土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 当电工怎么能不会接触器?一文读懂接触器的点动、自锁与互锁

当电工怎么能不会接触器?一文读懂接触器的点动、自锁与互锁

发布于:2023-03-13 09:14:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:接触器

是电工,基本都要学会接触器的使用,因为接触器是控制交流电机最常见的器件。接触器有主触头和辅助触头之分,给其线圈通电,其主触头就会吸合,接通主回路,同时辅助触点中的常开触点接通,常闭触点吸合。

图片


接触器线圈在继电控制电路中的控制方式有很多,今天我就来给大家讲讲最为基本的点动、自锁和互锁。



01
点动


所谓点动,即点一点,动一动。如下图所示,用按钮控制接触器线圈的通断,按钮按下,接触器线圈就得电,主触头吸合,若按钮松开,接触器线圈就失电,主触头断开。

图片



02
自锁


所谓自锁,即接触器自己将自己锁定在吸合的状态。如下图所示,将接触器的常开触点与按钮并联,显然,只要按钮和接触器常开触点两者之一接通,接触器的线圈回路都能接通。

图片


当按下按钮后,接触器线圈得电,主触头吸合,同时常开触点接通。此时,即使按钮松开(断开),由于常开触点是接通的,接触器的线圈回路依然能持续接通。



03
互锁


区别于自锁时接触器将自己锁定在吸合状态,互锁是指几个接触器之间相互锁定,只要其中一个接触器吸合,其余接触器将无法接通。

图片


如上图所示为两个接触器的互锁接线,各接触器的启动按钮分别串在另一接触器的常闭触点上。当正转接触器的按钮按下,其线圈得电,主触头吸合,同时常闭触点断开。由于正转接触器的常闭触点串在反转接触器的线圈回路中,常闭断开,就导致反转接触器线圈回路无法接通,实现互锁的目的。

相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是安全栅?什么是信号隔离器?

知识点:隔离器 安全栅又称安全保持器。它能在安全区(非本质安全)和危险区(本质安全)之间双向传递电信号,并可限制因故障引起的安全区向危险区的能量传递。        安全栅应用在本安防爆系统的设计中,是实现安全火花型防爆系统的关键仪表。         它是安装于安全场所并含有本安电路和非本安电路的装置,它一方面起信号传输的作用;另一方面通过限流和限压电路限制了送往现场本安回路的能量,从而防止非本安电路的危险能量串人本安电路,它在本安防爆系统中称为关联设备(一种安装在安全场所,本安电气设备与非本安电气设备之间的相连的电气设备),是本安系统的重要组成部分。由于安全栅被设计为介于现场设备与控制室设备之间的一个限制能量的接口,因此无论控制室设备处于正常或故障状态,安全栅都能确保通过它传送给现场设备的能量是本质安全的。

回帖成功

经验值 +10