土的类别 |
边坡坡度(高:宽) |
||
坡顶无荷载 |
坡顶有静载 |
坡顶有动载 |
|
中密的砂土 |
1:1.00 |
1:1.25 |
1:1.50 |
中密的碎石类土(充填物为砂土) |
1:0.75 |
1:1.00 |
1:1.25 |
硬塑的轻亚粘土 |
1:0.67 |
1:0.75 |
1:1.00 |
中密的碎石类土(充填物为亚粘土) |
1:0.50 |
1:0.67 |
1:0.75 |
硬塑的亚粘土、粘土 |
1:0.33 |
1:0.50 |
1:0.67 |
老黄土 |
1:0.10 |
1:0.25 |
1:0.33 |
软土(经井点降水后) |
1:1.00 |
— |
— |
根据现场勘查报告,工程所在山谷地区,自上而下主要为:杂填土层碎石填土①l层粉质黏土-粉土填土①2层。因此坡顶无荷载的沟槽边坡坡度(高:宽)为1:0.33。根据开挖后沟槽土质实际情况采取支护措施。
开挖雨水沟槽,如周围情况复杂,受地上物影响不能放坡时,应先沿白灰线切出槽边的轮廓线。开挖放坡管线沟槽时,应分层按坡度要求做出坡度线,每隔3m左右做出一条,进行修坡。机械开挖时,随时开挖随时人工修坡。
人工清底按照设计图纸和测量的中线、边线进行。严格按标高拉线清底找平,不得破坏原状土,确保基槽尺寸、标高符合设计要求,机械开挖配合人工进行清底。
图1-5-1 沟槽围护栏杆做法图
(b)槽底宽度=结构宽度+2×B,B为每侧工作宽度0.5m。
(c)按管道中线与施工中线关系放出开挖中线,依据沟槽开挖槽底尺寸、槽边坡度和沟槽开挖深度计算出沟槽开挖上口线位置,并撒好灰线。开槽采用机械开槽人工配合的方法。机械挖槽前,向操作人员详细交底,交底内容包括:挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况等;并指定熟悉机械挖土有关安全操作规程的专人与司机配合,且及时量测槽底高程和宽度。
(d)机械挖槽时,槽底土壤结构不得扰动,在槽底设计高程上预留不小于20cm土层,由人工清挖,并在槽底边侧开挖雨水边沟防止下雨积水对槽底影响。沟槽一侧临时堆土,堆土距槽边不得小于1m,见图1-7-2基坑周边示意图。高度不得超过1.5m;根据下管及运输要求,确定沟槽两侧堆土量和堆土方式。堆土严禁掩埋测量标志等。
图1-5-2 沟槽周边示意图
(e)沟槽开挖后,项目部质检人员、测量人员和试验人员对沟槽底宽、坡度、高程、中心线等进行检查,对槽底按规定频率进行钎探,满足设计基底承载力要求,及时邀请业主、设计、勘测单位和监理单位联合验槽。
(f)如果拟建管线施工范围槽底土质较差,经过验槽不符合要求,需进行地基处理时,需与设计及甲方监理等单位共同确定。
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/zbd159403.html
知识点:雨水工程沟槽开挖施工方法
0人已收藏
0人已打赏
免费17人已点赞
分享
市政给排水
返回版块23.64 万条内容 · 837 人订阅
阅读下一篇
一个不容易的调蓄池由于用地受限,调蓄池容量上位规划又已确定,为满足调蓄容量,只能加深调蓄池深度,经过计算,调蓄池净深度需达到12.5m,加上设置一定超高0.5m,调蓄池净空高度需达到13m,为此有如下担心,希望各位指点迷津: 1、如此深度的调蓄池,是否合适? 2、若可行,结构上势必需增加多层横向及竖向结构支撑结构,建议采用哪种清洗方式比较合适(门式、智能喷射器)? 3、如此深的调蓄池,蓄满水后,排空问题有没有需要注意的,规范上说明,宜设置双层排空泵(估计是在不同深度,不同工况下,设置不同泵效率更高),具体设计时如何设计?半水深度设置一处板,安放水泵??
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
回复 举报
感谢分享
回复 举报