土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 超低能耗建筑设计:外窗玻璃

超低能耗建筑设计:外窗玻璃

发布于:2023-03-13 09:42:13 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]

超低能耗建筑中外窗性能较传统建筑具有较大提升,尤其体现在外窗的传热系数,外窗玻璃占外窗的面积约80%左右,因此降低外窗的传热系数最有效的方法是采用性能更优的外窗玻璃。

文章来源:微信公众号“超低能耗建筑技术分享”

严寒、寒冷地区玻璃形式


严寒、寒冷地区,被动式外窗的传热系数要求更高,不大于1.0W/(㎡.k)(普通建筑外窗传热系数限值2.0W/(㎡.k)左右),甚至更低,外窗型材的传热系数很难达到1.0W/(㎡.k)以下,因此,必须采用高性能的外窗玻璃,常规采用中空充氩气复合玻璃或真空复合玻璃。 

玻璃层数、间隔条


玻璃层数过多将导致外窗自重加大,从而增加施工难度,对型材的要求更高(避免型材变形),玻璃层数不宜超过三层。超低能耗建筑外窗玻璃中空层间隔条必须采用暖边间隔条,规范中有明确性能要求,可有效降低玻璃边部的传热。

充氩气复合玻璃


在普通建筑常用的中空复合玻璃基础上,通过中空层内填充惰性气体、采用暖边间隔条来有效降低玻璃的传热系数,提升玻璃的隔声性能。充氩气复合玻璃因其加工难度较低,更具经济性,在现阶段超低能耗建筑中大量采用。


充氩气复合玻璃,随着时间的推移,玻璃中的氩气存在渗漏的特性,根据厂家数据,第一年渗漏率约3%左右,第二年开始每年渗漏率约1%左右,渗漏率一般只能采用专业仪器检测,项目中渗漏率也是很难判定的;某一早期应用充氩气玻璃6-7年项目,对玻璃氩气渗漏率进行检测,检测结果渗漏率远大于厂家提供数据。


部分厂家说法:经工艺改进后,渗漏率已得到进一步降低,25年可控制氩气率仍在80%以上,暂未得到在实际项目中相关验证信息。


真空复合玻璃


真空玻璃是在两片玻璃中间夹入垫片(厚度0.15mm-0.4mm)支撑,在高温真空环境下使两片玻璃完全融合,相较充氩气复合玻璃,保温及隔声性能均有较大提高。真空复合玻璃大多采用一层真空、一层中空的组合形式,中空层也可进行充氩气处理,可进一步提升复合玻璃性能。真空玻璃不存在随时间性能下降的情况,一旦真空玻璃出现漏气,玻璃内垫片会散乱,观察即可发现,当然也只能进行玻璃更换处理。

真空复合玻璃因其生产工艺要求较高,导致价格高于充氩气复合玻璃100-200元/㎡,也是导致仅少量超低能耗建筑项目采用的主要原因。


真空玻璃由于其需要进行垫片支撑,与玻璃距离较近时,可看到玻璃中规则分布的支撑垫片,稍远距离、不特别注意情况下不会发现(见下图项目公区真空复合玻璃外窗实际照片);且部分真空玻璃角部会有真空嘴(用于抽真空,后期封堵),对于部分人看来是影响美观的。


某项目真空复合玻璃窗局部照片:



在夏热冬暖地区、温和地区,采用中空LOW-E复合玻璃即可满足要求,与普通建筑中采用复合玻璃区别较小。

end






文章来源:微信公众号“超低能耗建筑技术分享”


这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.72 万条内容 · 410 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面防水材料的分类及解释

所谓刚性防水,从字面理解就是硬性的,比较脆的防水材料,比如防水混凝土、防水砂浆。 所谓柔性防水,就是比较软的,有一定柔性的防水材料。 刚性防水没什么可讲的,就是在混凝土或者砂浆里掺和防水剂,图集上讲的不多,只给了三种,如图2所示。 图2 刚性防水的外观和水泥地面差不多,如图3所示。 图3 下面我们重点讲柔性防水,在实际工程中应用也比较广泛。

回帖成功

经验值 +10