土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《混凝土结构工程施工质量验收规范(50204-2015)》之模板验收

《混凝土结构工程施工质量验收规范(50204-2015)》之模板验收

发布于:2023-03-08 09:00:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

今天分享混凝土结构工程质量验收的内容,主要分享几个分项工程的检验批验收,在分享之前先看几个名词解释,知道即可。

严重缺陷:对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能有决定性影响的缺陷。

一般缺陷:对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能无决定性影响的缺陷。

了解即可,下面开始今天的分享。

3.0.1混凝土结构子分部工程科划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。

下面对常见的模板分项进行说明。

4.2.1模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸。(材料质量)

检查数量:按国家现行相关标准的规定确定。

检验方法:检查质量证明文件,观察,尺量。

4.2.2现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。(安装质量)

检查数量:按国家现行相关标准的规定确定。

检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。

4.2.3后浇带处的模板及支架应独立设置。(后浇带)(有的后浇带的模板和支架不是独立安装的,架体拆除时将后浇带一起拆除,然后再恢复,这是不允许的,应独立安装,且不可拆除)

检查数量;全数检查。

检验方法:观察。

4.2.4支架竖杆和竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定:(不常见,了解即可)

1土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案的要求;

2应有防水、排水措施;对冻胀性土,应有预防冻融措施;

3支架竖杆下应有底座或垫板。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察}检查土层密实度检测报告、土层承载力验算或现场检测报告。

4.2.5模板安装质量应拼缝严密,模板内没有杂物、积水、冰雪等,与混凝土接触面应平整、清洁。

4.2.6隔离剂品种和涂刷方法符合方案要求,不得影响结构性能,不得污染钢筋和环境。

4.2.7模板起拱符合(GB50666)要求。

4.2.8多层连续支模应符合方案要求。(不常见)

4.2.9预埋件和预留洞不得遗漏,尺寸偏差要求如下:

4.2.10模板安装尺寸偏差要求如下:

4.2.11预制板模板安装偏差,在施工现场不常见,就不写明,有需要可自行查阅规范。

这个目的是为了方便随时查阅,避免在检查过程中,忘记某一项时,再进行规范查阅的烦恼,且简单总结,有利于记忆。谢谢

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工程混凝土结构工程实体检测都需要有做哪些内容?

1、 混凝土结构子分部工程(1) 对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结 构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。(2) 结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时. 可采用回弹-取芯法进行 检验; 混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到 600°/天 时所对应的龄期,且不应小于14d,日平均温度为 0 ° 及以下的龄期不计入。冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度,也可根据结构构件的实际养护条件,按照同条件养护试 件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定。

回帖成功

经验值 +10