发布于:2008-04-09 10:38:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位,EPS集中型应急照明配电箱进线处断路器可否用隔离开关代替(因容量较小,避免导线太大)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    如果上级出线开关在本建筑物内且距离并不太远,可以。
    其实你直接采用与上级开关同样大小的断路器也可以,两者不需要选择性切断。
    2012-05-23 14:43:23

    回复 举报
    赞同0
  • siyongchao
    siyongchao 板凳
    容量再小的负荷也需要保护啊!最简单的过载,隔离开关能跳闸吗?
    2012-05-23 08:45:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。