知识点:除雾器
20XX年05月07日,二值夜班,02:30接班,接班负荷298MW,烟气流量1086mg/Nm?,密度1096mg/Nm?,除雾器差压129pa,液位7.1m,运行工况正常,期间运行二值近3小时未对除雾器进行冲洗,05:30分左右,负荷310MW,烟气流量585mg/Nm?0(烟气流量测点跳变)正常烟气流量1250mg/Nm?左右,密度1118mg/Nm?,除雾器差压160pa,液位6.79m,除雾器差压、密度有上涨趋势,运行人员对除雾器进行冲洗,工艺水泵电流107A,冲洗压力0.65Mpa,冲洗完成至07:30分未对除雾器进行冲洗,07:30分除雾器差压169pa,除雾器差压上涨,08:00分左右,对除雾器进行冲洗,除雾器差压164pa,工艺水泵电流80.3A,负荷304MW,烟气流量1258mg/Nm?,密度1110mg/Nm?,液位6.43m,08:30分通知运行专工xxx除雾器差压上涨严重,除雾器差压204pa左右,运行专工xxx下令对除雾器加强冲洗,并联系热工人员检查差压测点是否正常,08:30至09:30分,除雾器差压持续上涨至216pa左右,09:10分左右,运行专工xxx到现场,要求除雾器加强冲洗,并再次联系热工人员检查测点,09:40左右热工人员对取样管道进行吹扫并继续对除雾器进行冲洗,10:30分左右除雾器差压有所下降。
原因分析
1、除雾器测点异常;
2、负荷高,烟气流速快,入口烟气含尘量大;
3、运行人员未严格执行定期工作对除雾器进行冲洗。
暴露问题
1、运行人员对工作随意性大,不能够按时完成各项工作指标;
2、在机组高负荷运行情况下,未能够及时采取相应的措施并做事故预想;
3、运行人员责任心差,没有对工作引起足够的重视。
预防措施
1、加强对盘面各测点的监视;
2、在高负荷情况下,更要加强对画面参数进行监视、调整;
3、运行人员要严格执行两票三制。
4、加强运行人员的责任心。