走廊放置一台1.5CMS的风机,由于吊顶高度有限,风管高度只能有250mm,做了250*600的风管,10m/s 个人觉得有点大了
老大说,这段风管的长度只有1.44m 噪音不会很大,不知道各位的意见如何?

1207712106335.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • coldtea
    coldtea 沙发
    没什么困难,节约成本嘛
    2008-04-09 19:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    噪声的影响,我个人也认为不太大。不过从图纸中看,楼主完全可以把风管画宽一点,比如1000x250,和外墙的距离也可以再近一点,有什么困难吗?
    2008-04-09 14:31:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

纤维织物空气分布系统在武汉体育中心的应用

总建筑面积近3.4万平方米的武汉体育中心游泳馆作为第六届全国城市运动会的重要比赛场馆,是目前全国电动天窗面积最大的室内游泳馆,室内墙面为铝塑板包面。 工程方原选用金属风管,但碰到难题无法解决: 1、造价高 游泳池环境的空气不仅潮湿,而且还会有腐蚀性。传统铁皮风管一般使用2-3年会出现被氯气等化学物质腐蚀的现象。因此,在像游泳池这样有化学物质的环境中使用铁皮风管,为了防腐蚀一般需要环氧涂层,并需要周期性的进行维护。与此同时,还需要内包或者外包橡塑绝热材料进行保温以防止凝露,成本较高。而如果采用索斯系统就能够避免这部分的额外投资。索斯纤维具有优异的抗氯气等化学物质的腐蚀性能,游泳池的化学物质不会对索斯纤维造成任何影响,不需要防止金属材料腐蚀的保护层。而在有大面积外窗的室内游泳里,冬季能够通过设置在索斯管上的喷口向窗上少量送风来有效防止窗上出现凝露现象,如果使用铁皮风管系统来实现这一点,不仅需要比较复杂的设计,还要增加一些投资。