防火门的设置应符合 acd 等规定。

A、应具有自闭功能,双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;

B、设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较少的一侧;

C、常开防火门应具有在火灾时自行关闭和信号反馈的功能;

D、疏散用防火门应向疏散方向开启;

解析:《建筑设计防火规范》GB 50016--2014第6.5.1 条规定:防火门的设置应符合下列规定:

1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能;

2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识;

3 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能;

4 除本规范第6.4.11条第4款的规定外,防火门应能在其内外两侧手动开启;

5 设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧,并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝;

6 防火门关闭后应具有防烟性能;

7 甲、乙、丙级防火门应符合现行国家标准《防火门》GB 12955的规定。

正确答案:ACD

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火门设置场所及防火门设置类型

在通向疏散楼梯间及前室的通道上加装的防火门应该设置成:常开防火门还是常闭防火门。有无规范要求。而防火门的每一种类型之间又会有很多差别。按照不同的条件可以划分为不同的类型。防火门的种类较为多。如按不同开启方式划分的常开式防火门与常闭式防火门就不存在诸多差别。防火门为各种建筑物内避免火灾蔓延而设置的一种耐高温门。有钢质和木质的。减少烟雾扩散。在火灾时能自动膨胀赛死空隙。防火门的四周框贴有防烟条。楼梯间及其前室的门均应是常闭的。因为通道上的开闭频率高。只有防火墙上的开在走廊、通道上的那种才做成常开的。再则这样通道更通畅。