“对二类高层住宅是否应设火灾报警系统”明确答复

发布于:2008-04-09 11:05:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家标准编写组
对廊坊市天一建筑设计有限公司来函的回复

河北省廊坊市天一建筑设计有限公司

来函收悉,回复如下:
1.国家标准GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》是强制性国家标准,
是火灾报警系统设计的专业规范,是火灾报警系统设计时必须遵循的规范。
《高规》对火灾自动报警系统设计的要求仅包括了GB50116中的部分内容。
《高规》也是强制性国家标准,其规定的内容也是必须执行的。
由此可见,做火灾自动报警系统设计时应遵循最全面、最专业、最权威的
规范,应该是GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》。
2.十至十八层住宅为二类建筑,根据GB50116-98《火灾自动报警系统设计
规范》应为二级保护对象,应该按GB50116的要求设置火灾报警系统。另《高规》
并未规定该类建筑不设火灾报警系统。
3.理论上讲,设有机械排烟设施时,均应设火灾报警系统,否则无法实现联
动。没有联动,机械排烟也就不能起到应有的作用。
4.《火灾自动报警系统设计规范》中除附录D,均应为强制性条文。附录D只
是给出具体的设置部位,这些部位是推荐性的,但是不是应该设置火灾报警系统,
则由在第三章中有明确规定。 在附录D中未列出的部位不一定不设火灾探测器,
是否设,应根据建筑使用性质决定。根据GB50116规定,来函中举例的建筑应该
设置火灾报警系统。

如有不明之处,请随时联系!


GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家标准管理组

(公 章)

二00五年十一月二十四日


附:廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家
标准管理组的函。

丁工:
您好!现如下几点不明之处列出,请您做一明确答复。
第一.对于火灾自动报警系统设计有人说“做不做看《高层民用建筑防火规范》;
怎麽做,看《火灾自动报警系统设计规范》”请问这种看法对吗?编制组怎
样看待这两种规范的关系?
第二.《高层民用建筑防火规范》中9.4.3规定“二类高层建筑的下列部位应设火
灾自动报警系统:(略)”此六条未提及住宅,但十至十八层的住宅属于二
类高层建筑,是《火灾自动报警系统设计规范》的二级保护对象,因此在十
至十八层的住宅内是否设火灾自动报警系统产生争议,请问我们在设计时如
何执行?
第三.按《高层民用建筑防火规范》规定内走道设有机械排烟设施时,是否应设置
火灾自动报警系统?
第四.《火灾自动报警系统设计规范》中那些规定是强制性条文?如何理解本规范
中的附录D“建议性”部位,因部分人认为是“建议性”的,就可设可不设,
而此处没有列出的就一定不设。如:有一十一层建筑,开敞式楼梯间,无消
防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室,需不需要设火灾自动报警系统?

谢谢!


廊坊市天一建筑设计有限公司

(公 章)

2005年11月23日



全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 古木叶
    古木叶 沙发
    中国的规范太多,而且很多都互相矛盾!!
    2019-04-22 00:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 板凳
    好几年了,现在说法比较明确了,二类高层也都做火灾报警系统了,但又出来个民规,它的说法与高规、火规都不同!唉,不提了。
    2013-09-23 10:28:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EPS集中电源

请教各位,EPS集中型应急照明配电箱进线处断路器可否用隔离开关代替(因容量较小,避免导线太大)

回帖成功

经验值 +10